【措施五】单、多层戊类厂房之间及与戊类仓库的防火间距可按本表的规定减少2m,与民用建筑的防火间距,把戊类厂房仓库视为民用建筑执行。————降低火灾危险性【准确理解】
戊类厂房(仓库) 名称 单、多层 高层 一、二级 三级 四级 一、二级 一、二级 8 10 12 13 戊类 单、多层 三级 10 12 14 15 厂房 仓库 四级 12 14 16 17 高层 一、二级 13 17 17 13
为丙、丁、戊类厂房服务而单独设置的生活用房应按民用建筑确定,与所属厂房的防火间距不应小于6m。
【措施六】两座丙、丁、戊类厂房相邻两面外墙均为不燃性墙体,当无外露的可燃性屋檐,每面外墙上的门、窗、洞口面积之和各不大于外墙面积的5%,且门、窗、洞口不正对开设时,其防火间距可按规定减少25%(参图)。
总容量不大于15m3的丙类液体储罐,当直埋于厂房外墙外,且面向储罐一面4.0m范围内的外墙为防火墙时,其防火间距不限。
4.厂区围墙与厂区内建筑之间的防火间距
厂区围墙与厂区内建筑的间距不宜小于5m,围墙两侧建筑的间距应满足相应建筑的防火间距要求。
仓库的防火间距
1.甲类仓库之间及与其他建筑、明火或散发火花地点、铁路、道路等的防火间距
乙、丙、丁、戊类仓库之间及其与民用建筑之间的防火间距
执行上表时应注意以下几点:
(1) 单层、多层戊类仓库之间的防火间距,可按本表减少2m。 【措施一,与厂房同】见前
(2) 两座仓库的相邻外墙均为防火墙时,防火间距可以减小,但丙类,不应小于6m;丁、戊类,不应小于4m。 【措施二,与厂房不同】
(3) 两座仓库相邻较高一面外墙为防火墙,且总占地面积不大于《建规》第3.3.2条一座仓库的最大允许占地面积规定时,其防火间距不限。 【措施三,
不同】
(4) 相邻两座高度相同的一、二级耐火等级仓库建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1.00h,且总占地面积不大于本规范第3.3.2条
一座仓库的最大允许占地面积规定时,其防火间距不限。【措施四】
(5)除乙类第6项物品外的乙类仓库,与民用建筑之间的防火间距不宜小于25m,与重要公共建筑的防火间距不应小于50m,与铁路、道路等的防火间距不宜小于表中甲类仓库与铁路、道路等的防火间距。
甲类仓库之间及其与其他建筑、明火或散发火花地点、铁路、道路等的防火间距(单位:m)
甲类仓库(储量,t) 名称 甲类储存物品第3、4项 ≤5 高层民用建筑、重要公共建筑 裙房、其他民用建筑、明火或散发火花地点 甲类仓库 一、二级 厂房和乙、丙、丁、戊类仓库 三级 四级 电力系统电压为35~500kV且每台变压器容量不小于10MV·A的室外变、配电站,工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站 厂外铁路线中心线 厂内铁路线中心线 厂外道路路边 主要 厂内道路路边 次要 5 注:甲类仓库之间的防火间距,当第3、4项物品储量不大于2t,第1、2、5、6项物品储量不大于5t时,不应小于12m,甲类仓库与高层仓库的防火间距不应小于13m。
30 20 15 20 25 30 40 20 20 25 30 40 40 30 20 10 >5 50 25 20 12 15 20 25 30 20 15 20 25 30 甲类储存物品第1、2、5、6项 ≤10 >10
2018一级消防工程师技术实务知识点总结