好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

南方电网调度自动化系统不间断电源配置规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

Q/CSG

Q/CSG115001-2012 中国南方电网有限责任公司企业标准

南方电网调度自动化系统 不间断电源配置规范

Configuring Specification for Uninterruptable Power Supply Scheduled Maintenance of Dispatching Automation System In China Southern Power

Grid.

2012-03-10发布 2012-04-01实施 中国南方电网有限责任公司 发 布 前 言

为规范南方电网范围内新建、扩建及技改的地调及以上电网调度自动化主站系统、配网自动化主站系统、35kV~500kV各电压等级的发电厂、变电站的不间断电源的配置、功能、性能、安装等方面的要求,特制定本规范。

本规范由中国南方电网有限责任公司标准化委员会批准。

本规范由由中国南方电网系统运行部(中国南方电网电力调度控制中心)提出、归口管理和负责解释。

本规范起草单位:中国南方电网系统运行部(中国南方电网电力调度控制中心)负责起草。

本规范参加单位:广东电网公司电力科学科研院、广东省电力调度控制中心、广西电网调度控制中心、云南电网电力调度控制中心、贵州电力调度控制中心、海南电力调度控制中心。

本规范主要起草人:张喜铭、胡荣、叶千里、陶文伟、张聪、周恩命、刘晓放、杨晓谨、袁质彬。

南方电网调度自动化系统不间断电源配置规范

1 适用范围

本规范适用于南方电网范围内新建、扩建及技改的地调及以上电网调度自动化主站系统、配网自动化主站系统、110kV~500kV各电压等级的发电厂、变电站的不间断电源的配置、功能、性能、安装等方面的要求,是设计和使用不间断电源的技术依据。县级调度自动化主站系统UPS配置要求可根据实际情况参照执行。 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。

GB/T 14715-93 信息技术设备用不间断电源通用技术条件 DL/T 1074-2007电力用直流和交流一体化不间断电源设备 GB/T 17626.2-2006电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.4-1998电磁兼容试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.5-1999电磁兼容试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T 17626.8-2006电磁兼容试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 GB/T 17626.12-1998电磁兼容试验和测量技术 振荡波抗扰度试验 GBJ 54-83低压配电装置及线路设计规范 GBJ 232-83电气装置安装工程及验收规范 GB 50054-95低压配电设计规范

DL/T 724-2000电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程 DL/T 5044-2004电力工程直流系统设计技术规程 GB/T 19638.2-2005固定型阀控密封式铅酸蓄电池 DL/T 637-1997阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 GB 4208-1993外壳防护等级(IP代码) GB/T1 3384-1992机电产品包装通用的技术条件

Q/CSG 10011-2005中国南方电网220kV~500kV变电站电气技术导则 3 术语和定义

3.1 在线式不间断电源(Double conversion)

由整流器、逆变器、旁路静态开关和专用蓄电池组等组成的一种电源设备,这种电源无论交流输入电源中断与否,电压波形符合供电要求与否,都能保证向负载设备提供符合要求的电源,这种电源设备输出的电压波形是连续的正弦波。 3.2 电力专用不间断电源(UPS for power system)

由整流器、逆变器和旁路静态开关等组成的一种电源装置,与外接直流电源配合,具备在线式不间断电源功能。该装置直流输入部分与交流部分应隔离。 3.3 峰值因数(Crest factor)

电流的峰值和有效值的比率。

Fc?IpeakIrms?I峰值I有效值

3.4 动态电压瞬变范围(Transient voltage variation range)

输入电压不变,负载突变时和输出为额定负载不变,输入电压突变时,输出电压的变化量。

3.5 瞬变响应恢复时间(Recovery time)

从输出电压突变到恢复至输出稳压精度范围内所需的时间。 3.6 起动电流(Load start-up current)

设备装置加电时在电气系统中观测到的瞬间电流。这种电流通常是这些设备的磁路所产生的,其效果是用它在持续作用的时间内产生的电流最大峰值和电流有效值来度量的。 3.7 线性负载(linear Load)

输入电压和电流同为正弦波但它们之间可能存在相位差(感性和/或容性)的负载。线性负载中只有电阻、电感或电容。 3.8 非线性负载(Non-linear Load)

周期性地吸收含有谐波成分的非正弦波电流的负载。为此,输入电压也会被谐波引起失真。

3.9 总谐波电流失真度(THDI)

它是总谐波电流有效值与基波电流有效值之间的比率:

?ITHDI?n?2?2nI1100%

I1:基波电流有效值,In:N次谐波电流有效值。 3.10 总谐波电压失真度(THDU)

它是总谐波电压有效值与基波电压有效值之间的比率:

?UTHDU?n?2?2nU1100%

次谐波电压有效值。

U1:基波电压有效值,Un:N

4 使用条件

4.1 设备运行期间周围环境温度不高于40℃,不低于–10℃。 4.2 日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。 4.3 地震烈度:8度,水平加速度: 0.25g,垂直加速度: 0.125g。

4.4 屏(柜)安装使用地点无强烈振动和冲击,无强电磁干扰,外磁场感应强度不得超过0.5mT。

4.5 安装垂直倾斜度不超过5%。

4.6 设备安装地点不得有爆炸危险介质,周围介质不含有腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体及导电介质。

5 调度自动化主站系统的不间断电源配置规范 5.1 系统构成及配置原则

5.1.1 调度自动化系统的不间断电源(本章节简称UPS电源系统)由在线式不间断电源(本章节简称UPS电源)和交/直流输入单元、交流输出单元等外围设备组成。

5.1.2 UPS电源由整流器、逆变器、静态旁路切换开关、手动维修旁路开关、谐波滤波器(可选)、输出隔离变压器(可选)、监控单元、通信接口、蓄电池组等组成。

5.1.3 交/直流输入单元由交流输入自动切换装置(可选)、交流输入断路器、旁路输入断路器、直流输入断路器、防雷器等组成。

5.1.4 交流输出单元由交流输出断路器、交流馈线开关、母联开关、测量表计等组成。 5.1.5 UPS电源系统配置原则

5.1.5.1 UPS电源系统应配置两台UPS电源,构成双机冗余供电系统。

5.1.5.2 每台UPS电源应至少配置一组蓄电池组,每组蓄电池组容量应满足当交流输入电源事故时带该输出母线段全部负载后备时间不小于2小时。蓄电池组容量应按全部负载实际测量的电流总和计算取得,计算方法详见附录C。

5.1.5.3 蓄电池组出口应配置保护电器。保护电器额定电流选择见附录D。

5.1.5.4 UPS电源系统供电的负荷应包括调度自动化系统的计算机、网络设备等不能中断供电电源的重要生产设备。

5.1.5.5 UPS电源系统输入端宜配置相对地、中性线对地保护模式标称放电电流不小于10kA(8/20μs)的交流电源限压SPD;SPD宜串联相匹配的联动空气开关以便于更换SPD和防止SPD损坏造成的短路,SPD正常或故障时,应有能正确表示其状态的标志或指示灯。

南方电网调度自动化系统不间断电源配置规范

Q/CSGQ/CSG115001-2012中国南方电网有限责任公司企业标准南方电网调度自动化系统不间断电源配置规范ConfiguringSpecificationforUninterruptablePowerSupplyScheduledMaintenan
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3olrp8v4h56et871df8g8njyy26yjv018i9
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享