好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电工安全操作规程 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

XXXX公司

编号:BJBD-SG-R-119 版次:1 修改状态:0

2 伤害,摔伤,坠落,烧伤 触电,砸伤,机器电机定子伤害 伤害,摔伤,坠落,烧伤 触电,砸伤,机器电机转子伤害 伤害,摔伤,坠落,烧伤 13 登高检修维护 高空作业时使用不合格安全带或不系安全带 触电,砸伤,机器伤害,摔伤,坠落,烧伤 触电,砸伤,机器伤害,摔伤,坠落,烧伤 触电,砸伤,机器操作人员无证作业 伤害,摔伤,坠落,烧伤 运行中的真空断路器或抽屉单元指示灯灭、误操作、停电财产损失 操作机构误动作、停电、人员触电 触电,砸伤,机器伤害,摔伤,坠落,烧伤 触电,砸伤,机器伤害,摔伤,坠落,烧伤 触电,砸伤,机器伤害,摔伤,坠落,烧伤 触电,砸伤,机器伤害,摔伤,坠落,烧伤 触电,砸伤,机器伤害,摔伤,坠落,烧伤 触电,砸伤,机器伤害,摔伤,坠落,烧伤 触电,砸伤,机器过负荷温度高 伤害,摔伤,坠落,烧伤 16 变压器 触电,砸伤,机器环境温度高、烧毁 伤害,摔伤,坠落,烧伤 变压器声音大很不均,有爆裂破碎声 触电,砸伤,机器伤害,摔伤,坠落,触电 立即停止运行 火灾 风扇降温、减负荷 火灾 降负荷 触电 禁止上班、安全教育 触电 加强教育、正确使用劳保用品定期校验安全用品 触电 操作规程、现场监护 触电 加强标志,对操作人员进行业务培训学习 触电 定期检测 触电 定期巡检 触电 加强管理制度,持证上岗 触电,火灾 摔伤 使用合格的安全带、按规定系好安全带 机器伤害 害 严格按电机定子检修安全注意事项执行 机器伤害 严格按电机抽穿转子安全注意事项执行 14 厂区避雷网 锈蚀严重,避雷线网不连接,接地线断 加强巡检,测试接地数据情况 15 高低压配电柜 标志不清、操作人员业务差、误操作停电、财产损失 停送电无接地保护措施、触电人员伤害 操作人员不戴防护用品、触电、人员伤害 酗酒上班巡查违犯规程、人员伤害

6 / 14

XXXX公司

编号:BJBD-SG-R-119 版次:1 修改状态:0

烧伤 正常情况下负荷不变但温度不断上升、超额定值 触电,砸伤,机器伤害,摔伤,坠落,烧伤 触电,砸伤,机器伤害,摔伤,坠落,烧伤 触电,砸伤,机器变压器着火、爆炸财产损失 伤害,摔伤,坠落,烧伤 触电,砸伤,机器绝缘降低、漏电伤人 伤害,摔伤,坠落,烧伤 触电,砸伤,机器绝缘靴老化耐压低 伤害,摔伤,坠落,烧伤 17 触电,砸伤,机器巡检工具 验电表绝缘降低、触电 伤害,摔伤,坠落,烧伤 触电,砸伤,机器绝缘手套绝缘等级降低 伤害,摔伤,坠落,烧伤 触电,砸伤,机器夜间无照明易触电、人身伤害 伤害,摔伤,坠落,烧伤 触电,砸伤,机器带电检修触电 伤害,摔伤,坠落,烧伤 维修停电未挂警示牌误操作伤18 人 低压配电室 配电室漏电伤人 触电,砸伤,机器伤害,摔伤,坠落,烧伤 触电,砸伤,机器伤害,摔伤,坠落,烧伤 触电,砸伤,机器无防鼠板断路停电 伤害,摔伤,坠落,烧伤 触电,砸伤,机器检查配电盘螺丝刀误接触 伤害,摔伤,坠落,烧伤 19 照明 夜间不亮 触电,砸伤,机器伤害,摔伤,坠落,触电 及时更换 触电 电业安全工作规程,加强防范 触电 装挡鼠板加强防范 触电 停电、维修清除 触电 维修规程、挂警示牌 触电 维修规程 触电 及时更换照明灯 触电 作耐压试验不符合更新 触电 作试验 触电 作耐压试验不符合更新 触电 定期检测 触电,火灾 火灾 汇报、立即停止运行 套管及电缆套管等严重损坏和放电现象 停电、做试验,定期检测 触电,火灾 立即切断电源用干粉火器灭火或沙土灭火

7 / 14

XXXX公司

编号:BJBD-SG-R-119 版次:1 修改状态:0

烧伤 触电,砸伤,机器灯坏、维修不及时、掉下伤人 伤害,摔伤,坠落,烧伤 触电,砸伤,机器照明灯线路断、触电 伤害,摔伤,坠落,烧伤 触电,砸伤,机器外壳漏电伤人 20 临时电 破皮、绝缘下降人员触电 伤害,摔伤,坠落,烧伤 触电,砸伤,机器伤害,摔伤,坠落,烧伤 21 触电,砸伤,机器避雷针 锈蚀严重、风大刮断 伤害,摔伤,坠落,烧伤 接地线断,起不到避雷作用,损22 坏设备 厂房避雷网 避雷线网不连接 触电,砸伤,机器伤害,摔伤,坠落,烧伤 触电,砸伤,机器伤害,摔伤,坠落,烧伤 23 低压设备带电检修 未遵守《安规》中低压设备带电检修的若干规定 触电,砸伤,机器伤害,摔伤,坠落,烧伤 触电,砸伤,机器伤害,摔伤,坠落,烧伤 触电,砸伤,机器伤害,摔伤,坠落,烧伤 触电,砸伤,机器操作人员无证作业 伤害,摔伤,坠落,烧伤 触电,砸伤,机器26 巡视高低压设备 雷雨天气避雷器、避雷针脱落 未按规定穿戴劳动防护用品 伤害,摔伤,坠落,烧伤 触电,砸伤,机器伤害,摔伤,坠落,烧伤 盖板不齐、有缺损 触电,砸伤,机器伤害,摔伤,坠落,触电 触电 加强平时的巡回检查、应穿戴试验合格的绝缘靴、戴好安全帽、不得靠近避雷器、避雷针、禁止撑雨伞巡视 触电 自觉遵守公司的规章制度 触电 加强管理制度,持证上岗 触电,机器伤害 定期检验,平时认真维护,使用前仔细检查,按要求操作。 触电 严格遵守《安规》中低压设备带电检修的若干规定 触电 及时巡检处理 触电 及时焊接处理,定期检测 触电 加强检查及时防腐或更换 触电 检查处理 触电 检查处理 触电 更换 触电 及时更换、加强防范 24 电动工具使用 绝缘不合格、零部件缺陷、违规使用 25 检修工作使用工器具 使用不合格的或违规使用工器具(包括电动工具) 触电,机器伤害 按操作规定使用经检验合格的工器具 盖板应平整、无缺损、保证夜间巡视安全

8 / 14

XXXX公司

编号:BJBD-SG-R-119 版次:1 修改状态:0

烧伤 高压设备发生接地故障时特别巡视 触电,砸伤,机器伤害,摔伤,坠落,烧伤 触电,砸伤,机器电气设备的其他情况 伤害,摔伤,坠落,烧伤 触电 触电 巡视时正确穿戴劳动防护用品、穿工作服、绝缘靴、与接地部分保持安全距离。处理事故时必须停电、如果需要应戴绝缘手套 加强巡回检查,如果发现问题应及时向业务主管领导反映。需要马上处理的应与当班调度协调处理故障 四. 安全生产作业要求 1. 未经安全培训和安全考试不合格严禁上岗。 2. 电工人员必须持电气作业许可证上岗。 3. 不准酒后上班,更不可班中饮酒。

4. 上岗前必须穿戴好劳动保护用品,否则不准许上岗。

5. 检修电气设备时,须参照其它有关技术规程,如不了解该设备规范注意事项,不允许私自操作。 6. 严禁在电线上搭晒衣服和各种物品。 7. 高空作业时,必须系好安全带。

8. 正确使用电工工具,所有绝缘工具,应妥善保管,严禁它用,并应定期检查、校验。 9. 当有高于人体安全电压存在时严禁带电作业进行维修。 10. 电气检修、维修作业及危险工作严禁单独作业。

11. 电气设备检修前,必须由检修项目负责人召开检修前安全会议。

12. 在未确定电线是否带电的情况下,严禁用老虎钳或其他工具同时切断两根及以上电线。 13. 严禁带电移动高于人体安全电压的设备。 严禁手持高于人体安全电压的照明设备。

14. 手持电动工具必须使用漏电保护器,且使用前需按保护器试验按钮来检查是否正常可用。 15. 潮湿环境或金属箱体内照明必须用行灯变压器,且不准高于人体安全电压36V。

16. 每个电工必须熟练掌握触电急救方法,有人触电应立即切断电源按触电急救方案实施抢救。 17. 配电室除电气人员严禁入内,配电室值班人员有权责令其离开现场,以防止发生事故。

18. 电工在进行事故巡视检查时,应始终认为该线路处在带电状态,即使该线路确已停电,亦应认为该

线路随时有送电可能。

19. 工作中所有拆除的电线要处理好,不立即使用的裸露线头包好,以防发生触电。

20. 在巡视检查时如发现有故障或隐患,应立即通知生产方然后采取全部停电或部分停电及其它临时性

安全措施进行处理,避免事故扩大。

21. 电流互感器禁止二次侧开路,电压互感器禁止二次侧短路和以升压方式运行。 22. 在有电容器设备停电工作时,必须放出电容余电后,方可进行工作。

23. 电气操作顺序:停电时应先断空气断路器,后断开隔离开关,送电时与上述操作顺序相反。

24. 严禁带电拉合隔离开关,拉合隔离开关前先验电,且应迅速果断到位。操作后应检查三相接触是否

良好(或三相是否断开)。

25. 严禁拆开电器设备的外壳进行带电操作。

26. 现场施工用高低压设备以及线路应按施工设计及有关电器安全技术规定安装和架设。 27. 每个电工必须熟练牢记锌锅备用电源倒切的全过程。 28. 正确使用消防器材,电器着火应立即将有关电源切断,然后视装置、设备及着火性质使用干粉、1211、

二氧化碳等灭火器或干沙灭火,严禁使用泡沫灭火器。

29. 合大容量空开或ME时,先关好柜门,严禁带电手动合ME。

30. 万用表用完后,打到电压最高档再关闭电源,养成习惯,预防烧万用表。

9 / 14

XXXX公司

编号:BJBD-SG-R-119 版次:1 修改状态:0

31. 严禁向配电柜、电缆沟放无关杂物。 32. 光纤不允许打硬弯,防止折断。

33. 生产中任何人不准使拉拽DP头线,防止造成停车。

34. 换DP头应 停掉装置及PLC电源,如有特殊情况,带电换,必须小心,不能连电。

35. 生产中换柜内接触器时,必须谨慎,检查好电源来路是否可关断,严禁带电更换,防止发生危险。 36. 不允许带电焊有电压敏感元件的线路板,应待烙铁烧热后拔下电源插头或烙铁头做好接地再进行焊

接 。

37. 拆装电子板前,必须先放出人体静电。

38. 生产中不要紧固操作台的按钮或指示灯,如需急用必须谨慎,防止工具与箱体连电造成停车。 39. 生产中如需换按钮,应检查电源侧是否是跨接的,拆卸后是否会造成停车或急停等各种现象,没把

握时,可先临时把控制线改到备用按钮上,待有机会时恢复。

40. 换编码器,需将电源关断{整流及24V}或将电源线挑开,拆编码器线做好标记,装编码器时,严禁

用力敲打,拆风机外壳时要小心防止将编码器线拽断,在装风机后必须检查风机罩内编码器线是否缠在风机扇叶上。

41. 电气设备烧毁时,需检查好原因再更换,防止再次发生事故。

42. 换接触器时,额定线圈电压必须一至,如电流无同型号的可选稍大一些。 43. 变频器等装置保险严禁带电插拔且要停电5分钟以上进行操作。 44. 严禁带电插拔变频器等电子板,防止烧毁。

45. 换变频器或内部板子时必须停整流电源5分钟以上进行操作,接完线必须仔细检查无误后方可上电,

且防止线号标记错误烧设备。

46. 经电机维修部新维修回的电机必须检查电机是否良好并将电机出线紧固后再用。

47. 接用电设备电源时,先看好用电设备的额定电压选好合适空开,确认空开处于关断,检查旁边是否

有触电危险再进行操作。

48. 手动操作气阀或油阀时,必须检查好是否会对人或设备造成伤害,防止出事故。 49. 更换MCC抽屉时,必须检查好抽屉是否一样,防止换错烧PLC。 50. 安装或更换电器设备必须符合规定标准。 51. 严禁用手触摸转动的电机轴。 52. 严禁用手摆动带电大功率电缆。

53. 烧毁电机要拆开确认查明原因,防止再次发生。 54. 热继电器跳闸,应查明原因并处理再进行复位。

55. 在检修工作时,必须先停电验电,留人看守或挂警告牌,在有可能触及的带电部分加装临时遮拦或

防护罩,然后验电、放电、封地。验电时必须保证验电设备的良好。

56. 检修结束后,应认真清理现场,检查携带工具有无缺少,检查封地线是否拆除,短接线,临时线是

否拆除,拆除遮拦等,通知工作人员撤离现场,取下警告牌,按送电顺序送电。 57. 工作完成后,必须收好工具,清理工作场地,做好卫生。

五. 劳动防护用品使用要求和安全警示标识

1. 安全防护用品(生产作业中必须按照要求佩带以下防护用品)

10 / 14

电工安全操作规程 - 图文 

XXXX公司编号:BJBD-SG-R-119版次:1修改状态:02伤害,摔伤,坠落,烧伤触电,砸伤,机器电机定子伤害伤害,摔伤,坠落,烧伤触电,砸伤,机器电机转子伤害伤害,摔伤,坠落,烧伤13登高检修维护高空作业时使用不合格安全带或不系安全带触电,砸伤,机器伤害,摔伤,坠落,烧伤触电,砸伤,机器伤害,摔伤,坠落,
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3p1435i00a3y3j84vsq02xzhu2kzn0009s7
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享