好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

XX矿大型固定设备管理规定

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

第五节 地面主压风系统安全运行管理规定

第三十条 压风机系统的安全保护必须做到齐全完整、灵敏 可靠,严格执行试验细则,对超温、断水、断油等保护每周进行 一次模拟试验,安全阀每月进行一次拉动试验。

第三十一条 压风机实行自动化运行,每班安排巡查不少于 两次。巡查内容包括水泵、冷却塔、压风机各部位及仪表指示情 况、储气罐排污情况等。

第三十二条 按照检修清单和维保计划对压风机系统进行检 修、检查:使用达到三年的直流屏必须更换电池;使用超过 10 年 的高压开关柜有计划地更换断路器、保护装置等主要部件;空气 滤芯至少每季度更换一次,每天检查一次根据使用情况清洗、更 换。

第三十三条 每年夏季前必须对主压风机冷却器进行结垢检 查与清理,对冷却水系统水池、冷却塔及管路进行一次清淤,确 保冷却效果良好。

第三十四条 每年对安全阀进行一次校验,启爆与回座压力 符合规定;释压阀进行抽检试验。

第三十五条 螺杆式压风机排气温度不得超过 120℃,离心 式压风机排气温度不得超过 130℃。必须装设温度保护装置,在

- 6 -

超温时能自动切断电源并报警。

第三十六条 主压风机润滑油使用前必须进行检验,合格后 方可使用,严禁不同品牌润滑油混合使用,防止闪点降低。主压 风机油脂每半年送检一次,每年更换一次,确保油脂质量符合要 求。

第六节 主排水泵安全运行管理规定

第三十七条 主排水泵电机保护齐全、设置准确,并在年度 继电保护试验时进行试验;高低水位声光报警装置灵敏可靠,每 周模拟试验一次,并留有记录;水泵房必须设有既能防水又能防 火的密闭门。

第三十八条 每年雨季来临前,必须对水泵、水管、闸阀及 配电设备进行一次全面检修,并对全部工作泵和备用泵进行一次 联合试运转;对水仓进行一次全面清淤,保证水仓有效容积不少 于设计能力的 90%;每旬对吸水井及配水井进行一次清淤,并保 证井闸阀开、闭灵活,工作可靠。

第三十九条 主排水系统实行自动化运行,运行时巡查系统 参数、压力指示、闸阀、逆止阀是否漏水、高低压开关指示情况 等。

第四十条 严格按照检修清单和维保计划进行检查、检修。

- 7 -

第七节 主运输系统安全运行管理规定

第四十一条 主运胶带设备设计选型配套标准 井下主运胶带机巷必须选择巷道变形较小层位,有更换滚筒、

电机、胶带的检修运输通道,并装设相应设施。 相同功率的驱

动装置,电机、减速器、联轴器生产厂家与型

号必须相对固定。相同带宽的胶带机中间架、滚筒等部件应满足 互换性要求。优先选用永磁电滚筒或永磁电机驱动。

控制系统具备软启动、给煤可控、无煤停车运行模式,采用 顺煤流启动,逆煤流停车的启、停方式,搭接皮带机必须设有电 气连锁。系统实现地面集中监测监控与就地操作相结合的控制方 式。

(一)驱动装置。 主运胶带机驱动装置采用 N+1 配置方式。

(二)胶带类型。 带强≤1400N/mm,宜采用 PVC 阻燃胶带;

带强>1400N/mm,采用 PVG 或钢丝绳芯阻燃胶带。

(三)张紧装置。 主运胶带机采用液压自动张紧装置或电动绞车拉紧装置;向

上运输的主运胶带机,当倾角较大时可采用尾部重载式拉紧装置。

(四)制动器、逆止器。 主运胶带机上山运行时,当满载下滑力大于摩擦阻力时必须

- 8 -

设置防逆转装置。安装多台防逆转装置时,其中任意一台防逆转 装置必须大于整台主运胶带机所需的逆止力。

(五)电控装置。 主运胶带机系统实现自动化运行,安装视频监视系统,逐步

推广实现“机器人”巡检。井下控制分站 PLC 选用西门子 S7 系列 产品,各类运行参数传输能够实现与集控系统连接,形成集控环 网接入矿井工业环网。

第四十二条

主运胶带机安全运行管理规定

(一)安全保护必须做到齐全完整、灵敏可靠,并严格执行 试验细则,每天由专职电工进行试验并填写试验记录。

(二)胶带任一截面的破损总量超过截面的 20% ,应更换胶 带或重新做接头,制作胶带接头时必须编制安全技术措施。

(三)同一部主运胶带机有多个驱动部,各传动滚筒直径必 须相同,各驱动部功率差不得超过 5%。

(四)主运胶带机巷道空间满足检修、打运设备(胶带)要 求,机架距离巷帮≥0.5m、机头和机尾处距离巷帮≥0.7m。

(五)主运胶带机与架空乘人装置同巷布置,且倾角≥12° 的,必须设置煤(矸)滚落防护装置并安装断带抓捕装置。

(六)机头和机尾必须加装防护罩(网),运行期间严禁清理 淤煤或处理故障。机尾滚筒、清扫器处安装护栏闭锁打开防护罩 (网)主运胶带机自动停车。

- 9 -

(七)主运胶带机每天检修时间不得低于 3 小时。

(八)主运胶带机使用钢丝绳芯带面必须装设 X 射线探伤在 线监测装置。每周进行带面钢丝绳芯探伤,发现钢丝损伤、接头 钢丝蠕动等异常情况,必须进行人工复查并填写检查记录。

第四十三条 主运胶带机巷必须敷设洒水管路,且每隔 50m 设置消防支管阀门和水管接头,并配备不少于 20 米长度的软管。 每周不少于一次巷道集中洒水灭尘。

第四十四条 在行人跨皮带机处必须设置行人过桥。严禁不 使用过桥直接翻越皮带。

第四十五条 主运胶带机托辊齐全、转动灵活、无异响、无 卡阻,缓冲托辊表面胶层磨损量不得超过原厚度的 1/2。

第四十六条 胶带机接头必须编号管理,接头处出现断丝超 标、接头钢丝蠕动,机械接头损坏超过带宽的 20%,带面撕裂、 卡阻、打滑等问题立即停止运行。

第四十七条 倾角≥16°的皮带机巷,行人侧必须加装防护 网,防护网要高于纵梁不小于 700mm,防止飞矸伤人。

第四十八条 煤质管理人员加强系统的源头管理,严防大块 矸石、水、铁器等杂物进入煤流系统。

第四十九条 主运胶带机出现如下情况必须启动预警机制, 按照预案处置并向分管领导汇报

(1)驱动装置故障或改变驱动部运行方式;

- 10 -