入侵报警系统方案
1 工程概况
新世界祈年殿酒店是新世界集团下属新世界房地产公司在崇文门外1号地西侧开发的项目,是集酒店、办公和局部商业为一体的大型综合性公共建筑。工程位于崇文门外大街,东临小区内部路,西临祈年大街,北临东打磨厂街,南临东兴隆街。本工程总用地面积9803平米,总建筑面积91482平米(其中地上建筑面积66997平米,地下建筑面积24485平米),建筑高度为25.2m-45.0m,容积率为6.83,建筑地上11层,地下3层,地下局部有夹层。
本项目报警系统采用总线制报警结构,以内部通讯网络为媒体,形成中心集中管理的体系架构。报警系统主要由前端的探测器、现场的报警信号接入模块、中心的控制主机、操作键盘及报警工作站等设备构成。
主要目标:
通过在各功能区收银台、酒店前台、桑拿房及商业出入口设置各类探测器,构成了一套多层次全方位的安全防盗报警系统。只要有人非法闯入,即会触发报警信息。一方面,系统会自动把报警信号传送至控制中心,值班人员可通过报警键盘和电子地图的显示确定报警定位。
系统具有防破坏功能,在报警线路被切断、报警探头被破坏等情况下均能报警。 发生警情时,系统能自动启动现场摄像机,将报警地点图像显示在监视器上,并在多媒体电管理计算机上自动弹出报警电子地图,同时启动硬盘录像主机进行记录。 2 系统设计依据及原则
设计依据:
为使安全技术防范工程符合政府部门的有关规定和管理要求,在编制本方案时参照下列规范、标准、文件和资料。
《智能建筑设计标准》 GB/T50314—2006 《智能建筑工程验收规范》 GB 50339—2003 《安全防范工程技术规范》 GB50348—2004 《入侵报警系统工程设计规范》 GB50394-2007 《智能建筑工程质量验收规范》 GB50339-2003 《建筑智能化系统工程实施及验收规范》 DB32/366-1999 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 《电气装置安装工程施工及验收规范》 GB50198-1994
充分考虑信息技术和信息需求的迅速发展的趋势,在技术上应具有一定的超前性,采用国际或国内通行的先进技术,以适应现代科学技术的发展。总体设计要一步到位,要保证本
精品
.
项目总体防范水平达到较高档次。在管线到位的情况下,可根据技术的发展和投资状况,分步实施安防系统,以提升整体技术应用水平。
精品
.
应保证将其建成为先进的、现代化的智能化建筑和多年后不落后。以适度超前的意识为指导原则,设计中采用先进的系统设备及系统软件和开发工具,保证系统在技术上领先,成熟稳定,符合今后的发展趋势。
设计原则: 成熟性和实用性
采用被实践证明为成熟和实用的技术和设备,最大限度地满足本项目现在和将来的业务发展需要,确保耐久实用。
系统管理功能全面,能充分满足项目自身各种业务的管理要求。应具有完全的操作环境,界面简练、友好,联机帮助功能健全有效。
开放性
充分考虑未来发展的需要,采用开放的技术标准,使系统与未来的新增设备具有互联性和操作性,且能很方便地融入全球信息网络中。
系统应具备开放性和兼容性。采用高度模块化设计,可与未来更换扩展的设备具有互连性和互操作性,各子系统之间留有标准通用通讯接口,为子系统的扩充、集成留有余地。
集成性和可扩展性
应充分考虑系统所涉及的各子系统的集成和信息共享,保证系统总体上的先进性和合理性,采用集中管理,操作和分散控制的模式。
根据系统的实际情况,按需要分层次实现各子系统的集成和信息共享,保证系统总体上的先进性和合理性,采用集中管理、分散控制的模式。
总体结构应具有兼容性和可扩展性,既可以包容不同厂类型的产品,便于升级换代,使整个智能化系统可以随着技术的发展与进步,不断得到充实、完善、改进和提高,并在预埋和主干敷设上留有冗余,以便于将来的扩展。
标准化和模块化
根据系统总体结构的要求,各子系统必须标准化、模块化,代表当今新的、先进的科技水平。
服务性和便利性
强调以人为本的设计思想,适应多功能、外向型的需求,对于来自内外的各种信息进行收集、处理、存储、传输、检索、查询,为实际使用者和管理者提供有效的信息服务和充分的决策依据,为用户和管理人员提供安全、舒适、方便、快捷、高效、节约的工作和办公环境。
精品
.
可维护性
具备故障诊断和分析工具,能帮助维护人员迅速判断故障原因,并具备有效的维护工具和系统自恢复工具,能保证及时准确排除故障。 3 需求分析
布点需求:该项目为高档五星级酒店,在报警点设置方面应当体现出多元化管理方式和人性化的技术防范手段,充分起到防范、求助的作用。根据建筑平面图,本项目应当重点对大楼内财务室及档案室等进行点位设计。
酒店内重要办公室和财务室,安装手动报警按钮及双鉴探测器等安防探测器。 功能需求:
系统能够准确无误的探测防范区域内的人员活动情况并报警至管理中心; 能通过紧急报警按钮及时通知值班室以获得帮助; 系统中每一路探测器都通过总线模块连接在总线上; 系统中探测器的数量可以任意增减,数量不受局限; 每一路探测器可以任意设置其报警类型;
某一路探测区域故障时不会影响到其它探测器和系统的正常工作;
入侵报警系统和监控系统设置在一起,报警控制系统可以完成对每一个防范区域的探测器进行自动或手动的布防、撤防;
系统24小时全天候工作; 实现与安防监控系统的联动;
系统预留足够的扩展空间,以适应将来防护区域的增加。
在某个区域有非法人员侵入时,系统能够报警通知保安人员。保安人员根据报警的位置和情况进行分析做出相应的处理。 4 系统方案设计 4.1 系统概述
本项目报警系统采用总线制报警结构,报警主机通过网络接口模块连接报警工作站,以报警工作站为报警中心的报警系统。报警中心可监控各个报警点,对各个报警点可以任意分区,控制其集体或单独布撤防。监控中心接警软件还可以回控报警控制主机,进行布防、撤防、旁路操作。
本系统的特点是性能可靠,功能强大,安装简单,操作方便。尤其适合于像本酒店这样需要集中控制并且点位较多,又需要系统扩展的项目中。 4.2 系统品牌选型:
为了保证系统工程的先进性、可靠性、实用性,建议使用的所有设备选用国内外名牌优
精品
.
质、符合国家标准并经过国家质量认证、性能价格比合理的产品。系统的设计、配置、品牌和产品的选择,能够保证系统有针对本项目将来的足够扩充空间,并且保证系统在一定时间能的先进性,不被淘汰。
精品
报警方案