一.电站全站失电事故应急预案

应急处理基本原则: 确保通讯畅通;尽快恢复站用电;尽快恢复电网联络线供电;尽量减少不必要的直流负荷;事故处理中严格执行《调度规程》、《电业安全工作规程》的要求。

1.1非本站原因造成全站失电事故主要现象

1、光伏电站全站失电时,照明消失、平时正常声音消失、站用电系统失电报警;

2、蓄电池充电交流电源指示灯不亮,失压报警; 3、各电压等级母线电压为0; 4、检查各线路电流、有无功指示均为0; 1.2非本站原因造成全站失电事故处置方案

记录时间、事故信号并复归事故,值班人员检查一次、二次、后台参数指示等,判断造成全站失电的事故范围;如有自动跳闸的开关,应详细记录开关动作原因以及保护装置上的相关报文,并向当值调度汇报。准确判断失电原因、故障范围,并及时汇报调度当前设备状态,同时向相关部门、领导汇报。当值人员应加强设备的巡视监视工作,做好事故抢修完后的恢复供电的准备工作。 1.3本站原因造成全站失电事故主要现象

1、各电压等级母线电压为0或部分母线电压为0;

2、各电压等级线路电流、有无功指示均为0或部分线路电流、有无功指示为0;

3、站用电系统电压无指示,光伏电站全站失电,照明消失,直流系统充电失压报警;

1.4本站原因造成全站失电事故处置方案

1、根据站内运行方式以及保护动作情况、音响、事故信号、仪表指示综合判断故障设备和故障点;

2、记录时间、事故信号并复归事故,值班人员检查一次、二次、参数指示等现象,检查故障点及故障范围;

3、采取有效的措施对故障点进行隔离;

4、若不能隔离故障点、故障设备则汇报调度后按调度命令执行; 5、应及时汇报调度和相关部门、领导,安排进行事故抢修。当值人员应加强设备的巡视监视工作。做好事故抢修完后的恢复供电的准备工作。 6、应急预案的终止和后期处理:

现场人员应配合调度作好相关恢复工作,配合安监部门人员做好现场的保护、拍照、事故调查等善后工作,并做好详细记录。现场的事故处理工作完毕后,应急行动也宣告结束,事故的调查和处理工作属正常工作范围,根据实际情况对停电的设备做好恢复送电工作,注意操作中的安全。

二、光伏电站全站直流消失事故处理预案

应急处置基本原则:立即退出该直流系统所有用户保护跳闸出口压板;尽快恢复直流系统用电;及时汇报公司领导,根据调度命令进行处理。

全站直流消失现象:控制屏、保护屏所有指示灯灭,控制屏无任何信号指示灯亮,信号屏直流电压表指示为0,直流配电屏上直流电压表、电流表指示为0,充电控制模块无显示。 2.1应急程序

确定直流系统故障全停后,运行值班人员应立即汇报调度并申请退出各回路所有出口跳闸压板,(若为,雷雨天气等特殊情况时,可不退出各回路的跳闸出口压板,因为直流电源消失时,我站所有开关均为死开关,雷雨天气等特殊情况时容易发生故障,有故障时将越级跳闸,扩大事故范围,造成电网事故。)

拉开直流电源配电屏上各回路控制电源开关,拉开各个回路信号电源开关,拉开各回路控制电源,拉开事故照明,拉开各回路装置直流空气开关。退出各回路的相关保护,停用安控装置。 2.2事故处理方法

直流系统恢复运行稳定后,运行值班人员应首先合上各回路装置直流空气开关,投入各回路的相关保护,投入各回路所有出口跳闸压板后在合上各回路信号电源刀闸,插上各回路控制保险。检查并调整直流母线电压正常, 先合上所有断路器电源开关;依次恢复各回路控制电源开关,合上各回路装置直流空气开关。投入各回路的相关保护,启用安控装置。并投入各回路跳闸压板,再依次恢复各

回路信号电源开关和事故照明回路电源开关。并检查各保护装置运行正常。蓄电池组进行整组电压测试,检查蓄电池是否正常。

恢复的过程中,在合上各直流负荷回路空气开关时,若出现有的空气开关合不上或跳开的情况,不能再合该空气开关,在恢复了其它回路空气开关后,立即汇报调度,通过倒闸操作将故障回路一次设备隔离。 2.3查找失电原因

运维人员查找原因仅限于保险是否熔断,首先检查蓄电池组输出保险是否熔断,直流充电模块是否损坏。查找原因时,必须由熟练值班员进行,值班负责人或管理人员监护,查找时,必须做好相应的安全措施,防止触电。

详细检查直流消失的原因,更换保险等。若能排除故障可将故障排除后的直流系统恢复到浮充状态。并将直流消失的原因、处理情况汇报调度及有关领导。 2.4失电后设备巡视

全站直流系统失电后,退出各回路所有出口跳闸压板,站内所有开关都成为死开关,为防止意外,此时运维人员不得进入开关场进行设备巡视。应及时报告相应调度,听候调度命令处理。

若本站发生全站直流消失的事故无法恢复,应立即与调度联系是否拉开相关开关,防止发生事故而造成越级跳闸的电网事故。 2.5应急预案的终止和后期处理

值班人员应配合调度作好相关工作的恢复,配合安监部门人员做好现场的保护、拍照、事故调查等善后工作,并做好详细记录。