第二节 故障代码速查表
一、 KF(R)-34GW/E5:
故障代码 E1 E2 E3 E4 E7 室温热敏电阻短路或断路 室内管温热敏电阻短路或断路 室外管温热敏电阻短路或断路 控制器连续16秒未接到转速反馈信号 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时) 故障原因 二、 KFR-25GW/JK2,KFR-34GW/JK2 故障点 故障显示 ● ○●○●○●○ 症状 验证方法 接通电源,继电器52C首次接通后,连续信号停止4~5秒 来自室外机的连续信号停止4~5秒 检修 接错线 重复亮1秒,灭1秒 室外机不运转 连接信号 管温、室温热敏电阻 ● ○○○○○●○○○○○●○○ ☆检查连接导线 ☆检查室内机控制板 ☆检查室外机控制板 ☆检查电器部件 ☆检查热敏电阻 ☆检查插座 ☆检查室内电路板 重复亮1秒,灭2.5秒 ● ○●○○○○○●○●○○ 重复闪2次,灭2.5秒 室外机不运转 运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟 室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○ 重复闪3秒,灭2.5秒 ☆拔下插座CN211,测量室内风扇CN121②-③之间,确认信重复出现在室内风扇电机运号大于等于1.5V 转12秒停转12秒期间,不能☆检查室内控制板 3分钟,风发射转速反馈信号 ☆检查室内风机 扇不运转 ☆检查插座 室外机不运转 压缩机起动后,除☆制冷量不足 霜电阻接通或断开 ☆检查除霜电路板 室外化霜电阻 ● ○●○●○●○●○●○○○○○●○ 重复闪6秒,灭2.5秒 ● :表示亮;○:表示灭 三、KF-25GW/JK2,KF-35GW/JK2
故障点 管温、室温热敏电阻 室内风扇电机
故障显示 ● ○●○○○○○●○●○○ 症状 室外机不运转 室内风扇重复出现转12秒停验证方法 运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟 检修 ☆检查热敏电阻 ☆检查插座 ☆检查室内电路板 重复闪2次,灭2.5秒 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○ 重复闪3秒,灭2.5秒 在室内风扇电机运☆拔下插座CN211,测量转12秒期间,不能CN121②-③之间,确认信发射转速反馈信号 号大于等于1.5V
3分钟,风扇不运转 ☆检查室内控制板 ☆检查室内风机 ☆检查插座 四、KFR-51LW/Aa2,KFR-51LW/Ba2
故障显示部位 27℃灯闪烁 28℃灯闪烁 故障部位 室内机结霜保护 室外机组 原因 ☆空气循环不畅 ☆室内机风扇电机不工作 室内、外机连接线错误 ☆插头接触不良 ☆热敏电阻损坏 ☆插头接触不良 ☆热敏电阻损坏 解决措施 ☆移去障碍物或清洗滤网 ☆检查室内风扇电机 ☆检查接线 ☆检查室外机 ☆检查接线 ☆检查热敏电阻 ☆检查室内控制板 ☆检查接线 ☆检查热敏电阻 ☆检查室内控制板 29℃灯闪烁 管温热敏电阻 30℃灯闪烁 室温热敏电阻 五、KFR-75LW/(S)2,KFR-120LW/(S)a2
(1)、自检(以下指示灯闪烁) TIMER TEMP ▽ ▽ 故障部位 原因 ☆室内、外机接线错误 ☆室外机检测到异常状态 ☆室外管温热敏电阻 ☆检测到反转相位 ☆插头接触不良 ☆热敏电阻失灵 ☆插头接触不良 ☆热敏电阻失灵 ☆空气循环不畅 ☆室内机风扇电机不工作 检修方法 ☆检查接线 ☆检查室外机 ☆检查室外管温电阻 ☆检查接线 ☆检查热敏电阻 ☆检查室内控制板 ☆检查接线 ☆检查热敏电阻 ☆检查室内控制板 ☆移去障碍物或清洗滤网 ☆检查室内风扇电机 12——29 室外机组 11——28 室温热敏电阻 10——27 室内管温热敏电阻 7——24 预防铜管结霜和过热 (1——18亮表示空调正处于自检状态) (2)、室外机故障代码 闪烁的LED LD1 异常诊断 反相 原 因 R、S和J相接触不良 检查方法 检查电源输送电路
LD2 缺相 ☆S相断开 ☆电源接通时保护器触点断开 ☆室外热敏电阻损坏 ☆热敏电阻接触不良 ☆检查电源输送电路 ☆检查各保护器 ☆检查热敏电阻 ☆检查插头和控制板 ☆检查高压开关和室外风扇电机 ☆制冷剂是否不足 ☆空气循环是非否不畅 检查热继电器、压缩机和电源 ☆检查温度开关 ☆检查制冷剂是否充足 ☆毛细管是否阻塞 ☆检查热敏电阻 ☆检查室外风扇电机 ☆检查空气循环是否受阻 检查室外控制板 LD3 室外管温电阻异常(断路或短路) LD4 高压开关(63H2) ☆高压开关接触不良 ☆高压开关发生作用 ☆热继电器接触不良 ☆热敏电阻继电器工作 ☆温度开关接触不良 ☆温度开关工作 ☆热敏电阻损坏 ☆管温超过67℃ 脉冲输入不正常 LD5 热继电器(51C) LD6 温度开关(26C) LD7 过热保护 室外控制板输入电路异常 LD8 六、KF-34GW/JK3,KFR-34GW/JK3
室内管温传感器 ●○● ○○○○○●○●○ 室内管温短路或断路 1.5秒 2.5秒
室温传感器 ●○○○○○ 室内温传短路或断路 2.5秒 3秒
室内风扇 ●○●○● ○○○○○●○●○● 单片机12秒未接到转速反馈信号 2.5秒 2.5秒
七、KF(R)-32GW,KF(R)-32GW/(B)1,KF(R)-23JK1,KF(R)-25GW/JK
故 障 室内机盘管温度传感器断 室温传感器断 室外机异常 防结霜 防冷风、化霜 定时灯(黄色) 亮 亮 闪亮5次/8秒 闪亮4次/8秒 运行灯(绿色) 闪亮1次/8秒 闪亮2次/8秒 亮 亮 闪亮1次/2秒
注:室外机异常—当压缩机继电器闭合约5分钟后,若室内机盘管温度持续20分钟高于25℃(制冷)或低于30℃(制热),此时定时灯闪亮(5次/8秒),说明室外机异常。若室内机盘管温度持续40分钟高于25℃(制冷)或低于30℃(制热),则压缩机关,上述过程中若压缩机继电器发生断开,则从压缩机继电器再次闭合时开始计时。
八、KF(R)-23JK5
1、压缩机连续工作时间≥10min,盘管温度≥房间温度-5℃,转低速5min后仍盘管温度≥房间温度-5℃,
则关闭空调。 2、故障定义 (1)、风机故障:定时灯10秒闪3下 (2)、室温传感器故障:定时灯10秒闪1下 (3)、室内盘管传感器故障:定时灯10秒闪2下 (4)、制冷系统故障:定时灯10秒闪5下
3、当室内风机(调速风机)30s内转速≤500rpm时,则关闭空调器,室内风机停机保护:
九、KF(R)-26GW/AJK,KF(R)-35GW/AJK
1、 当出现异常保护时,控制主板在关机的同时,运转指示灯位置显示相应故障: 内风机异常 ●○●○●○○○○○ 单片机12秒未接到转速反馈信号 2、 当T1、T2、T3出现异常时,在运行指示灯上显示相应故障:
T1 ●○○○○○ 室内进风温度传感器异常
0.5秒 2.5秒
T2 ●○●○○○○○ 室内管温传感器异常 1.5秒 2.5秒
T3 ●○●○●○●○●○●○○○○○ 室外管温传感器异常 5.5秒 2.5秒
注: 黑●表示亮 白○表示灭
十、型号:KF(Rd)-50LW/EY,KF(Rd)-60LW/EY, KF(Rd)-75LW/EY5,KF(Rd)-75LW/ESY5。 1、在压缩机运行5分钟之后,如果|RT-IPT|≤3℃,并持续5分钟,则压缩机、室外风机停。3分钟之后,
压缩机、室外风机恢复运行。若再次出现上述情况,则判为系统故障,室内、外机停,运行灯闪烁,直至人工干预。(故障代码为E4)。
2、室内回风温度传感器损坏(故障代码为E5) 取消系统异常保护,指示灯闪。
3、 内盘管温度传感器损坏(故障代码为E6)
取消制冷防过载保护、制冷防冻结功能及系统异常保护,化霜、防冷风及吹余热则用定时方式,防冷风定时时间应为30秒开低风,压缩机开2分钟转设定风,吹余热改为15秒低风30秒停风,指示灯闪。
4、 室外盘管温度传感器损坏取消温度控制除霜,改用智能除霜,指示灯闪烁。(故障代码为E7)。 十一、KFR-51LW/E1
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 故障现象 显示板与室内外机通讯故障 室内板与室外板之间故障 室外板三相故障 压力过高 压力过低 压缩机电流过大 制冷或制热不良(在压缩机进行6分钟后,如果|T室温-T管温|≤3℃,并持续4分钟,则判定室外机故障,压缩机与室外风机停) 排气温度过高 室内、外机型不配套 室温热敏电阻故障 室内管温热敏电阻故障 室外管温热敏电阻故障 室外排气传感器故障 故障代码(时间指示位) E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11 E12 E13 十二、KFRd-42LW/CA
当报警指示灯在报警点亮时,按风速键5秒以上,双8字数码管即显示故障点。 1、室内进风传感器检验(故障代码E1)
若发生室温传感器短路或断路情况(T1<-25℃、或T1>60℃连续10s=,在双8字数码管上显示有E1。
2、 室内盘管传感器检验(故障代码E2)
若发生室内盘管温度传感器短路或断路情况(T2<-25℃、或T2>70℃连续10s),报警显示。 3、室内风电机检验(故障代码E0)
当室内风电机连续一分钟检测到的转速小于300rpm,则认为PG故障,报警显示。
十三、KF(R)-45LW/AA、KFRd-45LW/AA
序号 1 2 故障现象 室内室温电阻坏(系统检测到回风温度低于-45℃或高于90℃) 室内管温电阻坏(系统检测到盘管温度低于-45℃或高于90℃) (1)、制冷模式下,压缩机运行25分钟后,检测到Tp≥25℃,若保持3 60秒,则停机; (2)、制热模式下,若室内风机因防冷风而持续停止5分钟后仍不能使Tp-Tr>5℃,则认为出现制热不良故障。 F4 故障代码 F1 F2 十四、KFR-25GW/AA
序号
故障现象 故障显示(运行指示灯闪烁)