知识点:
1.编制的依据(多选)P104:11点
2.水利水电工程施工组织设计文件(初步设计)的内容:
施工条件,施工导流,料场的选择和开采,主体工程施工,施工交通运输,施工工厂设施,施工总布置,施工总进度,主要技术供应及附图等是个方面。
3.工程投标和施工阶段,施工单位编制的施工组织设计文件的内容:P104四点(案例与多选)
2F320020水利水电工程施工组织设计及施工进度计划
2F320021掌握水利水电工程施工组织设计编制的依据与内容
一、水利水电工程施工组织设计文件编制的依据 1.有关法律、法规、规章和技术标准。
2.可行性研究报告及审批意见、上级单位对本工程建设的要求或批件。
3.工程所在地区有关基本建设的法规或条例,地方政府、业主对本工程建设的要求。 4.国民经济各有关部门对本工程建设期间有关要求及协议。 5.当前水利水电工程建设的施工装备、管理水平和技术特点。 6.工程所在地区和河流的自然条件(地形、地质、水文、气象特征和当地建材情况等)、施工电源、水源及水质、交通、环保、旅游、防洪、灌溉、航运、过木、供水等现状和近期发展规划。
7.当地城镇现有修配、加工能力,生活、生产物资和劳动力供应条件,居民生活、卫生习惯等。
8.施工导流及通航等水工模型试验、各种原材料试验、混凝土配合比试验、重要结构模型试验、岩土物理力学试验等成果。
9.工程有关工艺试验或生产性试验成果。 10.勘测、设计各专业有关成果。
11.设计、施工合同中与施工组织设计编制相关的条款。
二、水利水电工程施工组织设计文件的内容及编制程序 (一)水利水电工程施工组织设计文件的内容 初步设计阶段,水利水电工程施工组织设计文件的内容一般包括:施工条件、施工导流、料场的选择与开采、主体工程施工、施工交通运输、施工工厂设施、施工总布置、施工总进度、主要技术供应及附图等十个方面。
工程投标和施工阶段,施工单位编制的施工组织设计应当包括下列主要内容: 1.工程任务情况及施工条件分析;
2.施工总方案、主要施工方法、工程施工进度计划、主要单位工程综合进度计划和施工力量、机具及部署;
3.施工组织技术措施,包括工程质量、施工进度、安全防护、文明施工以及环境污染防护等各种措施;
4.施工总平面布置图;
5.总包和分包的分工范围及交叉施工部署等。 (二)水利水电工程施工组织设计文件的编制程序
2F320022掌握水利水电工程临时设施设计的要求
一、临时设施设计的主要内容
水利水电工程施工临时设施主要包括施工交通运输和施工工厂设施两部分。
施工交通运输一般包括场外运输和场内运输;施工工厂设施主要包括混凝土生产系统、混凝土制冷(热)系统、砂石料加工系统、机械修配及综合加工系统、风、水、电、通信及照明等。
二、主要施工工厂设施 1.混凝土生产系统
混凝土生产系统的规模应满足质量、品种、出机口温度和浇筑强度的要求,单位小时生产能力可按月高峰强度计算,月有效生产时间可按500h计,不均匀系数按1.5考虑,并按充分发挥浇筑设备的能力校核。
根据设计进度计算的高峰月浇筑强度,计算混凝土浇筑系统单位小时生产能力可按式(2F320022-1)计算: P=KhQm/(MN)
3
式中P——混凝土系统所需小时生产能力(m/h);
3
(Qm——高峰月混凝土浇筑强度(m/月); M一月工作日数(d),一般取25d; N——日工作时数(h),一般取20h; Kh——时不均匀系数,一般取l.5。 2.混凝土制冷(热)系统 (1)混凝土制冷系统
混凝土的拌合出机口温度较高不能满足温度控制要求时,拌合料应进行预冷。选择混凝土预冷材料时,主要考虑用冷水拌合、加冰搅拌、预冷骨料等,一般不把胶凝材料(水泥、粉煤灰等)选作预冷材料。
预冷骨料是降低混凝土温度的有效措施,水利水电工程上常用的骨料预冷有以下几种: 水冷法。将粗骨料装入骨料预冷罐,用低温水(地下水或机制冷水)浸泡或循环冷却,或者在通过冷却廊道输送骨料的胶带表面淋洒低温水。 风冷法。用循环冷风吹入骨料仓进行冷却。 真空汽化法。在储料罐(或密闭罐)中抽成真空(适度真空)使骨料表面的附着水汽化,吸取骨料热量,以降低骨料温度。 液氮预冷法。
(2)混凝士制热系统 低温季节混凝土施工时,提高混凝土拌合料温度宜用热水拌合及进行骨料预热,水泥不应直接加热。
低温季节混凝土施工气温标准为,当日平均气温连续5d稳定在5℃以下或最低气温连续5d稳定在-3℃以下时,应按低温季节进行混凝土施工。 3.砂石料加工系统
砂石加工厂通常有破碎、筛分、制砂等车间和堆场组成,同时还设有供配电、给排水和污水处理等辅助设施。
砂石加工系统设计中应采取除尘、降低或减少噪声措施以及废水处理措施。砂石加工生产过程中产生的弃渣应运至指定地点堆存。 4.机械修配及综合加工系统
综合加工厂是由混凝土预制构件厂、钢筋加工厂和木材加工厂等组成。 机械修配厂的厂址应靠近施工现场,便于施工机械和原材料运输,附近有足够场地存放设备、材料,并靠近汽车修配厂。 5.施工供电系统
为了保证施工供电必要的可靠性和合理地选择供电方式,将用电负荷按其重要性和停电造成的损失程度分为三类:即一类负荷、二类负荷和三类负荷。
水利水电工程施工现场一类负荷主要有井、洞内的照明、排水、通风和基坑内的排水、汛期的防洪、泄洪设施以及医院的手术室、急诊室、重要的通信站以及其他因停电即可能造成人身伤亡或设备事故引起国家财产严重损失的重要负荷。由于单一电源无法确保连续供电,供电可靠性差,因此大中型工程应具有两个以上的电源,否则应建自备电厂。
除隧洞、竖井以外的土石方开挖施工、混凝土浇筑施工、混凝土搅拌系统、制冷系统、供水系统、供风系统、混凝土预制构件厂等主要设备属二类负荷。 木材加工厂、钢筋加工厂的主要设备属三类负荷。
砂石加工系统、金属结构及机电安装、机修系统、施工照明等主要设备中,部分属二类负荷,部分属三类负荷。
2F320023掌握水利水电工程施工总布置的要求
一、施工分区规划 (一)施工总布置分区 1.主体工程施工区。 2.施工工厂设施区。
3.当地建材开采和加工区。
4.仓库、站、场、厂、码头等储运系统。
5.机电、金属结构和大型施工机械设备安装场地。 6.工程存、弃料堆放区。 7.施工管理及生活营区。 (二)施工分区规划布置原则
1.以混凝土建筑物为主的枢纽工程,施工区布置宜以砂、石料的开采、加工和混凝土的拌合、浇筑系统为主;以当地材料坝为主的枢纽工程,施工区布置宜以土石料采挖和加工、堆料场和上坝运输线路为主。
2.机电设备、金属结构安装场地宜靠近主要安装地点。
3.施工管理及生活营区的布置考虑风向、日照、噪声、绿化、水源水质等因素,与生产设施应有明显界限。
4.主要物资仓库、站场等储运系统宜布置在场内外交通衔接处。 5.施工分区规划布置考虑施工活动对周围环境的影响,避免噪声、粉尘等污染对敏感区(如学校、住宅区等)的危害。
二、施工总平面图
(一)施工总平面图的主要内容 (二)施工总平面图的设计要求
1.在保证施工顺利进行的前提下,尽量少占耕地。 在进行大规模水利水电工程施工时,要根据各阶段施工平面图的要求,分期分批地征用土地,以便做到少占土地或缩短占用土地时间。
水利水电工程施工组织设计及施工进度计划资料