亦城煤矿更换采区变电所内设备的安全技术措施

概述:亦城煤矿采区变电所现用的变压器是油浸式变压器,存在安全隐患,为了做好矿井恢复验收,消除事故隐患,矿决定用2台矿用隔爆型移动变电站(KBSGZY-500/6)更换原来的设备,为保证施工安全,特制定本安全技术措施: 一、 施工负责人:韩建国 二、 施工单位: 机电工区

三、 施工内容:在采区变电所安装1台移动变电站(KBSGZY-500/6)

四、 施工时间:2013年1月7日—8日 共2天。 五、 施工前的准备工作: 1、

配电装置在使用前应进行以下有关实验:

1)绝缘水平实验:

2)主回路的相间、每项对地之间进行耐压试验。 3)开关各个功能和变压器是否正常。 2、

移动变电站下井前分解成三部分:高压真空配电装置、干式变

压器、低压保护箱。 3、 4、

移动变电站底部安装矿车轮。

提前准备好各项工具如:12#矿用工字钢6根(长度不少于4

米)、棕绳10米、2根。钢丝绳套(直径18.5mm):2米、3根。5米、1根。10米、1根。M30卸扣6个。5T手拉葫芦1个。1.5米长工字钢1根。安全带2套。高压验电笔。

5、 检查变电站低压侧连接组,看输出是1140V还是660v,,如果

是1140v改成660v.。当改变低压输出电压时必须将低压开关操作电源电压同时调整到相应的电压。 6、 7、

检查运输路线,看是否有过不去的地方。

检查变压器所连接的各路负荷,统计负荷的供电电压等级。把

用380V电压的负荷单独统计,以便改成660V电压等级。按电机铭牌接线方式进行连接。

六、 罐笼吊运干式变压器的方法步骤: 1、 1)

井口摆放12#矿用工字钢6根,工字钢上铺上铁板。 首先,施工人员登上罐笼顶部拆除绞车过卷保护开关及防撞

架,采用南罐笼吊变压器。拆除南罐笼井口及井底安全门。 2) 3)

把工字钢抬到井口附近,东西放置。

打点下放北罐笼至到位,将装满矸石的矿车推入罐笼进行配

重。 4)

上提北罐笼2米,关闭北罐笼滚筒制动盘供油阀门,将滚筒用

定车装置锁紧,打开绞车离合,上提南罐笼至到位水平,打点停车。 5)

将2米钢丝绳套3根固定在准备好的工字钢上,将绳套穿过罐

笼底部的开口。另外用1根5米的钢丝绳一端与主提升钢丝绳相连,另一端与工字钢上的3根绳套相连,起保护作用。 6)

提升罐笼2米,用人工把工字钢棚在井口上,并固定牢固,可

用电焊固定。放工字钢时人员要注意安全,可用棕绳栓牢一端,

一边有人员窜工字管,井口另一边有人员用棕绳牵引。 2、 1)

主体变压器的起吊作业:

用装载机把主体变压器运到南井附近,在变压器挂耳上系上两

根牵引绳,然后开启装载机,慢慢把变压器移到井口,两根牵引绳要调整好变压器的方向(东西方向)。到位后放下变压器,注意观察工字钢情况,在确保安全的情况下,松开装载机上的钢丝绳和牵引绳。 2)

在变压器另一侧系上牵引绳,然后下放南罐笼,将事先穿好的

3根钢丝绳连到变压器的3个吊装孔上,用卸扣固定。 3)

检查并确认连接部位都紧固好后,打点提升南罐笼,要求速度

不大于0.3米/秒,同时装载机铲斗托在变压器底部使变压器前移,两者要配合好。 4)

变压器全部吊起后,检查起吊生根情况,检查是否垂直。罐笼

底部承重如何,一切正常后,解下牵引绳。 5)

撤除井口工字钢,打点下放罐笼,下放前联系绞车司机要求以

0.5米/秒速度下放。下放过程中,井口及井底人员注意倾听井筒内的动静,发现异常,立即停车。 6)

变压器下到距井底1米时,信号工打点停车,在变压器下部2

个吊装孔上穿10米的钢丝绳,用电瓶车牵引变压器,放到轨道上。 7)

用电瓶车牵引干变到煤仓,改用人工推到11.4KW绞车绞车道

下方。 8)

用11.4KW绞车把变压器缓慢地牵引到风桥处,改用人力推到

煤矿采区变电所设备更换安全技术措施