(1)《工程测量规范》GB50026—93 (2)《建筑变形测量规程》JGJ/T8—97

(3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 (4)《建筑桩基技术规范》JGJ94—94 (5)《建筑基桩检测技术规范》JGJ106—2003 (6)《建筑基坑支护技术规程》JGJ120—99 (7)《建筑边坡工程技术规范》GB50330—2002 (8)《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086—2001 (9)《岩土锚杆(索)技术规程》CECS22—2005 (10)《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》JGJ6—99 (11)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002 (12)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002 (13)《地下防水工程质量验收规范》GB50208—2002 (14)《地下工程防水技术规范》GB50108—2001

(15)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2001 (16)《钢筋焊接及验收规程》JGJ18—2003 (17)《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27—2001 (18)《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107—2003 (19)《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55—2000 (20)《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98—2000 (21)《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10—95 (22)《混凝土质量控制标准》GB50164—92 (23)《混凝土强度检验评定标准》GBJ107—87 (24)《木结构工程施工质量验收规范》GB50206—2002 (25)《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》JGJ/T14—2004 (26)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002

2 / 233

(27)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001 (28)《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—2001 (29)《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003

(30)《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2002 (31)《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002 (32)《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133—2001 (33)《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99

(34)《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146—2004 (35)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—91 (36)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001 (37)《施工现场临时用电技术规范》JGJ46—2005

(38)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002 (39)《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2002 (40)《通风管道技术规程》JGJ141—2004

(41)《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166—92 (42)《建筑电气安装工程质量验收规范》GB50303—2002 (43)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168—92 (44)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—92 (45)《智能建筑工程质量验收规范》GB50339—2003 (46)《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212—2002 (47)《混凝土外加剂应用技术规范》GBJ119—2002 (48)《粉煤灰混凝土应用技术应用规范》GBJ146—90 (49)《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95)

(50)《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》03G101—1

第三章 工程概况

3.1工程设计特点

3 / 233

***水电开发有限公司南宁基地业务大楼(A座)是一幢集商业、办公、停车于一体的综合楼。由***水电开发有限公司投资建设,广西建筑综合设计研究院完成设计,广西建工集团第五建筑工程有限责任公司承建施工。

本工程座落于南宁市,民族大道延长线南侧。地下2层,地上26层。建筑平面形状呈正方形,建筑物长33.6m,宽33.6m,高为99.4m。总建筑面积40305.3m2,其中地下室部分6444.8m2,地上33860.05m2。地下室长75.6m,宽42m,负二层层高4.0m,负一层层高4.2m。地上一层层高4.5m;二至五层层高4.2m;六层以上层高均为3.5m。±0.000相当于绝对高程95.60m,屋面标高99.4m,建筑物最大高度标高110.75m。

工程建筑物结构体系为框架剪力墙结构,抗震设防烈度六度,为一类高层建筑,耐火等级为一级。柱网尺寸8.4×8.4m。

㈠结构设计概况 ⑴基坑、基础及地下室

基坑开挖采用放坡大开挖为主,局部采用桩锚支护方案。放坡开挖面护面采用50厚C25喷射砼。对于二级放坡粉砂质泥岩边坡,在喷射砼面板内加挂Φ6@250钢筋网,并设置孔径Φ120,长L=3000mm的@2000×2000短土钉。土壁沿高度和水平方向梅花形布设带滤网φ50×400@3000×3000排水管。挡土桩桩身砼强度为C25,钢筋HPB235、HRB335,纵向受力钢筋必须采用焊接或机械连接。预应力锚索孔径为150,设计抗拔力P=550KN。索体采用1860MPa钢绞线,注浆体强度不低于M30,锚具采用OVM契形锚具。二次注浆止浆压力为2.5 MPa ~3.0MPa。预应力锚索注浆体及其面板砼强度达70%后,及时张拉锁定对开挖土壁预加反变形,张拉锁定拉力为350KN。

基础形式为板式筏板基础,主楼部分FB1筏板基础的持力层为③、④号泥岩层,地基承载力特征值fak≥650KPa;其余地下室部分持力层为②、③、④泥岩层,地基承载力特征值fak≥450KPa。基础应进入持力层内300mm,如开挖至设计标高尚未到持力层,应继续开挖,直至进入持力层300mm,超挖部分用C15毛石混凝土垫至设计标高,筏板设计面标高H=-8.150m,主楼部分FB1筏板板厚h=2400mm,其余部分板厚h=600mm。筏板基础垫层采用C15沥青砼垫层厚度100mm,每边比底面宽出100mm。筏板混凝土强度为C40,筏板底部砼保护

4 / 233

层厚度为50mm,上部为15mm,外侧为40mm。底板抗浮:除主楼地下室底板以外,其余地下室底板均设1860MPa级,2根直径15.2钢绞线抗浮锚杆,抗浮锚杆共269根。锚杆钻孔直径Φ150,注浆砂浆强度>30MPa,二次注浆压力3.0~5.0MPa,抗拔承载力300KN。地下室部分的框架柱尺寸主要有:1300×1300mm、1200×1200mm、900×900mm、600×600mm、500×500mm等尺寸;剪力墙厚度主要有:400mm、350mm、250mm、200mm等尺寸。地下室楼板厚度:负一层板厚有:250mm、180mm;一层楼板厚有:300mm、180mm。梁尺寸主要有:350×1550mm、500×900mm、450×1000mm、450×900mm、450×800mm、400×700mm、350×1200mm、300×1150mm、350×900mm、350×800mm、350×700mm、350×600mm、300×700mm、300×600mm等尺寸。框架柱及主体剪力墙混凝土强度等级为C60,地下室外墙内墙混凝土强度等级为C40,消防水池砼强度等级C40。地下二层筏板、一层的梁板以及外墙、水池的混凝土采用防水混凝土,抗渗等级为S8。

⑵主体结构

①、主体结构型式为现浇砼框架剪力墙结构。框架柱断面主要有1300×1300mm,剪力墙厚度主要有400mm、350mm,框架梁规格主要有350×1300mm,350×850mm、 850×900mm等,楼面厚度为150mm 和100mm两种。

②、砼强度等级

地下二层底板、地下二层非主体墙:C40,抗渗等级S8; 地下一层非主体墙:C30,抗渗等级S8; 次要构件如过梁、构造柱、圈梁等:C25 主体结构构件砼强度等级见下表: 楼层号 21层以上 14~21层 7~14层 7层以下 标高界线 ≥72.850m 48.350m~72.850m 23.850m~48.350m ≤23.850m 砼强度等级 剪力墙 C40 C50 C55 C60 框架柱 C40 C50 C55 C60 梁 C30 C30 C30 C30 板 C30 C30 C30 C30 注:屋顶水池抗渗等级S6。

5 / 233

③、砌体部分

外墙及分户墙采用190厚砼空心砌块(强度等级MU7.5)及Mb5混合砂浆;内隔墙采用100厚JQT机制轻质隔墙(强度等级MU5)及Mb5混合砂浆,100厚JQT机制轻质隔墙重量不大于0.6N/m2(不含粉刷)。

④、抗震设防:本工程所在地抗震设防基本烈度为6度,剪力墙及框架抗震等级为二级。

㈡建筑、装修设计概况 项目 外墙 使用部位 名称 全玻璃幕墙 用料作法 玻璃幕墙为半隐框柔兰色双层中空低辐射玻璃幕墙 .12厚1:3水泥砂浆 .6厚1:2水泥砂浆 .4厚单面铝塑板,用XY409胶粘剂粘贴 .30厚1:2.5水泥砂浆,分层灌浆 一层大堂 大理石墙面 .20-30厚大理石板(背面用双股16号铜丝绑扎与墙面固定),水泥浆擦缝 内墙面 各层楼梯间 消防控制室 腻子墙面 .20厚1:1:6水泥石灰砂浆 .面刮钢化腻子 .15厚1:3水泥砂浆 公共卫生间 面砖墙面 .刷素水泥浆一遍 .3-4厚1:1水泥砂浆加水重207胶镶贴 .5厚白瓷砖,白水泥浆擦缝 办公室附属卫生间 水泥砂浆 墙面 .15厚1:3水泥砂浆 .5厚1:2水泥砂浆 各层电梯厅、复合铝塑板走廊 墙面 6 / 233