扬州大学水利与能动学院
时间:2021.02.10 创作:欧阳史 本科生课程设计
题目:戴南污水厂10kV变电所电气设计 课程:供配电工程 专业:电气工程及其自动化 班级:电气1102 姓名:王青东 指导教师:于照
完成日期: 2010年6月28日
务 书
任
供配电工程课程设计任务书
1.题目
欧阳史创编 2021..02.10
戴南污水厂10kV变电所电气设计。 2.原始资料 2.1 课题原始资料
课题的工程概况及负荷详见工程图纸资料(另附)。 2.2 供电条件
(1)供电部门110/10kV变电所位于工程附近1.5km处,10kV母线短路电流为20kA,根据需要可提供给用户1路或2路10kV专线供电。
(2)采用高供高计,要求月平均功率因数不少于0.95。 (3)供电部门要求用户变电所高压计量柜在进线主开关柜之前,且第一柜为隔离柜。 2.3 其他资料
当地最热月的日最高气温平均值为38℃,年最热月地下0.8m处最高温度平均值为25℃。当地年雷暴日数为35天。当地地质平坦,海拔高度为100m,土壤为普通粘土。 3.具体任务及技术要求
本次课程设计共1周时间,具体任务与日程安排如下:
第1周周一:熟悉资料及设计任务,负荷计算与无功补偿、变压器选择。
周二:设计绘制变电所高压侧主接线图。
欧阳史创编 2021..02.10
欧阳史创编 2021..02.10
周三:设计绘制变电所低压侧主接线图。
周四:短路电流计算,高低压电器及电线电缆选择计
算。
周五:编制设计报告正文(设计说明书、计算书)电子
版。整理打印设计报告,交设计成果。
要求根据设计任务及工程实际情况,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,独立完成10kV变电所的电气设计(变电所出线部分设计分工合作完成)。设计深度应达到初步设计要求,制图应符合国家规范要求。 4.实物内容及要求
课程设计报告文本内容包括:1.封面;2.任务书;3.目录;4.正文;5.致谢;6.参考文献;7.附录(课程设计有关图纸)。 4.1 设计报告正文内容 (1)工程概况与设计依据 (2)负荷计算与无功补偿设计 (3)供配电系统一次接线设计 (4)短路计算与高低压电器选择 (5)电线电缆选择
设计报告正文编写的一般要求是:必须阐明设计主题,突出阐述设计方案、文字精炼、计算简明,条理清晰、层次分明。
欧阳史创编 2021..02.10