管加设下喷喷头;地上部分有吊顶处采用装饰吊顶型喷头,向下紧贴吊顶安装,无吊顶处采用直立型喷头,向上安装。某些部位根据需要可采用侧喷喷头。所有喷头动作温度均为68℃,特性系数均为K=80,接管口径均为DN15mm。

(4).每层或每个防火分区均设安全信号阀和水流指示器。

每个报警阀组的最不利喷头处设末端试水装置,其他防火分区和各楼层的最不利喷头处设试水阀。

(5).地下室消防泵房内设喷淋泵两台,一用一备。其消防水池与消火栓系统合建。

(6).喷淋系统设3套水泵接合器,口径均为DN150mm;

(7).喷淋系统与消火栓系统共用一个高位水箱,水箱的喷淋出水管接至湿式报警阀前供水管,湿式报警阀前管道成环。消防水箱高度能满足最不利点喷头的最低工作压力(0.05MPa)要求。

(8).喷淋系统的减压及防超压措施: 选用XBD型泵,以利于防超压。 (9).管材:

自动喷淋管采用内外壁热镀锌钢管,<DN 100mm为丝接,≥DN100mm为沟槽式卡箍连接,管材耐压等级为1.6MPa。

(10).系统控制:

火灾发生后,喷头玻璃球受热爆炸,向外喷水,水流指示器动作,向消防控制中心报警,显示火灾发生位置并发出声光等信号。此时,系统压力下降,使报警阀组的压力开关动作,自动开启喷淋泵,同时向消防控制中心报警,并敲响水力警铃向人们报警。

自动喷淋泵的运行状况,应在泵房的控制盘上和消防控制中心的屏幕上均设有显示装置。

(四).消防排水:

1.地下室内的消防积水由集水坑收集,用潜污泵提升排入室外雨水管。 2.各层自动喷淋的末端试水装置及试水阀按其出流量安排好排水出路。 (五).建筑灭火器配置:

1.设置范围:各层各不同部位按规范配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器。 2.灭火器配置:灭火器均采用磷酸铵盐干粉灭火器。在每一处消火栓箱附近均配置两具手提式灭火器。地下室局部增设手提式或推车式灭火器设置点,确保其最大保护距离满足规范要求。

灭火器配置部位、危险等级、火灾种类、最低配置基准、最大保护距离等见下表:

火灾最低配置最大保护配置部位 危险等级 配置种类 种类 基准 距离 地下汽车库 中危险级 B类 55B 手提式MF/ABC4 12 m 商业 中危险级 A类 2A 手提式MF/ABC4 20 m 水泵房 轻危险级 A类 1A 手提式MF/ABC1 25 m 普通办公室 轻危险级 A类 1A 手提式MF/ABC1 25 m 2A 手提式MF/ABC4 12 m 变配电房 中危险级 E类 55B 推车式MFT/ABC20 24 m 八、电气消防工程设计: 1、消防电源:

消防用电设备的配电装置采用专用的供电回路,并当火灾发生后切断生产、生活用电时,仍能保证消防用电。火灾报警控制器配备UPS作为备用电源,此电源设备由设备承包商负责提供。

本工程部分低压出线回路断路器及各层非消负荷总箱(集中表箱)总断路器均设有分励脱扣器,当消防控制室确认火灾后切断相关电源。

3、线路选型及敷设方式:

电源干线采用NH-YJV-0.6/1KV型阻燃耐火电缆。支线选用NHBV-0.45/0.75KV导线。明敷设有消防回路的钢导管、电缆托盘除竖井中外应暗规定刷防火涂料,消防回路穿管暗敷设时保护层厚度应>30mm。

4、应急照明系统:

? 所有楼梯间及其前室、疏散走道等处设疏散照明、变配电室、消防泵房、消防控制室等场所设备用照明。设备机房照度值按不低于正常照度值设置;走廊、安全出口、楼梯间及其前室、电梯间及其前室、主要出入口等场所设置疏散指示及疏散照明,要求照度不低于5LX。

第四章 环保篇

根据《中华人民共和国环境保护法》《建设项目环境保护管理办法》《民用建筑隔声设计规范》(BGJ118-88)编制。

一、本项目由大型民用综合公共建筑及居住建筑,无重大污染源,不产生对环境有害的噪声和烟尘。

二、本设计充分贯彻了原规划方案中的生态设计理念,重视生态环境的保护和利用,方案利用沿城市道路和城市绿化带,使项目有优越的自然绿化环境条件,绿

化的休闲广场,形成四面环绿的优美景观。 三、给排水专业环境保护设计 1、设计依据:

(1) 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-20XX,20XX年版); (2) 《民用建筑隔声设计规范》(GB J118-88) (3) 《水泵隔振技术规程》(CECS 59:84) (4) 《城市区域环境噪声标准》(GB 3096-93) 2、工程概况

本项目位于成都市金牛区,紧邻三环路与IT大道。基地周边水系包括清水河,金牛一斗渠,总建筑面积约40.1万㎡,被规划市政道路分为A、B、C区,其中C区为二期配套设施,包括小学,幼儿园和农贸市场。小学规划为20个班,学生720人。幼儿园规划共有12个班,包括12个班级活动室及12个班级休息室,可容纳学生240人。农贸市场共5层,其中一,二层为市场,三,四,五层为市场的管理办公区域。本工程的排水对象主要为生活污废水和雨水。设计上采用雨、污分流的排水体制,分别排入市政雨、污排水管。C区生活污水最高日排水量为97.1m3/d,雨水量303.7L/s。3、噪声控制

(1) 严格按规范规定的各管径管道水流速度设计,避免噪声污染。 (2) 建筑专业对水泵房从建筑方面采用吸声和隔声措施。

(3) 水泵出水管止回阀采用微阻缓闭止回阀,减少噪声和防止水锤。 4、振动控制

各种水泵进水管、出水管设置可曲挠橡胶接头和弹性吊、支架,减少噪声及振动传递。

5、废气、废水控制

(1) 本工程生活污水经化粪池处理后排入市政污水管道,防止对城市污水管道造成淤塞。

(2) 室内污水管道设置伸顶通气管,防止压力波动破坏器具水封,避免不良气体进入室内。

四、电气专业环境保护节能设计

1.本工程所有电器设备诸如变压器、发电机及低压柜及灯具等均选用环保型节能设备。

2.发电机房采取降噪、减震处理,发电机产生的烟气符合国家排放标准,并采用高空排放。

3. 谐波治理:本工程谐波源主要有气体放电灯、荧光灯的电子整流器,生活水泵的变频器,应急照明灯的集中蓄电池柜等,上述设备所产生的谐波均应满足相关的规范要求。 暖通专业节能设计

1、为减小环境噪声,风机箱均采用低噪声型. 风机均设有减振基础,在风机的进、出口处设有柔性接头,以减少固体传声;所有吊装风机均采用弹簧减振吊架。 2、柴油发电机的烟气经消声、降噪处理后排放;车库、设备用房及厨房、卫生间均按规定换气次数设置机械通风.

第五章 人防篇

本项目人防工程位于地下一层,由建设单位委托成都市人防设计院进行专项设计。

第六章 节能篇

为贯彻国家有关节约能源、环境保护的法规和政策,改善居住环境,根据《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-20XX,,本项节能设计达到国家要求的节能标准,具体节能设计详节能计算书。

选择高效照明灯具与节能光源合理配合使用。楼梯间、住宅走道内灯具选用热释放红外感应延时控制节能灯具,地下室及设备等选用高效节能荧光灯。

准确照度计算、合理布置及控制灯具,充分利用天然采光,节约照明用电。选用低损耗干式变压器,变配电房设于负荷中心,减少线路长度及损耗,设置集中与分散相结合的无功自动补偿装置。

排风机箱选用高温消防两用双速风机箱,平时作为排风使用,低速低功率运转;所有风机均选用高效节能型,风机总效率大于0.52,单位风量耗功率小于0.32。

本项目位于郫县新城区,北面为沱江河,东面临南北大道,西面和南面为城市规划道路。项目C区,总用地20683.00㎡,总建筑面积25428.58㎡,地上计入容积率建筑面积21592.39㎡,其中小学计容建筑面积:8230.54㎡,地下建筑面积1813.89㎡;幼儿园建筑面积:5063.15㎡,农贸市场计容建筑面积:8298.70㎡,地下建筑面积:2022.30㎡。 给排水专业 1、

设计依据: (1)

《建筑给水排水设计规范》(GB50015-20XX,20XX年版); (2) 《节水型生活用水器具》CJ 164-20XX

2、

节水措施

(1) 用节水型卫生洁具及配水件。

1) 住宅卫生间坐便器采用容积为6L的冲洗水箱。

2) 公共卫生间洗脸盆采用感应式水嘴,小便器采用感应式冲洗阀,蹲便器采

用脚踏式延时自闭冲洗阀。

(2) 各用水部门均采用水表计量收费 1) 有用水的商业每户设计量水表一只。 2) 车库冲洗用水设水表分散计量。 3) 绿化用水设用水计量装置。

(3) 水池、水箱溢流水位均设报警装置,防止进水管阀门故障时,水池、水箱长时间溢流排水。

(4) C区采用市政给水管网直接供水,充分利用市政给水管网水压。 绿化带的雨水尽量自然排放,渗透回灌地下以补充地下水。

第七章 无障碍设计篇

一、本项目各栋均按相关规范进行无障碍设计。

二、建筑内外部环境的公共部分和部分建筑的出入口设计了残疾人坡道。保证残疾人从建筑的主要外部空间均可进入建筑。

三、建筑物每层平面内公共部分水平与垂直交通,均按无障碍设计规范设计坡道或无障碍电梯。残疾人可到达所有公共部分。所有走道和门洞宽度符合规范要求。 四、地下停车场中设计了残疾人车位及方便残疾人使用的专用通道。 五、所有残疾人卫生间均设求助呼叫按钮,嵌墙距地0.5米安装。

初设图纸目录

编 号 图 号 图 纸 内 容 备注 1 1 总平面图 2 2 小学地下室平面图 3 3 小学一层平面图 4 4 小学二层平面图 5 5 小学三层平面图 6 6 小学四层平面图 7 7 小学屋顶平面图 8 8 小学R-A轴立面图,小学A-R轴立面图,1-1剖面图 9 9 小学1-18轴立面图,小学18-1轴立面图 10 10 幼儿园一层平面图 11 11 幼儿园二层平面图 12 13 幼儿园三层平面图 13 13 幼儿园屋顶平面图 14 14 幼儿园1-9轴立面图,幼儿园9-1轴立面图 15 15 幼儿园A-N轴立面图,幼儿园N-A轴立面图,1-1剖面图 16 16 农贸市场负一层平面图 17 17 农贸市场一层平面图 18 18 农贸市场二层平面图 19 19 农贸市场三层平面图 20 20 农贸市场四层平面图 21 21 农贸市场屋顶平面图

22 22 农贸市场A-J轴立面图,农贸市场J-A轴立面图 23 23 农贸市场1-7轴立面图,农贸市场7-1轴立面图 24 24 农贸市场1-1剖面图

第八章 结构设计说明

【一】 工程概况:

本工程为成都市鑫金农发投资有限公司XX二期工程(C区)。该工程位于成都金牛区紧邻三环路与IT大道, 地块西面、北面临规划道路及金牛一斗渠。本工程由小学、幼儿园、农贸市场组成,均为框架结构。

小学共4层,建筑高度15.900m;幼儿园共3层,建筑高度10.750m; 农贸市场共5层,建筑高度19.200m; 【二】 建筑结构的安全等级和设计使用年限

表2.1 建筑结构的安全等级和设计使用年限

结构的安全等级 二级 地基基础的设计等级 丙级 设计使用年限 50年 抗震设防类别 乙类(小学、幼儿园) 丙类(农贸市场) 建筑物的耐火等级 一级 【三】 自然条件 3.1风雪荷载

表3.1.1 风雪荷载参数

基本风压 地面粗糙度 基本雪压 0.30 KN/m2 B类 0.10 KN/m2 3.2抗震设防的有关参数

表3.2.1 抗震设防的有关参数

抗震设防烈度 设计基本地震加设计地震场地特征建筑场速度 分组 周期值 地类别 7度 0.1g 第三组 0.45s II类 3.3 标准冻深 不考虑冻土的影响。 3.4工程地质条件

由于无C区岩土工程勘察报告,故参考《XX二期(A区)岩土工程勘察报告》进行结构初步设计。初步确定基础形式为:有地下室部分采用独立柱基加抗水板,无地下室部分采用独立柱基。

3.5 本工程的各栋?0.000的绝对标高详建施总平。 【四】 设计依据及设计要求

4.1 本工程设计遵循的标准、规范、规定、规程及其它文件

表4.1.1本工程设计遵循的标准、规范、规定、规程及其它文件 序号 名称 代号 1 建筑结构可靠度设计统一标准 GB50068—20XX 2 建筑抗震设防分类标准 GB50223—20XX 3 建筑结构荷载规范 GB50009-20XX(20XX年版)

推荐-某某家园二期规划及建筑初步设计说明 精品 精品