建 筑 物 室 内 高 度 测 量 记 录
工程名称 施工单位 测量仪器 层次 实测室内高度 点 最大极差 结论 施工单位 项目负责人:(签字) 监理单位项目总监 (建设单位项目负责人):(签字) 测距仪 部位(房间号) 结构类型层次 监理(建设)单位 测量日期 实测值(mm) 抽测人: 年 月 日 形象进度 极差(mm) 备 注
建筑物室内标高、轴线、楼板厚度测量记录
施工单位: 工程名称 测量仪器 测量项目 层次或部位 室 内 标 高 设计值 允许偏差 形象进度 测量日期 实 测 偏 差 (mm) 实测 点,不合格 点。 抽测人: 复核人: 轴 线 楼 板 厚 度 实测 点,不合格 点。 抽测人: 复核人: 实测 点,不合格 点。 抽测人: 复核人: 项目经理: 年 月 日 注:实测偏差超过允许偏差时,在表中直接将该值圈出。
总监理工程师(建设单位项目负责人): 年 月 日
楼地面渗漏防治管道安装 隐蔽工程验收记录 统表7
第 页 共 页 工程名称 分项工程名称 隐蔽工程项目 施工标准及代号 项目经理 专业工长 施工单位 监理(建设)单位 验收记录 DGJ32/J 16-2005、《控制标准》 施工图名称及编号 质 量 要 求 管道安装前,楼板板厚范围内上下水管的外壁做毛化处理,涂一层401塑料胶,用筛选的中粗砂喷洒均匀。 现浇板预留洞填塞前,将洞口做毛化处理,涂刷加胶水泥浆作粘结层,洞口填塞做两次浇筑,先用掺入抗裂防渗剂的微膨涨细石砼浇筑至板厚的2/3厚度,砼凝固后蓄水4h,无渗漏后,用掺入抗裂防渗剂的水泥浆填塞。 管道安装后,在洞口处进行24h蓄水试验。 施工单位自查纪录 隐蔽工程部位 施工单位 自查结论 施工单位项目技术负责人: 年 月 日 监理工程师(建设单位项目负责人): 年 月 日 监理(建设) 单位验收结论 注:如需绘制图纸的附本记录后。
楼地面渗漏防治防水工程 隐蔽工程验收记录 统表8
第 页 共 页 工程名称 分项工程名称 隐蔽工程项目 施工标准及代号 项目经理 专业工长 施工单位 监理(建设)单位 验收记录 DGJ32/J 16-2005、《控制标准》 施工图名称及编号 质 量 要 求 防水层施工前,先将楼板四周清理干净,阴角处粉成小圆弧。防水层的泛水高度不得小于300mm。 烟道根部向上300mm范围内采用聚合物防水砂浆粉刷或柔性防水层处理。 卫生间防水砂浆两次刮糙。 施工单位自查纪录 隐蔽工程部位 施工单位 自查结论 施工单位项目技术负责人: 年 月 日 监理工程师(建设单位项目负责人): 年 月 日 监理(建设) 单位验收结论 注:如需绘制图纸的附本记录后。
门窗渗漏防治、门窗制作安装 隐蔽工程验收记录 统表9
第 页 共 页 工程名称 分项工程名称 隐蔽工程项目 施工标准及代号 项目经理 专业工长 施工单位 监理(建设)单位 验收记录 DGJ32/J 16-2005、《控制标准》 施工图名称及编号 质 量 要 求 门窗拼堂料与门窗之间的拼接为插接,插接深度不小于10mm。 铝合金窗的型材壁厚不得小于1.4mm,门的型材壁厚不得小于2mm。 塑钢门窗型材使用与其相匹配的热镀锌增强型钢,型钢厚度满足规范和设计要求,但不得小于2mm。 门窗预留洞尺寸应复核,并用防水砂浆刮糙处理后,再实施外框固定。 门窗安装用厚度不小于1.5mm镀锌钢片连接固定,固定点间距:转角处180mm,中间间距不大于500mm。 门窗洞口干净干燥后用发泡 剂连续施打,一次成型,溢出门窗框的发泡剂应在结膜前塞入缝隙内,不得破坏外膜。 施工单位自查纪录 隐蔽工程部位 施工单位 自查结论 施工单位项目技术负责人: 年 月 日 监理工程师(建设单位项目负责人): 年 月 日 监理(建设) 单位验收结论 注:如需绘制图纸的附本记录后。