1合法性
这个概念的EPC承包商提供设计的最低要求。这个概念应作在项目执行过程中为参考和指导。
这是EPC承包商,供应商和分供应商的设计基础。
它遵循的IEC61511和IEC的描述管理计划中的1至3阶段。它是用来确定和减少仪表系统风险的措施。
程序
当安全功能实现使用一个或多个安全仪表功能(SIF)时对任何人员、一般公众或工程人员提供保护。
非安全应用的可申请像资产保护,包括存在风险的设备、公司的声誉和产量下降期间(仪表资产功能、AIF)。业务部门对申请资产的澄清应符合本公司的要求,但不会在此过程中描述。
2目的
本程序是为了安全仪表的测定(SIS),因此作为评价和要求安全仪表功能(AIF)设计手册。
正式的SIL分配方法是必须的: 减少风险的必要证据 提供可追溯的审计线索 达成一致的设计
应用适当的技术标准但除了工程部分 提供操作、维修和测试方面的基础知识 3定义和缩写词按照IEC 61511 3.1缩写词
1 / 8
AIF仪表资产功能 AIL资产完整性等级 BPCS基本过程控制系统 IPL独立保护层
PCDA过程控制和数据采集 PFD事故概率 PFD
avg平均事故概率 PLC可编辑逻辑程序 SIF安全检测功能 SIL安全完整性等级 SIS安全仪表系统 SRS安全要求规范 3.2 SIS的定义
仪表安全系统实现仪表安全功能要达到或保持这一过程的安全状态,这样,有助于实现必要风险的减少以达到可承受的风险。
安全仪表系统包括仪表安全功能中从传感器到最后部分的所有组件和必要的子系统。该子系统包括逻辑运算器、软件、硬件、硬件电气或电子系统、机械、液压或气动系统等等。仪表系统中的安全组件可以使用一个以上的安全仪表系统。
当操作者的行为是安全仪表系统中的一部分时,操作者行为的可用性和可靠性必须显示了安全要求规范和包括对安全仪表系统的性能计算。采取限制人为因素的信用,像如何迅速采取需要的行动和所涉及的任务复杂性。该系统承
2 / 8
担的安全功能包括传感器探测危险的情况、报警提示、人为反应和操作人员使用终止任何危险的设备。索赔问题需要仔细考虑人为因素后制定。应该支持任何减少风险的警报的索赔,应获得必要的警报说明,操作者有足够的时间采取纠正措施,并保证操作员进行培训以采取预防措施。
3.3安全仪表功能定义
安全仪表功能是一个需要实现安全功能的具有安全完整性水平的安全功能,由一个特别的安全仪表系统开展。
安全功能应防止指定的危险事件。例如: 防止压力容器D4711超过100bar。 安全功能应实现: 一个单一的安全仪表系统
一个或多个安全仪表系统或者其他保护层
B情况下)任何安全仪表系统或其他保护层要实现安全功能和整体结合赢达到减少风险的要求。
仪表安全功能是安全功能的派生。 3.4安全完整性等级
安全仪表系统的要求定义为安全完整性等级。
安全完整性是一种安全仪表系统在所以条件下在规定的时间内圆满履行必要的安全仪表功能的平均概率。安全完整性水平越高,实现符合规定的安全仪表功能的概率越高。有四种安全仪表功能的安全完整性水平。安全完整性等级4是具有最高水平的安全完整性;安全完整性等级1是最低的安全完整性。当安全完整性水平(1-4)上升时安全相关系统的可用性要求也应增加。
可以使用多种低水平的安全完整性来买足更高层次的安全功能要求(IEC 61511第
3 / 8
3.\
2.74条款第2条和第 9.\
2.4条款第4条)。这样就必须认为每个独立的安全仪表系统能够完成安全功能并且在所有安全仪表系统中具有足够的独立性。其中多个安全仪表系统的使用应该考虑到共同的事业失败。
安全完整性等级水平是安全仪表系统无法获得的价值和介绍了事故概率的需求范围(PFD).安全等级水平和事故概率之间的关系见表1/图1
安全等级水平是事故概率的负对数。 例: PFD= 0.\
SIL=-LOG(PFD)=-LOG( 0.\
PFD=1-可用度(例如99%的可用性导致的事故概率=1- 0.\
0.\安全等级1) 安全等级水平1234事故概率 0.01到 0.\0.001到 0.\
4 / 8
0.0001到 0.\0.001到 0.\表1
图1安全等级水平和事故概率的对照 3.5其他术语和定义 传感器
衡量工艺条件的设备和设备组合,例如: 变送器、传感器、过程开关和位臵开关。 最终元件
安全仪表系统中实现安全状态的物理过程部分。例如:
阀门、开关装臵、马达及其辅助部分,例如安全仪表功能所涉及的电磁阀和执行器。
共因故障
故障,一个或多个事件的结果,在多通道系统中导致两个或多个通道出现事故,导致系统故障。
保护层之间、基本过程控制中常见故障的原因系统必须考虑到。等等 a)堵塞仪器连接和脉冲连线 b)腐蚀和侵蚀
c)由于环境原因导致硬件故障
5 / 8
SIS安全仪表控制系统概念



