使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。
1.1编制目的
高效有序地处理本企业厂用电中断突发事件,避免或最大限度地减轻厂用电中断造成的损失,保障 员工生命和企业财产安全,维护社会稳定。 1.2编制依据
电力企业现场处置方案编制导则 ××公司发电厂全厂停电事故应急预案 1.3适用范围 '
适用于本企业厂用电中断突发事件的现场应急处置和应急救援工作。 2事件特征
2.1 危险性分析及事件类型
机组厂用电系统故障可能引起厂用电部分或全部
第2页/总12页
执行方案样本 | BUSINESS PLAN
中断,导致发电机组与电网解列,处理不及时或不 正确有可能引发事故扩大,造成汽轮发电机组主、辅设备损坏或全厂停电。
2.2事件可能可能发生的区域、地点
电缆沟、配电室、直流系统。保护盘室、220kV升压站。
2.3事件可能造成的危害程度
2.3.1机组在运行中突然甩负荷可能导致汽轮机飞车事故。
2.3.2交流电源失去后若直流润滑油泵不能正常投运将导致汽轮机大轴断油烧瓦:空、氨侧直流密封油
泵不能及时投运或直流电源消失后密封油压失去,导致氢气外泄引起爆炸。
2.3.3汽轮机盘车装置失压不能盘车,易造成大轴弯曲。 '
2.3.4交流电源失去后,网控室控制中心盘失去电源可能造成220kV l、2号站系统的刀闸动力电源全
第3页/总12页