生间的机械排风系统。
地下二层、地下一层停车库机械排烟、补风系统; 防烟楼梯间及其前室、消防电梯合用前室加压送风系统; 设置排烟设施的内走道、无外窗房间的机械排烟系统。 ⑶、人防部分
地下二层两个防护单元的清洁通风、滤毒通风和隔绝通风系统。 ⑷、风管系统
所有空调送、回风管、空调静压箱、平时排风风管均采用双面铝箔聚苯乙复合风管(烟气无毒性),厚度20mm;地下室通风管及防排烟管采用菱镁不燃型无机复合风管,其设计壁厚度及法兰用材规格见下表。 风管直径或长边尺寸(mm) 类别 厚度(mm) 法兰材料规格(mm) ≤500 3.5 L40×6 500~ 1000 4.5 L50×8 1000~ >1500 1500 5.5 L55×10 6.5 L60×15 吊顶内的火灾排烟风管采用1.2mm厚镀锌钢板制作,排烟风管需保温,保温材料采用带不燃铝箔的离心玻璃棉。
⑸、水管系统
所有水管当管径DN≤200时,采用热镀锌钢管;当DN>200时,采用热镀锌无缝钢管;热镀锌钢管的连接方式为:DN<100采用螺纹连接;DN≥100采用焊接,焊缝处应做好防腐蚀处理。
3.2施工条件
⑴、现场条件
工程建设场地点位于南宁市民族大道与青山路交汇处,交通便利。场地平坦,其西面紧接现有空地,东面约距围墙边10米城市公共绿化带,南面为住宅小区,北面为民族大道,施工场地宽 ,可供搭建临时设施和施工用地。高程及水准点由业主指定,定位及基准点以现有建筑物为准并经业主核准。施工用水、用电由建设单位指定的水源、电源处接出,能保证本工程的施工需求。现场附近有地下排水管沟,工地污水通过沉淀后才能排到地下排水沟内。本工程位于
17 / 233
南宁市,各种材料如水泥、河砂、砾石、商品砼等均可从当地市场采购,能满足工程需求。建筑材料及施工机械均可直接运入工地。
⑵、地理、气候条件
南宁市位于广西的中南部,地处低纬度地区,全年受海洋暖湿气流和北方冷气团的交替影响,是国内气温较高、降水较多的地区,属于季风热带北缘,南亚热带季风气候,受海洋季风调节,全年阳光充足,雨季流沛,气候温和,白天夏长冬短,热雨同季,干湿季节分明。年平均气温21.7℃,1月最冷,平均气温12.8℃,极端最低气温-2.1℃;7月最热,平均气温28.2℃,极端最高气温40.4℃。春季气温低,天气多变,忽冷忽热,多连绵细雨;夏季高温多雨,热季较长,6~9月平均气温都在26℃以上,夏季午后常有雷阵雨,雨后气温下降,有“四时皆是夏,一雨便成秋”之说。每年4月后,降雨日多,雨季多出现在6~8月,月雨量都在200毫米以上。年平均降雨量为1300.6毫米,年最大降雨量为1970.6毫米,年最少降雨量为952.8毫米。总体而言,夏天时间长,气温高,降水多;冬季时间短,气候干暖,全年基本无霜冻,利于工程施工。
⑶、施工地质条件
经地质钻探查明,本工程场地地处南宁向斜南翼,分布地层为第三系南湖组泥岩和粉质泥岩及砂岩,上覆第四系坡残积成因的粘性土、粉砂及人工填土层。第四系与第三系地层为角度不整合接触。
根据勘察揭露结果,本工程场地岩土层的性质及其分布特征分述如下: (1)素填土①(Qml):灰、灰黄色,杂色,松散,主要以粘性土、粉细砂、泥岩回填为主,夹砾石、煤等,分布于整个场地,层厚0.60~11.20m。
(2)粘土②1(Qel):灰色,灰黄色,可塑,为泥岩风化残积层,于6、53、54、57、58钻探地段出现,层厚为0.40~4.10m。
(3)泥岩②(E3n):灰色、青灰色,灰黄色,呈硬塑状态,局部坚硬,属极软岩,岩体较完整,岩体基本质量等级为ⅴ类,断面具油脂状光泽,含白色钙质结核,层中夹粉砂质泥岩及薄层煤,分布于整个场地,层厚1.0~7.20m。
(4)泥岩③(E3n):灰色、青灰色,,坚硬,属极软岩,岩体较完整,岩体基本质量等级为ⅴ类,含白色钙质结核,层中夹粉砂质泥岩及薄层煤,分布于整个场地,层厚1.10~12.50m。
18 / 233
(5)泥岩④(E3n):灰色、青灰色,坚硬,属极软岩,岩体完整,岩体基本质量等级为ⅴ类,含白色钙质结核,层中夹粉砂质泥岩及薄层煤,分布于整个场地,钻孔没有揭穿该层。
(6)泥煤⑤(E3n):黑色,含泥,薄层,大部分为劣质煤,局部为泥煤,薄层状。该层主要以夹层、透镜体和煤线形式产出。
(7)粉砂岩⑥1(E3n):灰、灰黄色,中密,已风化为粉砂,呈夹层、透镜体分布于泥岩②中,于1~5、7、12~14、19、24、43、44、49、52钻孔地段遇见,层厚0.50~5.30m。
(8)粉砂岩⑥(E3n):灰、灰黄色,属极软岩,坚硬,岩体基本质量等级为ⅴ类,扰动后呈松散砂状。呈夹层、透镜体分布于泥岩③、④层中,层厚1.00~3.20m。
第四章 施工部署
4.1工程总目标
4.1.1质量目标
工程质量全面达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)及有关质量验收规范的要求,必须获得市优质结构奖、市优质工程奖和广西壮族自治区优质工程奖,争创国优鲁班奖工程。
4.1.2安全目标
杜绝死亡和重伤事故,工程轻伤频率控制在1‰以内。 4.1.3工期目标
全面满足合同工期要求,本工程施工工期为600天,计划开工日期:2006年9月30日。
4.1.4管理目标
按“ISO9001-2000质量体系”、“ISO14001环境管理体系”、“GB/T28001职业健康安全”三标体系管理模式进行管理,按“工程项目法”组织文明施工,达到南宁市及区级“文明工地”要求,确保在施工期间环境卫生符合有关规定,不污染、不扰民,美化工地、控制职业病发生率(低于3‰)。
4.2施工组织机构和施工人员配备
4.2.1施工组织机构体系
19 / 233
我司为国有特级资质施工企业。项目管理实行以董事长李晓平为法人代表的、公司—分公司—项目经理部的三级管理体制。为实现工程总目标,全面履行工程合同的各项协议条款,公司组建以张如庄为项目经理的工程项目经理部,协调整体施工的进度、质量、安全等工作。工程项目部成员名单如下:
公司董事长、总经理 公司副总经理 总工程师 公司各职能处室 分公司二层机构 项目经理 项目副经理
项目技术负责人 施 工 员 质 检 员 安 全 员 材 料 员 预 算 员 资 料 员 测 量 员 机 械 员 试 验 员 木 工 队 组 钢 筋 队 组 砼 队 组 泥工 队组 抹灰队组 油漆队组 架子班 水电队组 4.2.2施工人员配备
工程项目部实行项目经理负责制,以项目经理为主组成项目经理部,负责该工程的指挥与管理,执行各项国家规范、规程、标准以及本工程项目组织设
20 / 233
计,保质保量完成施工承包合同任务。为了高效、优质地完成本工程的施工任务,经公司研究决定,抽调管理经验丰富的职能人员和技术素质高的施工人员,组成强有力的项目管理班子和施工操作队伍进场施工。
施工管理人员配备情况 姓 名 所属部门 公司 副总工程师 第一分公司 副经理 公司 生产技术处 第一分公司 第一分公司 第一分公司 安装分公司 第一分公司 第一分公司 第一分公司 第一分公司 第一分公司 第一分公司 第一分公司 第一分公司 职 称 高级 工程师 高级 工程师 高级 工程师 助理 工程师 工程师 技术员 工程师 助 工 助 工 助 工 工程师 助 工 助经师 助经师 助 工 在本工程 拟担任工程 项目经理 主要经验及承担的项目 备注 从事施工管理工作30年 从事施工管理工作25年 项 目 副经理 技术负责人 从事施工管理工作31年 总工长 施工员 施工员 施工员 主质检员 质检员 主安全员 安全员 安全员 材料员 劳资员 资料员 从事施工管理工作9年 从事施工管理工作20年 从事施工管理工作5年 从事施工管理工作20年 从事质量管理工作18年 从事质量管理工作6年 从事安全管理工作17年 从事安全管理工作25年 从事安全管理工作18年 从事材料管理工作19年 从事劳资管理工作19年 从事资料管理工作10年 4.3施工任务的分工
工程施工项目全部由第一分公司负责全面施工,并组成专业的土方工、砌筑工、木工、砼工、钢筋工、抹灰工、安装工等施工队伍,并配有足够的电工、焊工、机械工、架子工等特殊工种,根据项目形象进度和实际情况,组织安排好各种劳动力,按照流水分段及立体交叉施工的原则,控制好各分部分项工程施工进程。
21 / 233