=0.1724N/mm2<kfv=1.3×1.4=1.82N/mm2,满足抗剪要求。 (4)计算底模挠度: ω=0.99×ql4/(100EI)

=0.99×0.76×1000/(100×9500×2000900)

=0.00396mm<l/400=1000/400=2.5mm,满足挠度要求。 5、梁底钢管水平支撑计算(按双跨连续梁计算) (1)计算受弯水平钢管的内力

假设梁底楞木传给水平钢管的力是以集中力形式,水平钢管看作是双跨连续梁。 荷载设计值:F2=8.519×0.143=1.22KN 荷载标准值:F1=5.29×0.143=0.76KN

最大弯矩:Mmax=0.203F2L=0.203×1.22×0.575=0.114KN.m 最大剪力:Vmax=0.688F2=0.688×1.22=0.674KN (2)杆件抗弯承载力验算

Φ42×3.5型钢管截面积A=4.23×10-4m2,抵抗矩W=5.08×10-6m3,惯性半径i=1.58×10-2m,抗弯刚度EI=2.51×104N.m2。 正应力强度:δmax= Mmax/ W

=114000/5.08×10-6=22.44KN/mm2<[б]=205Mpa,满足要求。 (3)验算抗剪强度

τ=2Vmax/A=2×674/4.23×10-4=3.19N/mm2<fv=120Mpa,满足要求。 (4)验算挠度:<[V]=L/400=575/400=1.4mm,满足要求。 6、直立门式钢管支架立杆计算 1)长细比验算

考虑铰接点的约束作用,故门式钢管支架主立杆计算长度取1.93m。

长细比λ=l/I=1930/15.8=122,满足要求。 2)门式钢管支撑强度验算

经过验算其门式钢管支架的主立杆满足其强度要求。 3)门式钢管支架支撑稳定性验算

查《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001、J84-2001(2002年版),得其纵向弯曲系数,故σ=7600/0.502×4.89×10-4=30.96Mpa<f=205Mpa,满足要求。 7、验算扣件的强度

主龙骨钢管与直立钢管门式支架连接时,扣件的抗滑承载力按照下列计算: R≤RC

式中:R—主龙骨钢管传给直立门式钢管支架的竖向作用力设计值 RC—扣件抗滑承载力设计值,取RC =8.0KN

经计算,得R=Fˊ=6.84KN<RC=8.0KN,满足要求。

五、高排架搭设要点

5.1 高排架基础处理

5.1.1高排架搭设在回填土或自然地面上时,经过计算,确定立杆荷载,根据荷载大小对立杆基础进行处理,采取铺设木板,保证所有立杆受力均匀。支撑立杆基础底面的平均压力按下式验算:

р≤fg

式中 р——立杆基础底面的平均压力,р=N/A;

N——上部模板支撑结构传至基础顶面的轴向力设计值; A——基础底面面积;

fg——地基承载力设计值,fg=kc*fgk。 kc——脚手架地基承载力调整系数。

fgk——地基承载力标准值,按现行国家标准GBJ7附录五的规定采用。

5.1.2排架搭设在结构楼板上时,应对楼面结构的承载力进行验算,并得到设计的同意后方可实施。如承载力达不到要求,楼板下应加固,经验算通过。

5.2 高排架搭设平面布置

排架布置的平面图,应标识出浇筑范围的平面尺寸和板底、梁底的立杆间距(通过计算来确定)、排架垂直剪刀撑的位置和间距,水平剪刀撑的布置形式,示意图如图所示。

横距横距横距轴线间距≤6米轴线间距≤6米轴线间距

5.3排架的立面(剖面)布置。

纵距纵距纵距垂直剪刀撑应在垂直面上和立杆形成450~600夹角的交叉斜杆,并与立杆用万向扣件相连接。垂直剪刀撑之间的距离根据结构尺寸在中间和四周均匀布置,间距≤6米。水平剪刀撑应在水平面上和纵横向水平杆形成450~600夹角的交叉斜杆,并与立杆用转角扣件相连接。水平剪刀撑之间的间距详见规范JGJ162-2008。排架剖面图应反映梁底、板底的立杆布置和间距,水平剪刀撑和垂直剪刀撑的布置等,如下图所示。模板排架应尽量利用已达到强度要求的主体构件,如梁、板、柱等作为连墙件的固定点,以加强排架的整体稳定性。

六、高支撑架的验算

排架验算按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)进行。 6.1荷载计算(梁底荷载和板底荷载应分别进行计算)。 模板支架立杆的轴向力设计值N,应按下式计算:

不组合风荷载时: N=1.2∑NGK+1.4∑NQK 组合风荷载时: N=1.2∑NGK+0.85×1.4∑NQK

式中 ∑NGK——模板及支架自重、新浇混凝土自重与钢筋自重标准值产生的轴向力总和;

∑NQK——施工人员及施工设备荷载标准值、振捣混凝土时产生的荷载标准值产生

的轴向力总和;

6.2立杆的稳定性验算(梁底和板底根据不同搭设方法按最不利受力分别进行验算)。

立杆的稳定性应按下列公式计算:

不组合风荷载时:

组合风荷载时: 式中 N —— 计算立杆段的轴向力设计值。

—— 轴心受压构件的稳定系数,应根据长细比= l0/i 由规范JGJ130-2001附录C

表C取值,允许长细比宜取[]=150;

l0 —— 计算长度,按式(4.2-3)计算; i —— 计算立杆的截面回转半径; A —— 立杆截面面积,采用双立杆时,如有对接扣件连接应乘以0.75的系数予以折

减;

Mw—— 计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩,可按规范JGJ130-2001(5.3.4)式计算。

W —— 立杆截面抗弯模量,应按规范JGJ130-2001附录B表B采用; —— 钢管立杆抗压强度计算值 (N/mm2);

[f] —— 钢材的抗压强度设计值;新管取205 N/mm2,但如为旧管(重复使用)应乘