果蔬、肉类45t冷库设计
总的换气次热Q3=0.30+0.29=0.59KW
5.操作热计算
对于操作热,包括动力热量、照明热、工人操作热量和开门渗入热,由于冷库系统还没有选配,因此很难确定其相关的数据,因此采用近似算法,即
Q4?(0.1~0.4)?(Q1?Q3)
这里取 =0.4×(2.95+0.59)=3.54KW。 总的传热计算见下表4-7
表4-7总的热流量计算
库名 果蔬冷藏库 蛋类冷藏库 肉类冷藏库 tm 5 -2 -23 t0 28 28 28 Q1 0.72 0.78 1.45 Q2 1.12 1.00 4.37 Q3 0.30 0.29 0 Q4 1.00 1..27 1.27 Q5 1.67 0.75 0 ΣQ 5.8 4.9 8.4 6 .冷却设备负荷和机械负荷计算 冷藏库冷却设备负荷的计算式:
QS=P(Q1+Q2+Q3+Q4+Q5)
式中, P——安全系数, =1.1~1.5。,这里确定安全系数为1.2。
机械负荷计算式:
QJ?(n1Q1?n2Q2?n3Q3?n4Q4)R
式中, n1——维护结构渗入热季节修正系数,取1;
n2——食品热折减系数,通常冷却物冷藏间取0.3~0.6,冻结物冷藏间取0.5~0.8,
这里的3个冷库全部取0.6;
n3——同期换气系数,宜取0.5~1.0(一般每日换气次数越多取值越小),这里取
0.8;
n4——冷间操作热折算系数,对于只有一个库房的取1,2~4个库房的取0.5,5个库
房以上的取0.4,这里只有3个库房,取0.5;
R——制冷装置和管道等冷损耗补偿系数,直接冷却系统 =1.07,间接冷却系统 =1.12,这里取1.07。
冷却设备负荷计算结果将作为冷却设备(冷风机)的心中依据,机械负荷将作为压缩冷凝机组的选择依据, 计算结果如表4-8所示。
表4-8冷却负荷和机械负荷的计算汇总
库名 果蔬冷藏库 蛋乳冷藏库 肉类冷藏库 汇总 Q1 0.72 0.78 1.45 Q2 1.12 1.00 4.37 Q3 0.30 0.29 0 Q4 1.00 1..27 1.27 Q5 1.67 0.75 0 QS 5.8 4.9 8.4 19.1KW QJ 5.15 4.38 7.59 汇总 9.53 7.59 17.12KW 五、制冷设备的选型 1.冷却设备的选型
6
果蔬、肉类45t冷库设计
本冷库的三个库房都选择冷风机为冷却设备。现已计算出三个冷库的冷却设备负荷 分 别为:果蔬库5.8KW,蛋乳库4.9KW,肉类库8.4KW。
根据冷却设备负荷选择长沙冰利制冷设备有限公司生产的DL和DD系列风机。果蔬库选择DL-3.2/15型号的风机一台(额定制冷量3.2KW),蛋乳库选择DL-3.2/15型号的风机一台(额定制冷量3.2KW),,肉类库选择DD-7.4/40型号的风机一台(额定制冷量7.44)三种冷风机
全部采用电加热融霜方式。相关参数见表4-1、风机外形见下图4-1,4-2。
表5-1DD/DL型冷风机技术参数 冷却排管容积 制冷量 面积 dm3 m2 5.62 7.44 11.72 30 40 60 8.3 11.1 16.5 风机 风量 m3/h 6000 6000 直径 射程 Φmm m 400 400 12 12 17 融霜 电热器 电机功 功率 电压 率w w v 2×250 4.8 2×250 4.8 2×250 7.2 220 220 220 型号 DD-5.6/30 DD-7.4/40 DD-11.7/60 12000 500
图5-1DL型冷却器外形 图5-2DD型冷却器外形 2.冷凝机组的选型
前面已经计算得到高温冷藏库的总的机械负荷为9.53KW,低温冷藏库的总的机械负荷为7.95KW。根据Q??QJ/b (冷凝器传热系数),并选择b =0.6,则高温库压缩冷凝机组的制冷量应为Q??QJ/b =9.53/0.6=15.88KW,低温库压缩冷凝机组的制冷量应为
Q??QJ/b =7.59/0.6=12.65KW。
可以选择某厂生产的HM-4PCS-15.2/FL、HM-4NCS-20.2/FL型风冷机组,其名义制冷量是12KW、20KW。相关参数见表5-2,冷凝机组见图5-3。
表5-2 HM-4NCS-12.2/FL型风冷机组技术参数 机组型号 压缩机型号 HM-4PCS-15.2/FL HM-4NCS-20.2/FLL 制冷量 KW 12 接管规格 排气管 回气管 外形尺寸(㎜) 风机类型 数量/台 1 631×306×385 外转子 1 4NCS-15.2 5/8 1/81 (28) 1(42) 4VCS-20.2 20 1 (28) 11/8 (42) 1/8 7
果蔬、肉类45t冷库设计
图5-3 HM-4NCS-152.2/FL型风冷机组外形
3.膨胀阀的选型
因为要与风机相配合,所以应该按照冷风机的制冷量选配膨胀阀,果蔬库冷风机制冷量3.14KW,蛋乳库冷风机制冷量2.07KW,肉类冷风机制冷量7.09KW,该设计高温冷藏库采用T系列的膨胀阀,查T系列的热力膨胀阀的型号、规格及主要参数,确定果蔬库的膨胀阀采用外平衡TX 2型,蛋乳库的采用外平衡TEX 2型,肉类库膨胀阀采用外平衡TEX 5-7.5X2型。相关参数见表5-3,外形见图5-4,5-5.。
表5-3TEX 5-3、TEX 5-7.5X2型技术参数 压力平衡方式 1/4in.6mm TX 2 TX 2 TEX 2 内平衡式 内平衡式 外平衡式 毛细管 接口尺寸 N系列-40至+10℃ 带mop 068Z3224 068Z3224 068Z3225 型号 m 1.5 1.5 1.5 进口in 3/8*1/2 3/8*1/2 3/8*1/2 出口mm 10*12 10*12 10*12
图5-4 TX 2型外形 图5-5 TEX 2型外形 4电磁阀选型
因本系统选用的是风冷系统,且用一个机组,故要选用电磁阀来控制制冷量,供液电磁阀3个和回液电磁阀2个详细参数及外形详见下表5 -4电磁阀参数及图5-6电磁阀外形
表5-4 电磁阀参数 型号 接口尺寸 孔径 最高压力差 安全工作压力 KV因子 名义制冷 数量 6.5 6.5 6.5 21 21 21 40 40 40 0.800 0.800 0.800 14.50 14.50 14.50 2 2 1 1064/3 3/8 Flare 1064/3 3/8 Flare 1064/3 3/8 Flare
8
果蔬、肉类45t冷库设计
图5-6电磁阀外形
5.温度控制箱选择
本冷库是两个高温库和一个低温库,高温库选用一机两库温控箱,低温库选用一机一库温控箱,温控箱的技术参数和外形见下表5-5,图5-7所示。
表5-5温度控制箱技术参数 型号 工作温度控温度电压 制范围 精度 220VAC -40~+50℃ -50℃~50℃ 传感器类型 控制化霜控制风机工作温度 器最大容最大容量量(KW): (KW): 5.5、 7.5 11 -5℃~60℃ 4 ECB-30 ±1℃ NTC(10KΩ/25℃,B值3435K) 220VMTC-6000 AC
图5-7一机两库控制箱 图5-8一机一库ECB-30 控制箱
9
果蔬、肉类45t冷库设计
六.附件
1.制冷系统原理图 2.电气控制原理图
(1)高温库电气控制原理图, (2)低温库电气控制原理图。 3.冷库平面布置图
10
果蔬,肉类45T冷库设计