前言

为贯彻工程局三个标准,推进品牌建设,扩大品牌效应,持续提升质量基础管理能力,不断提高质量均质化水平,公司将国家规范、行业标准、企业标准融合于一体,结合公司现阶段各质量通病,整合编制出《中建三局西南分公司建筑工程施工工艺强制实施手册》,本次强制性推行钢筋绑扎工艺、钢板止水带安装做法、施工缝(后浇带)封闭拦堵做法、和屋面细石混凝土刚性面层做法等十五项基本工艺,后续工程管理部将针对实施情况以及公司其他质量通病对本手册实施修订。本手册自发布之日起立即生效,司属各在建项目必须严格遵照此手册内容编制实施方案,公司将严格遵照实施方案对各在建项目进行检查。检查发现一处未按此手册内容执行,对项目经理处以200元罚款,对生产经理、项目总工、质量总监(副总工)分别处以100元罚款,对责任劳务公司处以1000元罚款。公司半年度检查中将对各项目执行情况进行考核,对执行最差的项目所在二级单位处以1000元罚款(主职领导500元,分管生产领导300元,工程(工程技术)部负责人200元)。

第1页中建三局西南分公司施工工艺强制实施手册

一、主体结构强制性工艺

1.钢筋绑扎工艺(墙、柱、梁、板)

通用说明:墙、柱、梁钢筋绑扎应控制主筋、箍筋间距;梁底钢筋应绑扎到位。做法图:

独立柱钢筋定位

质量关键控制点:

1.钢筋的绑扎搭接接头应在接头中心和两端用铁丝扎牢;

2.墙、柱、梁钢筋骨架中各垂直钢筋网交叉点应全数扎牢,板上部钢筋网的交叉点应全数扎牢,底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错扎牢;

3.柱筋采用两道定位箍固定,在板面上部100mm处设置第一道定位箍,在板面上部700mm处设置第二道定位箍;

4.剪力墙采用水平钢筋加拉钩固定,在板面上部300mm处设置一道水平钢筋,沿水平钢筋“隔一拉一”布置水平拉钩,用扎丝绑牢定位钢筋。

第2页中建三局西南分公司施工工艺强制实施手册

2.混凝土结构临空墙、柱水平接茬节点做法

通用说明:临空面(楼梯间部位剪力墙、外墙、柱、核心筒等部位)在施工竖向模板时,

上层模板支设时临空面部位模板根部延伸至下层采用预留螺杆进行加固。

临空墙、柱节点示意图:

第3页中建三局西南分公司施工工艺强制实施手册

做法图:

质量关键控制点:

1.下部结构施工时,在距结构顶200mm处留置对拉螺杆(或预埋短螺杆),螺杆间距同下部结构;

2.下部墙面清理干净,距施工缝5mm处粘贴双面胶条,双面胶条粘贴顺直、结实;3.墙模板下抱50mm~100mm(距企口下部),模板拼装完成后,用对拉螺杆锁紧;4.对于主要楼梯通道、建筑外立面、首层大堂、观摩(样板)区等临空面部位须预留企口。