好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2018中职楼宇比赛参考试题

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(1)视频信号线采用SYV75-3同轴电缆,CAN总线采用两芯屏蔽线,电源线颜色要求使用红黑色;

(2)所有接线端子均应上焊锡,焊锡均匀,并应使用号码管进行标识;

(3)信号导线不允许续接;

(4)电源线续接处应用热缩管、套管等工艺用料进行保护; (5)线槽内的布线应整齐、规范;

(6)器件引出线须经过缠绕管缠绕进入线槽。 3.通过参数设置,实现以下功能要求:

(1)设置可视分机撤防密码为2015,房间号为606。 (2)通过室外主机(楼栋号为8,单元号为6)呼叫可视室内分机,实现可视对讲与开锁功能,要求视频、语音清晰。通过室外主机(地址为1)呼叫普通室内分机(房间号:607),实现对讲与开锁功能,要求语音清晰。

(3)实现可视室内分机与非可视室内分机的户户对讲功能。修改管理中心机密码为9999,并设置管理中心机器地址为3,通过管理中心机呼叫可视室内分机和非可视室内分机,实现通话功能。

(4)注册两张IC卡,用来实现巡更卡功能,一张实现巡更开门功能,另外一张实现巡更不开门功能。通过设置,实现密码开锁功能,606室开锁密码为:1007;607室开锁密码为:2007。

(5)可视室内分机在外出布防状态下,触发红外探测器,管理中心机有声音警报,软件记录报警信息。

(6)通过对讲门禁软件,实现与管理中心机的通讯。值班人

6

员:小张,在软件中对讲门禁系统运行记录,包括:红外探测报警、可燃气体探测器报警、紧急求助按钮报警、开锁、对讲通话等信息。将运行记录保存在计算机D盘“工位号”文件夹下的“对讲门禁系统”子文件夹内。(如1号工位的对讲门禁系统的运行记录保存路径及名称为:D:\\1\\对讲门禁系统,下同) 任务二 室内安防与周界防范系统安装、接线、调试与运行

通过室内安防与周界防范系统的安装、接线、设置和调试,实现玻璃破碎探测器、振动探测器、红外对射探测器、红外幕帘探测器、红外探测器、感温探测器和烟感探测器的检测与报警功能。

1.器件安装

(1)在赛场提供的器件中,选择红外对射探测器(发射器)、红外对射探测器(接收器),并将红外对射探测器(接收器)安装到“3号网孔板”正面,将红外对射探测器(发射器)安装到“4号网孔板”正面,选择烟感探测器,将其安装到“5号网孔板”正面,安装位置如图一、图五所示。

(2)在赛场提供的器件中,选择幕帘探测器,将其安装到“11号网孔板”正面;选择六防区报警主机,将其安装到“14号网孔板”正面,选择液晶键盘,将其安装在“14号网孔板”反面。安装位置如图四、图六所示。

(3)在赛场提供的器件中,选择以下器件:燃气探测器,将其安装到“5号网孔板”的正面。

(4)将感温探测器安装到15号网孔板正面。安装位置如图八所示。

7

(5)在赛场提供的器件中,选择红外探测器、声光报警器和玻璃破碎探测器,并将红外探测器安装到“17号网孔板”正面,将玻璃破碎探测器安装到“11号网孔板”正面,将声光报警器安装到“13号网孔板”的反面。安装位置如图四、图六和图九所示。

(6)在赛场提供的器件中,选择大型报警主机的主板正确安装在大型报警主机箱内,报警主机电路板用螺丝固定到黑色卡扣上。安装方法如图七所示:

报警主机电路板 报警主机机箱

图七

2.系统接线

参照附图三,按接线图和相关工艺要求,完成室内安防与周界防范系统的接线。

工艺要求:

(1)所有接线端子均应上焊锡,焊锡均匀; (2)信号导线不允许续接; (3)总线采用两芯屏蔽线;

(4)电源线续接处应用热缩管、套管等工艺用料进行保护; (5)线槽内的布线应整齐、规范;

8

(6)器件引出线须经过缠绕管缠绕进入线槽。 3.通过参数设置,实现以下要求:

(1)将大型报警主机主操作码修改为201811,编程密码修改为181109。

(2)添加用户号码为002的临时码,临时码为180610,截止日期为2018年06月10日。

(3)添加用户号码为003、004的无限码,分别为125678、236789。

(4)添加用户号码为005、006的综合码,分别为164579、235685。

(5)添加用户号码为007、008的布防码,分别为113579、224680。

(6)设置红外对射探测器防区功能为周界即时防区。 (7)设置幕帘探测器防区功能为延时防区,进入延时时间为5秒,退出延时时间为10秒。

(8)设置燃气探测器防区功能为脉冲报警输出,短路报警,断路故障,24小时。

(9)设置六防区报警主机主码为1236。 (10)设置六防区报警主机用户码1为2018。 (6)设置六防区报警主机用户码2为1802。 (11)设置六防区报警主机用户码3为1803。

(12)设置六防区报警主机防区一、防区二、防区三和防区四的防区功能为即时防区。

(13)设置液晶键盘*键下方按键为火警键,实现连续报警。

9

(14)实现大型报警主机与PC机的通讯,对CMS7000软件中可记录防盗报警系统的报警记录。将运行记录保存在计算机D盘“工位号”文件夹下的“防盗报警系统”子文件夹内。 任务三 视频监控系统安装、接线、调试与运行

通过视频监控系统的安装、接线和调试,实现网络高速球摄像机、高清宽动态低照度网络摄像机、定焦红外筒机、高清定焦红外半球视频信号的显示、切换、录像等功能。

1.器件安装

(1)在赛场提供的器件中,选择高清定焦红外半球,并将其安装到“15号网孔板”正面。安装位置如图八所示:

图八

(2)在赛场提供的器件中,选择定焦红外筒机,并将其安装到“17号网孔板”正面,安装位置如图九所示。

图九

(3)在赛场提供的器件中,选择网络高速球摄像机、网络枪式摄像机,并将其安装到“16号网孔板”正面,安装位置如图

10

2018中职楼宇比赛参考试题

(1)视频信号线采用SYV75-3同轴电缆,CAN总线采用两芯屏蔽线,电源线颜色要求使用红黑色;(2)所有接线端子均应上焊锡,焊锡均匀,并应使用号码管进行标识;(3)信号导线不允许续接;(4)电源线续接处应用热缩管、套管等工艺用料进行保护;(5)线槽内的布线应整齐、规范;(6)器件引出线须经过缠绕管缠绕进入线槽。3.通过参数
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3pq4h3u7zg0mq5e7eayt5nd0e7n2yj017di
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享