筑:推土机整平,压路机压实;堤、河修坡:挖掘机配合人工修整。

3.3边坡防护,堤坝的边坡防护主要采用块石砌筑及人工种植草皮。块石砌筑,砌石时先在基础面铺设一层5cm厚砂浆,砂浆铺设好后随即进行浆砌石施工,

做到随铺随砌。砂浆根据砂浆配合比用砂浆搅拌机拌和;砌石体采用铺筑法砌筑,砂浆稠度控制在30~50mm。砌体分皮卧砌、上下错缝、内外搭砌。石块间较大的空隙先填砂浆,后用碎块或片石嵌实。砌体每日的砌筑高度控制在1.2m以下,并按设计要求设置伸缩缝和排水孔。

4 主要工程施工工序、方法、质量控制及说明

4.1 土方工程施工

本工程土方开挖30万m3,土方填筑91300m3。 4.1.1施工程序 大堤的施工程序为:

测量放样→土方开挖→堤基开挖、堤基处理→铺料→压实→填筑设计高程→坡面修整

4.1.2土方开挖 4.1.2.1测量放线

施工中,严格按照规范和设计要求操作。在接到监理工程师交桩指令后,认真做好交桩和资料交接记录,组织专业测量技术人员认真制定测量方案和工艺,并做好测量设备仪器及人员的准备。依照制定的测量方案,对角点桩、转点桩及导线点桩、中桩、建筑物起点桩、终点桩,使用水准仪及全站仪进行复核、验桩,对重要的标桩进行栓桩,所栓桩应不受施工影响,并予以醒目标识,且加以认真保护,作为施工全过程中测量复线的依据。在施工中要经常组织测量人员进行复核,确保堤线型的正确,直至工程竣工验收。

为便于施工和控制堤、河土方的开挖和填筑以及堤主体建筑物结构的高程控制,利用给定的水准高程控制点采用闭合水准测量(或附合水准测量)的方法,加密设临时水准桩,临时水准桩在方木桩项部钉铁丁,四周护以混凝土埋

设在便于施工和利于保护的位置上,编号并做好标记。

根据给定的各控制点进行加密测设控制,反复校核无误并满足精度要求后,进行测量放线和高程控制测量,定出堤、河轴线、开口边线。同时按要求将控制网资料报监理工程师审批。每完成一个开挖段应及时进行轴线、断面和高程复测,以确保不超挖和欠挖。

4.1.2.2土方开挖

开挖时自上而下,按图纸指定的边坡坡率进行分层开挖。

土方地段的挖方堤身施工标高,应考虑因压实而产生的下沉量,其值由试验确定。取土时进行分层开挖,形成的土坑应设置一定的坡面,以防积水影响土源质量,同时在坡面的低侧,设置排水沟,随时排除积水,土坑内不容许留置散土。

开挖前应对表层的树木、树根、草皮、灌木等不适宜材料进行清除,开挖中应保证边坡的稳定,排水畅通。开挖不得有碍周围地区的自然排水,也不得增加对天然排水系统的冲刷,防止水土流失。

取土和运输过程中不得损害自然环境和原有道路,对运输便道应经常加以维护,确保畅通。

4.1.2.3边坡整修

堤、河边坡拟采用挖掘机与人工配合整修,挖掘机粗清,人工挖除土保护层,挖掘机清运出边坡。挖掘机整修时严禁扰动渠道边坡建基面,对已扰动的部位应分层碾压夯实。再人工按设计高程、断面,拉线控制清坡,以保证坡面平顺,无鼓肚或凹陷、尖角或土棱,并符合设计要求。

4.1.2.4堤基表土的清除及开挖

表土系指包含细根须、草木植物、覆盖草等的表层有机质土壤,我们将根据合同要求的深度清除表土,并运至指定弃碴场堆放。同时,表土剥离的范围在大堤轮廓线外延伸50cm,在此剥离范围外的表土不得扰动。土方开挖将按设计要求严格执行,表土清除深度要求不小于30cm,填方区堤坡采用人工开挖挖成设计阶梯状,以利于新老土的结合;表土的清除及开挖采用2台挖掘

机进行,切土时要根据土质的情况,尽量采用最大切土深度在最短距离内完成,以便缩短低速运行时间,提高工效,然后直接由自卸汽车运至指定弃碴场弃料。对于局部机械达不到的地方辅以人工清除,直至验收合格为止。

4.1.3堤身填筑 a.施工程序

拟采用堤身填筑施工程序如下:

b.施工设备的配置

根据施工强度确定开挖、运输、铺料、压实设备,对于本合同段主要由开挖设备确定。堤身分段填筑实际强度除考虑设计强度(设计工程量/工期)外,还同时考虑堤身沉陷、削坡处理,事故处理,降雨和气温、土料设计容重与天

完工 压实 平整 自检 填筑面清基和开挖 合格 铺土 下一循环施工 施工测量放样 土方开采 测量放线 现场取样,原材送检 运输至填筑堤面 复核

然干容重比等影响因素。

根据工程实际情况及我公司对同类工程的施工经验,决定采用1.0m3挖掘机挖土,8t自卸汽车运土,59kw型推土机集料与平土,20t振动压路机碾压。

考虑平均每天工作10~12小时,1m3挖掘机需用量5台,8t自卸车20台,配置59kw推土机2台,20吨振动压路机2台。

c.填筑

在堤防土方填筑时,施工铺土厚度为0.5m,20t振动压路机碾压遍数为8遍,在现实操作中,将根据试验结果进行调整,以保证达到设计压实度,确保工程施工质量和进度。

填筑前先对基础进行验收,并按设计图放样,设立样桩。

沿大堤纵向采用铺、平、压、质检四道工序,流水作业;对碾压机械碾压不到的死角,将辅以夯具进行夯实。

按土料含水量及压实最优含水量,上、下层及各层与老堤结合部位,每次填筑前需进行刨毛处理。

接头与接坡处理:采用水平分层从底处开始逐层向上填筑,相邻段保持高差不超过2m,各施工段间按1:3~1:5的斜坡面(或工程师指定的斜坡)相接。靠边坡铺筑时,超出设计边线一定余量,并在施工中将堤身两侧的护坡地铺筑平整。堤身接缝坡间随填筑上升进行削坡,刨毛处理,接缝面搭接3.0~3.5m。

d.边坡修缮

在堤防填筑完成后,按照设计要求的1:2坡度,利用推土机及人工配合进行边坡的修缮处理。

4.1.4冬、雨季施工

雨天施工时,及时收听当地天气预报广播,雨前及时压实作业面,并做成中央凸起向两侧微倾。当降小雨时应停止施工,在大堤已填筑区域开沟导排雨水,下雨时或雨后禁止车辆通行,不得践踏堤面。只有当料场土料及填筑面内积水、泥浆等全部排干,土料含水率符合填筑要求后才能重新开始填筑施工。雨后恢复施工时,填筑面先做晾晒、复压处理,必要时对表层再次进行清理,

并经质检合格后才复工。

一般情况下不在负温下施工。低温季节施工时,要取正温土料,装土、铺土、碾压、取样等工序,都采取快速连续作业,保证土料压实时在气温-1℃以上进行,同时填土中不得夹冰雪。

4.1.5质量控制及检验措施

在施工过程中认真执行各种规程规范,建立并完善一套质量保证体系,设立质检部门和人员进行工程自检,并积极配合和接受工程师和业主的监督检查和验收,妥善保管检测成果。严格执行在前一道工序验收后方再进行下一道工序的施工。

a.土料质量控制

主要测定含水量,每天每班均以目测、手测法并辅以简易试验进行土质和天然含水量的检测,如土质有较大变化,要重新做土工试验复检;如含水量变化较大,则进行排水、翻晒或洒水处理,直至达到要求,方才上堤填筑。

b.堤基清理质量控制

清基时根据设计要求,将表层石块、淤泥、腐殖土、杂填土、泥炭以及杂物等清除干净。在上土前将堤基平整压实。清基范围应超出设计边线50cm。

堤基清理后,随时作好基面保护,并及时报检。 c.堤身填筑质量控制

填筑前先进行压实试验,填筑时施工参数与压实试验参数相符。堤身填筑每次检测的施工作业面当采用大型碾压机械筑堤时不应小于600m2,人工或小型机具筑堤时应小于300m2;每层取样数量:自检时控制在填筑量每100m3~150m3取样一个;抽检量可为自检量的1/3,但至少应有3个。保证压实质量符合规范要求及压实度不小于0.97。干密度合格率为100%。

土堤外观质量保证符合规范质量合格标准和工程师要求,保证大堤竣工后的实际堤顶线、堤坡线与设计轮廓线在平面允许误差-5~+15cm范围内。始终保持坡面平整。

碾压土堤外观质量合格标准表

水利施工组织设计

筑:推土机整平,压路机压实;堤、河修坡:挖掘机配合人工修整。3.3边坡防护,堤坝的边坡防护主要采用块石砌筑及人工种植草皮。块石砌筑,砌石时先在基础面铺设一层5cm厚砂浆,砂浆铺设好后随即进行浆砌石施工,做到随铺随砌。砂浆根据砂浆配合比用砂浆搅拌机拌和;砌石体采用铺筑法砌筑,砂浆稠度控制在30~50mm。砌体分皮卧砌、上下错缝、内外搭砌。石块间较大