四川康立项目管理有限责任公司 贵阳中医学院教师公租房项目土建专业监理细则
监理(土建)实施细则
编制(土建监理工程师): 审批(总监理工程师):
四川康立项目管理有限责任公司
项目监理部 2017年 7 月20日
四川康立项目管理有限责任公司
一、质量控制依据
1、 设计文件(含设计变更) 2、 国家规范、标准:
《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2015) 《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202—2016 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013 《建筑桩基技术规范》JGJ94—2014
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2015 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2016 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2002。 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2010 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2011); 《建设工程监理规范》GB50319—2015。 3、该工程有关合同、文件及技术资料; 4、经审批的施工技术方案。
1
四川康立项目管理有限责任公司
二、质量控制要点
1、审查施工技术方案
在施工前,施工单位应根据建筑结构设计图纸,结合本单位的施工技术装备及施工工艺,认真编制切实可行的施工技术方案。并送交专业监理工程师审查后实施。
2、孔桩成孔
①复测桩位的施工放线。
桩位的放样允许偏差为:群桩 20mm 单排桩 10mm
②严格控制护壁砼配合比,并保证护壁的养护时间。随时检查护壁的配筋和厚度是否符合要求。
③按规范要求,督促施工单位做好孔口与基坑周围的围护工作。 ④监理员对挖孔桩的现场进行巡视,随时对施工的挖孔质量进行检查(如孔径、垂直度等),及时指出施工中存在的问题,督促施工单位现场进行整改。
5接到施工单位成孔检验批报验单后,检测孔桩孔径、孔深、垂直度和嵌○
岩深度,并与施工单位所报资料相核对。如以上项目符合设计及规范要求,则通知指挥部、勘察、设计、质监站等有关人员对桩孔进行正式验收。否则,要求施工方整改,至到达到正式验收的要求。
孔桩允许偏差
桩径允许偏差 +50mm 垂直度允许偏差 ﹤0.5% 桩位允许偏差 +50mm 3、一次沉淀池深基坑施工
2
监理实施细则(土建)