8 防水等级及做法 1. 保温上人平屋面(用于住宅上人屋面、保温露台):3厚自粘SBS改性沥青防水卷材;80厚挤塑型聚苯乙烯泡沫塑料板保温隔热。 2. 非保温屋面(用于不上人屋面、门楼屋面、楼梯间、机房屋面):3厚自粘SBS改性沥青防水卷材。 3. 屋面:空调板(用于空调板面上表面):20厚(最薄处)1:2水泥砂浆加%5防水剂找%3坡。 4. 屋面:雨棚(用于雨棚板面上表面):2厚聚氨酯防水涂料,面撒黄沙 5. 地下室顶板防水:3厚自粘聚酯胎改性沥青防水卷材。 6. 地下室底板、外墙防水:1.0厚水泥基渗透结晶型涂料防水层,面撒黄沙,四周沿墙涂刷1700高。

第三节 结构概况

表3-3-1 结构基本情况一览表 序项目 内 容 号 结构主体结构形式 剪力墙结构 1 形式 基础结构形式 桩承台、基础梁和满堂基础 2 3 4 5 6 7 基坑支护形式 结构设计使用年限 基础设计安全等级 基本风压 抗震设防烈度 混凝土强度等级 内 容 50年 二级 0.40kN/㎡ 6度 地基基础设计等级 建筑场地类别 地面粗糙度类别 甲级 Ⅲ类 C类 抗渗混凝土地下室底板,外墙、地下室顶板设计抗渗等部位及等级 级P6 文案大全

实用文档

8 9 10 基础垫层 C15 HPB300、HRB335、HRB400 E43、E50、E55 钢筋类钢筋 别 焊条 与土或水接触面基础,地下室底板, 地下室外墙,水池墙,基础梁,主楼 50 外地下室顶板 地下室底板 20 非与土或水接筏形基础,基础梁 30 触面 柱 30 梁 25 墙板 15 直接受雨琳的外露构件(梁墙板)受力纵筋相应增加5mm;梁板柱保护层厚度均不应小于受力钢筋直径d,梁、柱中箍筋和构造钢筋的保护层厚度不应小于15mm。 11 搭接绑扎 其余均采用绑扎 直螺纹机械连接 基础底板≥16;地下室柱≥22;主体柱≥16 电渣压力焊 地下室柱<22 电弧焊 基础梁直径18、20 第四节 机电工程概况

一、电气工程概况

系统 名称 系统介绍 1.供电电源:住宅用电设公用变电所,由供电部门设计。从公共 变电所引6路电源向大楼住宅用电提供供电电源。从专用变电所 电力引4路电源向大楼的电力负荷及公用照明提供供电电源。对大楼配电 的消防负荷均采用两路电源供电(电源来自两个不同的35KV区域变电站),且在线路末端配电箱进行自动切换。 文案大全

实用文档

2.计费:每户设电度表,每层统一安装 3.供电方式:本工程采用放射式供电。对公共照明、应急照明、电梯、加压风机及消防潜水泵等一级负荷采用双电源末端互投。 4.照明配电:照明、插座均由不同的支路供电;除壁挂式空调插座外,所有插座回路均设漏电断路器保护。 设备 安装 1. 跷板开关、延时开关底边距地1.3m嵌墙暗装;双联二、三级插座底边距地0.3m嵌墙暗装;厨房、卫生间的插座底边距地1.5m嵌墙暗装,卫生间内开关插座须选用防潮防溅型面板;有淋浴、浴缸的卫生间内开关、插座须设在2区以外。所有插座均采用安全型。 2. 客厅内的空调插座底边距地0.3m嵌墙暗装;其他房间内的空调插座底边距地1.8m嵌墙暗装。洗衣机插座选用防潮防溅型面板,底边距地1.3m嵌墙暗装。抽油烟机插座底边距地1.8m嵌墙暗装。 3. 凡采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露部分应可靠接地,凡安装高度低于2.4m的灯具,增加PE线。 4. 消防应急照明应急工作时间不小于90分钟。 强电系统 1. 2. 导线选择及敷3. 设 消防设备配电线路暗敷时,保护层厚度须大于30mm;明敷时做防火处理。 住宅照明分回路未注明者均为WDZB-BYJ-2.5m㎡套PVC管沿墙、顶内暗敷;2~3根套PC20管敷设;4~5根套PC25管敷设。 普通插座回路和空调插座回路均为WDZB-BYJ-3×4m㎡套PC25管沿墙或埋地暗敷。 4. 电气竖井内的桥架采用梯架,其他场所的电缆桥架采用槽式电缆桥架。 建筑 物防 1.本工程防雷等级为三类;电子信息系统雷击防护等级为C类。并设置总等电位联结。 文案大全

实用文档

雷与2.在屋顶采用φ12热镀锌圆钢作接闪器屋顶接闪器连接线网接地格不大于20m×20m或24m×16m。 系统 3. 引下线:利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根φ16或四根φ12以上主筋通长焊接作为引下线。引下线间距不大于25m。所有外墙引下线在室外地面下0.7m处引出一根40×4热镀锌扁钢。扁钢伸出建筑物散水坡1m。 4. 接地极:接地极为建筑物底梁上的上下两层钢筋中的两根φ10主筋通长焊接形成的基础接地网。 5. 引下线上端与接闪器焊接,下端与接地极焊接。建筑物四角的外墙引下线在室外地面上0.5m处设测试卡子预埋120×60×4的热镀锌钢板与引线焊接供测量用。 6. 凡突出屋面的所有金属构件、金属管道、金属屋面、金属屋架等均与接闪器可靠焊接。所有防雷用的金属构件均应作热镀锌防腐处理。非金属物体应处于接闪器保护范围内。 7. 为防侧击雷,建筑物自60m起每层利用圈梁中的四根φ10钢筋焊通形成均压环,与引下线相连,并将60及以上的外墙上的栏杆、门窗等金属物与其可靠连接。 8. 本工程防雷接地、工作接地、电气设备的保护接地、弱电系统接地、电梯机房等的接地共用统一的接地极要求接地电阻不大于1欧姆。实测不满足要求时,增设人工接地极。 9. 电气弱电竖井内垂直敷设一条40×4mm热镀锌扁钢。电气竖井内的接地干线应每三层与楼板钢筋作等电位联结。 10. 建筑物做总等电位联结,总等电板由紫铜板制成。应将建筑物内保护干线、设备进线总管等进行联结,总等电位联结线采用BV-1×25㎜2PC32,总等电位联结均采用等电位卡子,禁止在金属管道上焊接。消防控制室、弱电机房及各卫生间做局部等电位联结,从适当地方引出两根大于φ16结构钢筋至局部等电位箱(LEB),局部等电位箱暗装,底边距地0.3m。将卫生间内所有金属管道、金属构件联结。

文案大全

实用文档

弱电设计火灾自动报警及消防联动系统;有线电视系统;电话系统;宽系统 范围 带网络系统;访客对讲系统。 火灾自动报警及消防联动系统 1.本工程火灾自动报警系统的保护等级按一级设置火灾自动报警及消防联动系统线路引自地下一层的消防控制室。 2.火灾自动报警及消防联动系统系根据智能型火灾自动报警系统产品资料而作。 3.在电信间、电梯前室、楼梯间劲电梯机房等出设置感烟探测器,吸顶安装。 4.在消防栓箱的开门侧设消防栓报警按钮。 5.在电梯机房设置消防电话分机、各层设置手动报警按钮。 6.各层设置声光报警器,安装高度均为底距地2.2m。 7.消防控制室在确认火灾后,应能切断非消防电源,并强制点亮应急照明,打开电控锁。 8.消防控制室在确认火灾后,应能控制所有电梯停于首层,,并接受其反馈信号。 9.模块至所有的消防设备的连线需套金属软管敷设。 10.火灾自动报警及消防联动系统的所有竖向线路在管井内穿金属线槽(100×50)敷设。 1.系统为(860)MHz邻频双向传输的数字有线电视系统,用 有线户电平要求67%p4db,图像清晰度应在四级以上。 电视2.有线电视的设备和线路应满足双向有线电视传输的要求。 系统 3.用户分配网采用分配-分配的分配形式。各户引用一根电视线至用户弱电配线箱。 4.放大器箱及分配分支器箱均安装管道井内。 1.各户引入两根电话线至用户弱点配电箱。 电话系统 2.总分线箱设置在地下一层配电间内。 文案大全