临时用电专项施工方案
四川省金石磷化工有限公司焦化尾气及黄磷尾气综合利用技改项目建设场地边坡支
护工作
临 时 用 电 专 项 方 案
四川省泸州地质勘察施工公司
二〇一四年三月
目录 一、 工程概况 2 二、 设计内容及步骤 3
1爱岗敬业的职业道德素质是每一项工作顺利开展并最终取得成功的保障。在这三个月的时间里,我能遵守公司的各项规章制度,兢兢业业做好本职业工作,三个月从未迟到早退,用满腔热情用心、认真地完成好每一项任务,认真履行岗位职责,平时生活中团结同事、不断提升自己的团队合作精神。临时用电专项施工方案 三、绘制临时供电施工图 4 四、安全用电技术措施 5
五、现场照明 6 六、电气防火措施 6 七、安全用电组织措施 8 八、现场电工岗位制 9
九、电气设备的操作与维修人员必须符合以下要求: 10
十、电气设备的使用与维护 10 十一、建立安全临时用电管理网络 10
一、 工程概况
四川金石磷化工有限公司是乐山金石化工集团有限公司全资子公司,是一家从事精细磷盐化工产品和磷系阻燃材料研发、生产和销售的国有企业。公司为了更好的利用乐山金石焦化有限公司60万吨/年焦炭尾气2爱岗敬业的职业道德素质是每一项工作顺利开展并最终取得成功的保障。在这三个月的时间里,我能遵守公司的各项规章制度,兢兢业业做好本职业工作,三个月从未迟到早退,用满腔热情用心、认真地完成好每一项任务,认真履行岗位职责,平时生活中团结同事、不断提升自己的团队合作精神。临时用电专项施工方案
及金石磷化黄磷尾气资源,投资7900万元扩建6万吨/年的磷盐“411”项目。整个场平工程(含场平工程及边坡治理工程)投资近1000万元左右。
二、 设计内容及步骤
本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,1个变压器,容量为400KVA,为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排,加强管理。
1、 负荷计算表
数量(台) 2 2 1 2 1 1 2 2 技术数据 7.5KW 380V 1.1KW 380V 5.5KW 380V 10KW 380V 10KW 380V 10KW 380V 110KW 380V 30KW 380V 合计功率Pe(KW) 1×7.5=7.5 2×1.1=2.2 1×5.5=5.5 2×10=20 1×10=10 1×10=10 1×110=220 2×30=60 335.2 用电设备名称 砼搅拌机 插入式振捣器 钢筋切割机 交流电焊机 钢筋调直机 钢筋弯曲机 空压机 塔机 合计
根据上表,总计计算负荷(总需要供电设备容量) P总=K*[∑PrK1K2/(∏cosФ)+ ∑Piki+∑Po]
K---------------------------------用电不均匀系数,取1.1 ∑Pr-------------------动力设备用电额定功率之和 ∑Pi\\∑Po -------------------室内和室外照明用电量之和 ∏-------------------电动机及其他用户的功率,取0.85 cosФ-------------------动力用电功率因素,取0.6
K1-------------------同时用电系数,视电动机台数而定,及工序交叉情况取0.25 K2-------------------容量利用系数,取0.8 3爱岗敬业的职业道德素质是每一项工作顺利开展并最终取得成功的保障。在这三个月的时间里,我能遵守公司的各项规章制度,兢兢业业做好本职业工作,三个月从未迟到早退,用满腔热情用心、认真地完成好每一项任务,认真履行岗位职责,平时生活中团结同事、不断提升自己的团队合作精神。临时用电专项施工方案
P总=1.1×[33.4×0.25×0.8/(0.85×0.6)+40]≈58.4
2、
导线选择
本工程分一个供电区域采用TN-S系统供电,以下对本区域供电线路进行计算,具体计算如下:
(1) 根据现场施工机械设备配置情况,决定对区域采用一个回路。对回路1进行计算:
回路1,施工用电场地内施工机械:搅拌机、钢筋切割机、钢筋弯曲机,此类机械一般不是持续工作,按全部同时工作考虑,总功率P1。
回路1:P1=7.5搅拌机*1+5.5钢筋切割机*1+10钢筋弯曲机*1=23KVA 导线截面选择
Ⅰ线=1000×P1/(3×380×0.75)=1000×23/(3×380×0.75)=26.9A 选用16mm2铜芯塑料线,其允许持续电流为36.5A>26.9A满足电流要求。
3、 线路敷设
本工程用电区域一从配电房引出的线路,采用35mm2铅包绝缘电缆埋地方式引至施工区域一级总配
电箱。电缆埋地部分埋入地下不少于60㎝,通道过路部分用钢管作保护。每一回路末端设置一个分级配电箱,共本区域的机械设备,各回路的设备另设末级配电箱,控制本设备。
三、绘制临时供电施工图
1、临时供电系统图:
4爱岗敬业的职业道德素质是每一项工作顺利开展并最终取得成功的保障。在这三个月的时间里,我能遵守公司的各项规章制度,兢兢业业做好本职业工作,三个月从未迟到早退,用满腔热情用心、认真地完成好每一项任务,认真履行岗位职责,平时生活中团结同事、不断提升自己的团队合作精神。临时用电专项施工方案
四、安全用电技术措施
1、工地配电必须按TN-S系统保护接零线系统,实行三相五线制,杜绝疏忽。所有接零线接地处必须保证可靠的电气连接。保护线PE必须采用绿、黄双线。严格于相线、工作零线相区别,严禁混用。
2、设置总配电箱,门向外开,配锁,并应符合下列要求:
(1)配电箱、开关箱应有防雨措施,安装位置周围不得有杂物,便于操作。
(2)由总二批电箱引至工地各分配电箱电源回路,采用BV铜芯导线架空或套钢管埋地敷设。 3、用电设备与开关箱间距不大于3M,与配电箱间距不大于30M,开关箱漏电保护器的额定漏电动作电流应选用30mA。额定漏电动作时间应小于0.1秒,水泵及特别潮湿场所,漏电动作电流应选用15Ma
4、配电箱、开关箱应统一编号,喷上危险标志和施工单位名称
5、作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地,同一台电气设备的重复接地与防雷接地科使用并联于基础防雷接地网,所有接地电阻值≦4欧姆
6、保护零线不得装设开关或熔断器。
7、保护零线的截面。同时必须满足机械强度要求。
8、正常情况时,下列电气设备不带电的金属外露导电部分应作保护接零: 5爱岗敬业的职业道德素质是每一项工作顺利开展并最终取得成功的保障。在这三个月的时间里,我能遵守公司的各项规章制度,兢兢业业做好本职业工作,三个月从未迟到早退,用满腔热情用心、认真地完成好每一项任务,认真履行岗位职责,平时生活中团结同事、不断提升自己的团队合作精神。