AVC系统常用控制策略

根据《电力系统电压和无功电力技术导则》和电网运行部门的管理规定, AVC系统采用如下无功电压综合优化控制策略。 1)控制目标

在确保电网安全稳定运行的前提下,AVC软件的控制目标包括: a)确保变电所10kV侧A类考核母线的电压合格率 b)确保220kV变电所主变高压侧受电关口的功率因数

c)在以上两点要求满足时,按无功分层就地平衡方式优化运算,降低系统网损。

AVC系统实行综合优化,在保证母线电压合格、功率因数合格的情况下,通过控制变电所变压器中的无功流动,实现无功就地平衡,降低网损。

用户可以设定电压指标、功率因数指标,从而设定各个控制目标的优先级。当某个高优先级的指标没有达到时,AVC系统能自动调整相关的控制策略,牺牲低优先级的控制目标,满足高优先级的控制目标。

2)控制范围和控制手段

无功电压优化闭环控制的最大范围为由地区电网管辖的具有SCADA遥控遥调功能的220kV及以下变电所。以这些变电所为考察单元,将220kV变电所作考察单元为其送电的110kV变电所考察单元的上一级单元,建立考察单元之间的上下级层次关系,并以此为基础,通过不同层次的考察单元之间的相互协调,实现地区电网二级无功电

压优化控制。

无功电压优化闭环控制的控制手段(控制对象)为220kV变电所变压器有载分接开关;110kV、35kV变电所的变压器有载分接开关、电容器、电抗器。 3)分区控制

AVC系统提供基于区域的2级无功电压控制。系统对地区电网进行自动分区。采用地调 SCADA/PAS中的电网拓扑结构库,以220kV变电所的中枢母线作为分区的出发点,根据设备拓扑连接关系以及开关刀闸的实时状态自动对110kV、35kV变电所进行分区。当开关刀闸状态发生变化时,分区也能自动进行修正。当某个开关或刀闸状态有误时,也可以根据周边其它开关刀闸的状态进行修正。 4)控制策略 a)电压控制策略

为满足电压合格率的控制目标,AVC系统采用的控制策略是: 首先,按无功分层、分区就地平衡的原则,控制并联电容器投切,确保各220kV变电所变压器一次侧功率因数满足合格范围。如果电容器安装容量不足,出现在负荷高峰时,投入该变电所内所有电容器后,220kV变电所变压器一次侧功率因数仍不合格,则用户可通过报表查历史数据来判断,是在该所原有的电容器上增容或新增电容器。

其次,在无功功率分层分区基本平衡的条件下,为进一步提高电压合格率,调整相应的有载分接开关。对35kV变电所而言,如果10kV电压不满足合格范围,则在最终上级220kV变电所功率因数合格的情

况下,首先投入该变电所的电容器,然后再申请上级110kV变电所调档,上级110kV变电所会根据本身管辖的35kV变电所的电压情况作出判断是否都满足调节条件,否则不予理会,最后再调节本站的有载分接开关。对110kV变电所而言,如果35kV电压和10kV电压都不满足合格范围(优先保证10kV电压),则在最终上级220kV变电所功率因数合格的情况下,首先投入该变电所的电容器,然后再申请上级220kV变电所调档,上级220kV变电所会根据本身管辖的110kV变电所和35kV变电所的电压情况作出判断是否都满足调节条件,否则不予理会,最后再调节本站的有载分接开关。对220kV变电所而言,如果35kV电压或10kV电压不满足合格范围,则在功率因数合格的情况下,首先投入该变电所的电容器,然后再调节本站的有载分接开关。如果无调节手段会有语音告警,提示用户进行手动干预一下。

AVC系统在控制电压时,可以根据用户的指定进行逆调压,即高峰时期各个节点的电压偏上运行,在负荷低谷时各个节点电压偏下限运行。这时调压的目标不仅是保证了电压质量,而且还降低了线损。 b)功率因数控制策略

为满足功率因数合格率的控制目标,AVC系统采用的控制策略是: 若本供电区域的220kV变电所变压器一次侧(省公司关口)的功率因数小于省公司的考核指标,则先将该220kV变电所所属下级35kV变电所的电容器投入,再将220kV变电所所属下级110kV变电所的电容器投入,最后将220kV变电所本身的电容器投入,具体原则是优先根据本级变电所的无功分层就地平衡,如按以上顺序电容器都投入后

功率因数还不满足条件的情况下,再从220kV变电所,110kV变电所,35kV变电所,依次将电容器强行投入(前提是220kV变电所无功不允许倒送,且电压都合格的情况下,下级会出现无功倒送很多),直到功率因数满足省公司的考核指标。

若本供电区域的220kV变电所变压器一次侧(省公司关口)的功率因数大于省公司的考核指标,则先根据无功分层就地平衡的原则,从各无功倒送很多变电所中将电容器切除(前提是保证电压合格),如按以上顺序电容器都切除后功率因数还不满足条件的情况下,则将该220kV变电所本身的电容器切除,再将220kV变电所所属下级110kV变电所的电容器切除,最后将220kV变电所所属下级35kV变电所的电容器切除,直到功率因数满足省公司的考核指标。

在有调节手段的情况下,保证电压和功率因数合格的优先级都是一样的,AVC系统都是确保二者的合格率达到很高,如在无调节手段的情况下则优先保证电压质量。 c)网损控制策略

一般情况下,满足电压控制目标和功率因数控制目标后,基本上已经实现了无功的就地平衡,能较大地降低网损。

为了进一步降低网损,在不损害电压合格率和功率因数合格率的前提下,AVC系统能通过投切电容器或调节主变分接开关,自动调整同区域的110kV变电所之间的无功流向,从而降低网损。 d)与省调AVC系统联网的控制策略

AVC系统在地区电网运行时,具备与省调AVC系统联网运行的条

件。系统以省公司下发的220kV变电站的关口无功作为约束条件,进行区域的无功电压优化,其控制策略类似与于对220kV关口的功率因数的控制策略。

AVC系统通过电网分区潮流计算,能准确计算出同级电网每个分区不使电压越限情况下可投/切电容器容量的功能,并通过SCADA将此数据上传省调。