好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高支模排架搭设方案要点 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

乌海市热力公司隔压换热站及燃气锅炉房工程

模板工程专项施工方案及 高支模排架搭设方案

工程名称:乌海市热力公司隔压换热站及燃气锅炉房工程

编制单位:中国市政工程华北设计研究总院

编制人: 审核:

批准:

日期:2011年8月10日

乌海市隔压换热站工程模板工程方案论证审批

审批人 审批人 审批人 审批人 审批人

审核意见: 审核意见: 审核意见: 审核意见: 审核意见: 一、工程概况

本工程位于乌海市海勃湾区华山楼,建设单位:乌海市热力公司;EPC总包单位:中国市政工程华北设计研究总院。结构类型:钢筋砼框架结构、柱最大截面尺寸为800mm×800mm,梁最大截面尺寸为350mm×700mm,梁的跨度为7.9米,最大跨度为7.9米;顶板厚为120mm。首层至四层柱混凝土强度等级为C30,梁板砼强度等级为C30;二次结构梁、板混凝土强度等级为C20,采用商品混凝土。

为了抢工期,本工程采用从基础-1.20米标高直接支模板至6.97米,超过8米,论证如下:

二、编制依据

1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2001); 2、《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规程》 (DG/TJ08—016—2004) 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2002) 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001) 5、《建筑施工模板安全技术规定》 (JGJ162-2008) 6、工程相关施工图纸

三、模板材料选用及安装方案

本模板工程所用方木尺寸为70mm×70mm,树种为马尾松、樟子松,顶板模板为18mm厚多层木夹板(采用2440*1220规格夹板),梁、柱模板为18mm厚多层木夹板(采用2440*1220规格夹板)。 1、柱模板

柱模板采用18mm多层板,竖楞采用70mm×70mm方木(方木均压刨修平),每150mm~250mm一道,横楞采用φ48×3.5mm,离地250mm设一道,最下面三道间距为300mm,

以上部分每350mm一道。 2、梁模板

梁底模和侧模均采用18mm厚木夹板模板,小楞木采用70mm×70mm方木(方木均压刨修平),每250~300mm一道,主龙骨采用φ48×3.5mm,水平钢管沿梁方向纵向间距900mm,钢管门式支架立杆垂直梁横向间距1200mm。 3、顶板模板

顶板模板采用18mm木夹板模板,小楞木采用70mm×70mm方木(方木均压刨修平),小楞木间距350mm。主龙骨采用70mm×70mm×2000mm方木条,主龙骨间距450mm。 4、梁及顶板的支撑体系

梁及顶板的承重支撑采用钢管门式支撑架。采用钢管门式支撑架时,其梁的立杆纵向间距为900mm,顶板的立杆横向间距均为1200mm。

考虑到首层模板支撑体系高度超过3.6米,依照相关要求其支撑体系设置扫地杆距地200mm,纵、横向水平杆与扫地杆最大间距为3860mm。其他层模板支撑体系高度均不需要设置扫地杆;在开间中间两排立杆沿进深方向垫70mm×70mm×2000mm的通长木方条,其余立杆下钢管门式支架底托支撑于混凝土地面或楼板面上。 四、模板及其钢管门式支撑架的计算 (一)顶板模板计算

顶板厚度按120mm计算,模板采用18mm夹板模板,次龙骨采用70mm×70mm×2000mm方木,主龙骨采用Φ48*3.5钢管。 1、顶板底模计算 (1)荷载计算

模板及支架自重标准值:0.3KN/m2 新浇砼自重标准值:24KN /m3

钢筋自重标准值:1.1KN /m3

施工人员及设备荷载标准值:2.5 KN/m2

荷载标准值:q1=0.3+24×0.12+1.1×0.12=3.312KN/m2 荷载设计值:q2=(0.3+24×0.12+1.1×0.12)×1.2+2.5×1.4 =3.97+3.5=7.47KN/m2

(2)验算底模抗弯强度(小楞木间距为350,计算单元取1m板带) 均布荷载产生弯矩: M=0.117q2L2=0.117×7.47×0.352=0.107KN.m δmax= Mmax/ Wn=0.107×106×6/1000×152

=1.983 KN/mm2< kfw=1.3×13=16.9 KN/mm 2,满足要求。 (3)验算底模抗剪强度

荷载产生剪力:Vmax=0.617q2L=0.617×7.47×0.35=1.613KN τ=3Q/2A =3×1.613×1000/(2×1000×18)

= 1.34N/mm2<kfv=1.3×1.4=1.82N/mm2,满足要求。 (4)验算底模挠度 荷载作用下产生挠度: ω=0.967qls4/100nElIl

=0.967×3.312×1000×0.354/(100×9500×2000900) =0.00253mm<L/400=0.875mm,满足要求。 2、小楞木计算 (1)荷载计算:

底模传来荷载: 7.47×0.35=2.615KN/m

楞木自重: 1.2×5.5×0.07×0.07=0.03234KN/m

荷载设计值: q2=2.647KN/m

高支模排架搭设方案要点 

乌海市热力公司隔压换热站及燃气锅炉房工程模板工程专项施工方案及高支模排架搭设方案工程名称:乌海市热力公司隔压换热站及燃气锅炉房工程编制单位:中国市政工程华北设计研究总院
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3p0by0t2pz92i2p9mdif
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享