好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消防系统调试方案模版

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

精品文档

7)火灾复示盘的试验: 从系统用程序试验火灾复示盘的有关功能。 4、开通调试

4.1集中系统与探测控制器的网络连接器的调试。 4.2集中系统与各区域系统的互控调试。 4.3区域系统之间的互控试验。 4.4集中系统与PC机之间的调试。 4.5集中系统与彩色显示器之间的调试。 5、系统运行

按系统调试程序进行系统功能自检。连续无故障运行120h后写出开通调试报告。

十一、系统验收

系统的竣工验收,实际上是一次加上试验次数的重复成功调试过程的过程。为保证验收一次通过,我公司从工程实施和调试等客观指标着手,在正式验收前,严格按照GB50166-92《火灾自动报警系统施工及验收规范》的有关规定进行实际测试,确保系统各功能和设备准确无误。消防用电设备电源的自动切换装置,应进行3次切换试验,每次试验均应正常。

1、火灾报警控制器按下列要求进行功能抽检 (1)、火灾报警自检功能 (2)、消音复位功能 (3)、故障报警功能 (5)、火灾优先功能 (6)、报警记忆功能

(7)、电源自动转换和备用电源的自动充电功能 (8)、备用电源的欠压和过压报警功能

2、火灾探测器(包括手动报警按钮),应按下列要求进行模拟火灾响应试验和故障报警抽验:

按实际安装数量的5-10%抽验。被抽验探测器的试验均应正常。

3、自动喷水灭火系统的抽验,应在符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》的条件下,抽验下列控制功能:

(1)、工作泵与备用泵转换运行1~3次。

.

精品文档

(2)、消防控制室内操作启、停泵1~3次。

(3)、水流指示器、闸阀关闭器及电动阀等按实际安装数量的10~30%的比例进行末端放水试验。

上述控制功能、信号均应正常。 4、电动防火卷帘的抽验:

应按实际安装数量的10%~20%抽验联动控制功能,其控制功能、信号均正常。 5、通风、防排烟设备(包括风机和阀门)的抽验:

应按实际安装数量的10%~20%抽验联动控制功能,其控制功能、信号均应正常。 6、消防电梯的检验应进行1~2次人工控制和自动控制功能检验: 其控制功能、信号均应正常。 7、火灾应急广播设备的检验:

应按实际数量的10%~20%进行下列功能检验: (1)、在消防控制室选层广播。 (2)、共用的扬声器强行切换试验。 8、消防通信设备的检验,应符合下列要求:

(1)、消防控制室与设备间所设的专用电话,应进行1~3次通话试验。 (2)、电话插孔按实际安装数量的5-10%进行通话试验。

(3)、消防控制室的外线电话与“119台”进行1~3次通话试验。上述控制功能、语音应正常。

9、事故照明系统联动功能的检验:

当切断正常照明电源后,消防电源自动投入,保证事故照明继续有电,以便疏散。 上述各项检验项目中,当有不合格者时,应及时修复或更换,并进行复验。复验不合格时,对有抽验比例要求的,应进行加倍试验。复验不合格,不能申报消防局验收。

10、消防自动报警系统整体调试合格后,应完善下列技术文件: (1)、系统竣工表 (2)、系统竣工图

(3)、施工记录(包括隐蔽工程验收记录) (4)、调试报告

(5)、管理、维护人员登记表

.

精品文档

11、工程资料移交

(1)、消防系统竣工图---系统图、标有探测器和各种模块安装位置的个楼层平面图。 (2)、系统配置情况---系统的回路数量、各回路的编码地址数量、楼层显示盘的分布情况及显示范围。

(3)、系统显示对应关系---各编码地址与实际地址的对应关系、各编码地址的设备类型。 (4)、系统联动逻辑关系---系统消防设备的分布及动作逻辑关系 (5)、电脑、打印机、功放、卡座的相关保修卡及说明书。

十二、消防验收所需的资料

1、《建筑工程消防验收申报表》。

2、申请人和联系人或代理人的身份证明,包括公民个人身份证件复印件,法人、其他组织的营业执照或组织机构代码证书复印件。申请人授权联系人或者代理人的<授权委托书>。

3、消防部门对该工程的审核意见书。 4、工程竣工图纸及设计变更资料等。

5、建筑自动消防设施安装质量检验报告(限于设有建筑自动消防设施的工程)及技术档案,提供消防工程施工单位的施工资质复印件。

6、有关电气设施、防火涂料等需要进行消防安全检测的检测报告。

7、建筑消防设施(消防产品)、防火材料等产品合格的证明,包括产品合格证、认证证书、检测报告等。

8、工程建设领域选用消防产品质量委托书检验报告(简称产品抽样检验报告) 9、装修材料燃烧性能的证明。 10、其他需提供的材料(如下:)。 (1)、消防工程开工报告 (2)、消防工程竣工报告 (3)、消防设备安装表(1-4) (4)、施工简要说明 (5)、消防设备开箱记录 (6)、隐蔽工程中间验收记录 (7)、参加自检人员名单 (8)、大事记录

.

精品文档

(9)、绝缘电阻测试记录 (10)、电气接地电阻测试记录 (11)、电缆敷设施工检查记录 (12)、电气配管隐蔽检查记录 (13)、消防电气柜(盘)安装检查记录 (14)、火灾探测器功能试验记录 (15)、火灾自动报警控制器功能试验记录 (16)、消防联动控制设备功能试验记录 (17)、火灾事故广播设备功能试验记录 (18)、消防通讯设备功能试验记录

(19)、消防主备电源自动切换功能试验记录(1-3) (20)、消防电梯控制功能试验记录 (21)、消防管道安装检查记录 (22)、管道隐蔽工程检查记录 (23)、消防管道系统试压记录 (24)、消防管道吹洗吹扫记录 (25)、安全阀调试记录 (26)、减压孔板安装检查记录 (27)、减压阀调试记录

(28)、阀门及水泵结合器试验记录 (29)、自动喷水灭火系统功能试验记录 (30)、消火栓系统功能试验记录 (31)、水喷雾自动灭火系统功能试验记录

(32)、气体灭火系统施工记录(灭火剂贮存容器) (33)、选择阀等组合分配系统集流管试验记录 (34)、灭火剂输送管道试验记录 (35)、气体灭火系统调试报告 (36)、气体灭火系统功能试验记录

(37)、通风空调防排烟设备联动控制功能试验记录

.

精品文档

(38)、防火卷帘联动控制功能试验记录

十三、资料、图纸的收集和整理

各类技术资料应与安装工程施工同步进行。在进行安装工程隐蔽验收时,应有各类隐蔽资料,并在监理验收合格后,签好字作为技术资料保存好。

安装工程各分项的自互检记录,在安装各分项完成后,根据评定表上的内容进行质量评定,并把评定结果填入表内,并请有关参与评定的班组长签好字,作为安装工程评定等级的依据。

安装工程所需的各类材料、设备等,必须具有合格证件或质量证明,有特殊要求的材料或设备必须有相应的证件(如消防产品必须有备案登记证),认真收集并粘贴好。 各分项工程的设计变更、技术洽商单等,盖章和签字齐全,方可作为技术资料保存。

十四、环境保护的措施

实行环保目标责任制,把环保指标,以责任的形式分到个人,列入责任岗位责任制,建立一支环保自我监控体系,项目经理是环保工作的第一责任人,加强对施工现场废水、噪声、废气的监测和监控工作。

1、 严格控制人为噪声进入施工现场不行高声喊叫,无故甩打模板,乱吹哨,使用对讲机进行远距通话,车辆进场禁止鸣喇叭,最大限度减少噪声扰民。

2、 严格控制作业时间,一般晚10点到次日早6点之间停止强噪声作业,确定特殊情况必须昼夜施工时,尽量采取降低噪音措施。

3、 从噪声源上降低噪声

A、 尽量选用低噪声设备和工艺代替高噪声设备和加工工艺,如低噪声的电锯、低噪声冲击钻等。

B、 尽可能在声源处安装消声器消声。

C、 电气安装工程的噪声主要来自于材料加工与开孔槽作业,因而尽可能将材料在场地外加工,非特殊情况,不得在施工现场加工材料。

D、 从传播途经上尽量控制噪声,采用吸声、隔声、隔振和阻尼等声学处理的方法来降低噪声。

4、施工过程中产生的废料要及时清理,做到工完场清。 5、现场不得随意倒污水、污物。

.

消防系统调试方案模版