6、钢筋安装位置的允许偏差见下表
钢筋安装位置的允许 偏差和检验方法 项 目 允许偏差 (mm) 长、宽 检验方法 ±10 钢尺检查 钢尺量连续三档,取 最大值 钢尺检查 钢尺检查 钢尺量两端、中间各一点 ,
取最大值 钢尺检查 钢尺检查 钢尺检查 绑扎钢筋网 网眼尺寸 ±20 长 ±10 ±5 绑扎钢筋骨架 宽、高 间距 排距 ±10 ±5 ±10 ±5 ±3 受力钢筋 基础 保护层 厚度 柱、梁 板、墙、 壳 钢尺检查 钢尺量连续三档,取 绑扎箍筋、横向钢筋间距 钢筋弯起点位置 ±20 20 15 10 最大值 钢尺检查 钢尺检查 钢尺和塞尺检查 预埋件 中心线位置 水平高差 注:(1)检查预埋件中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中 的较大值;
(2)表中梁类、板类构件上部纵向受力钢筋保护层厚度的合格点率应
5
达到 90%及以上,且不得有超过表中数值 1.5 倍的尺寸偏差。
四、 治理措施
混凝土浇筑完成放定位线后,如发生钢筋偏位现象,根据错位情况采用
以下相应的处理办法:
1、 对于偏差较小的(30mm 以下),采用在楼面上对错位筋按 1:6 坡度较 为平缓地折曲复位,并对折曲段上下 500mm 范围内钢筋筋加强约束。
2、 若错位较大的钢筋加同规格的复位筋与错位筋实现可靠连接,复位筋
采用植筋的方法植入设计位置。处理方法如下:
(1)、砼强度大于 1.2N/㎜ 后,柱脚施工缝清除杂物、水泥薄膜、松动 碎石和砂浆凿毛并湿润养护。
2
(2)、用粉笔画出设计钢筋位置并用机械成孔,用鼓风机将孔内清理干净。
(3)、采用专用植筋胶植入复位钢筋。
(4)、在植筋胶固化后(一般为 12 小时左右),将偏位钢筋按 1:6 坡度 较为平缓地折曲复位并与复位筋按 03G101-1 搭接长度要求进行绑扎连接。
3、错位严重的应与设计人员共同研究加固补强方案。
6