⑦其他水流指示器分区应根据现场施工情况,依次进行充水及调试,其程序相同。 3)联合调试:

①系统充水试验完成,水流指示器、湿式报警阀的压力开关接线已完成,消防中心具备调试条件后,即可开始系统联合调试。

②根据现场施工情况,安排水流指示器分区的调试顺序。将水泵均调至自动工作状态。 ③开启第一个水流指示器分区的末端检验装置放水,稳压泵应自动启泵补水,该湿式报警阀应鸣铃报警,消防泵启泵,同时,该湿式报警阀的压力开关和该水流指示器均应在消防中心显示火灾并报警,并显示消防泵为自动启动状态,消防中心也应能控制启动喷淋主泵。如能符合要求时,应关闭该末端检验装置,同时在泵房手动停喷淋主泵。稳压泵应自动停泵。否则应对故障部位进行检查调整,直至符合要求。

④重复上述操作,依次对所有水流指示器分区进行调试,直至完全符合要求。 ⑤在消防中心对泵房稳压泵进行手动启停试验及主泵或稳压泵一台故障时的切换试验,应能符合要求。

6、系统排水装置试验

(1)开启排水装置的主排水阀,按系统最大设计灭火水量作排水试验,并使压力达到稳定。

(2)试验过程中,从系统排出的水应全部从室内排水系统排走。

(七)、消火栓系统的调试

1、水源测试:

消火栓系统水源测试与自动喷水灭火系统水源测试相同。 2、消防水泵性能试验及稳压泵调试 与喷淋泵的性能测试要求相同。 3、屋顶消火栓试验

(1)利用屋顶水箱向系统充水,检查系统和阀门是否有渗漏现象。

(2)启动消防稳压泵,检查屋顶试验消火栓水压力及低层消火栓口压力,如果消火栓出口处静水压超过0.5MPa时,应设减压阀减压。

(3)连接好屋顶试验消火栓水龙带及水枪,打开屋顶试验消火栓,并启动消火栓泵,此时消火栓水枪充实水柱应不小于13m。

(4)关停消火栓泵,用消防车通过水泵接合器向系统加压,水枪充实水柱应满足13m 的

.

精品文档

要求。

4、水泵的调试:

水泵机组及附件安装完毕后,需进行单机试验,在有条件的情况下,应进行带负荷试验。 水泵的单机试验应按以下方法和步骤进行:

(1)检查配电柜是否符合要求,及电机接线端子是否符合产品要求。 (2)手动盘车,检查水泵转动时是否有杂音。

(3)对水泵机组进行绝缘试验,符合要求后,进行点试车。在水泵没有水的情况下,不易长时间启动水泵,以免损坏水泵的轴承。

(4)将水泵的管网管路闸阀关闭,打开试验管道闸门。启动水泵机组,观察管道上的压力表数值,并对试验管道的闸阀进行调节,用来控制管道压力,使管道压力达到水泵正常工作的压力值。

(5)观察安全阀启动压力值,并对安全阀调节,使安全阀启动压力值符合设计要求。 (6)检查各阀门及管件、焊口是否有渗漏现象。 (7)填写水泵单机试车单。 水泵试运转时应符合下列要求: (1)各固定连接部位不应有松动。

(2)转子及各运动部件运转正常,不得有异常声响和磨擦现象。 (3)附属系统的运转应正常;管道连接应牢固无渗漏。

(4)滑动轴承的温度不应大于70℃;滚动轴承的温度不应大于80℃; 特殊轴承的温度应符合设备技术文件的规定。

(5)泵的安全保护和电控装置及各部分仪表均应灵敏、正确、可靠。

(八)、气体灭火装置试运行

1、 灭火剂充装量及充装压力测试:用荷重测量仪检测,其二氧化碳损失量应不大于10%,且同一防护区的贮存容器内充装灭火剂量和充装压力应相等。

2、系统模拟喷气试验:选任一防护区,选择相应数量充有氮气或压缩空气的贮存容器取代灭火剂贮瓶进行试验。试验时,将防护区门窗打开,关断有关灭火剂贮存容器上的驱动器,装上相应的指示灯泡、压力表等,打开控制柜电源并将控制开关板向“自动”或“手动”位置,用火灾探测器试验器对火灾探测器加烟、加温信号使其报警,直至启动灭火系统,喷射出氮气或压缩空气。灭火系统接到两个灭火指令后应能正常启动,试验气体能正常从防护区的每个喷口

.

精品文档

射出,在报警、喷射的各阶段,防护区有声、光报警信号。消防联动控制设备接到控制指令应立即启动或关闭风机、防排烟阀、通风空调设备,切断火场电源,声光报警应按程序规定动作。用秒表测定系统延时时间应在30s 内,灭火剂释放显示灯应正常。

3、对所有气体灭火装置逐一进行调试。首先按下手动报警按纽,观察警铃、蜂鸣器和闪灯是否都正常动作,电动气阀是否动作,消防中心是否接到火警信号,再利用探测器测试,观察警铃响不响,消防中心是否接到报警信号(注意事先要确认已关闭好气体)。

(九)、消防电梯迫降调试:

通过手动报警按钮\或\两只探测器报警信号发出的信号来启动消防电梯强降输出模块动作,使消防电梯强降,并观察消防电梯是否迫降至指定的楼层及信号状况。

(十)、停非消防电源切换调试:

通过手动报警按钮\或\两只探测器报警信发出的信号来启动非消防电源切换输出模块动作,使该模块对各层发出切断电源信号,并观察和记录动作是否准确,信号是否正常。

非消防电源的切除最好是在火灾确认后在消防控制室内手动强制切换。

(十一)、消防喷淋水泵电柜的测试及元件测试:

先通电,并检查面板上的指示灯是否点亮,再按上面板上的启动按钮(或在消防中心按消防水泵的启动按钮),并观察电柜内的元件动作是否准确和检查用到消防水泵的电源的电压是否正常,然后再按上面板上的急停按钮(或在消防中心按消防水泵的急停按钮),并观察电柜内的元件动作是否准确和检查用到消防水泵的电源是否切断。

(十二)、发动机启动调试:

1、开机调试前的准备工作

(1)、日用油箱清洗干净,注入不少于1/3容积的柴油。

(2)、注入康明斯专用机油,检查机油液面不低于机油尺H位置。

(3)、向冷却水箱内注水,打开发动机侧面的卸水点,循环直至水质干净,再注满水,加专用冷却液添加剂。

(4)、检查柴油、机油滤芯器是否需要更换。 (5)、检查发电机风扇内有无杂物,清理干净。

(6)、提前将两组12V专用免维护蓄电池充满电,串联好,连接到机组启动马达的输入

.

精品文档

电缆上,注意正负极。

(7)、检查接地连接是否可靠,复测接地电阻值是否在4Ω以内。 2、开机调试

(1)、将馈电开关置于“OFF”位置。 (2)、调至手动启动“MANUAL”位置。 (3)、手动按“START”启动。

(4)、观察机组状态。烟道排烟开始较黑属正常,运行一段时间后烟逐渐变淡;机组刚启动时声音较大属正常,一段时间后声音为规律的发动机声音;发电机转动应无嚣鸣声;排烟管道无漏烟处。

(5)、翻动液晶显示面板上的输出状态,检查电压、频率、转速、水温、油温等参数是否正常。

(6)、停机。检查机油液面,不足添加;用手触摸检查冷却器、发电机是否过热。 (7)、调至自动启动“auto”位置。

(8)、短接10号端子与地端子,看是否自动启动。

(9)、将馈电开关置于“ON”位置,带负荷运转,负荷逐渐增加直至满负荷,重新检查各参数。

(10)、断掉市电,看是否自动启动,配电柜内自动切换开关是否自动转换。 (11)、请监理验收,填写相关安装调试记录。

(十三)、系统联合调试

调试时,通知有关单位,主要包括:建设单位、设计单位、监理单位、各施工单位。 1、一般要求

1.1报警控制系统的调试,应在建筑内部装修和系统施工结束后进行。 1)现场装修好,并且安装工程施工完毕。

2)现场探测器、模块、声光讯响器、击碎报警器、广播等设备安装完毕。 3)喷淋、防排烟等有关系统已自行调试完毕。 1.2系统调试前就具备下列文件:

竣工图

设计变更文字记录 施工记录

.

精品文档

检验记录 竣工报告

2、调试前的准备

1.1调试前要查验设备的型号、规格、数量、备品、备件等是否符合设计要求。 1.2按施工要求和《火灾自动报警系统施工及验收规范》检查系统的施工质量。 1.3主机及其有关的联动设备已经安装就位,消防控制室的室内环境已清洗干净。 1.4外围线路已全部放线回消防控制室,用兆欧表、万能表测试各线路是否存在错线、开路、虚焊和线间与线对地的短路现象,如发现线路故障,应及时排除,直至满足规范要求为止,随后才可进行机内接线,再进行主机自检。 3、报警控制系统的联合调试

3.1进行消防电源投切试验——当断开主电源开关,备用电源应能投入;当合上主电源开关,主电源应能恢复供电。

3.2线路测试——根据现场情况,进行线路复检,确认无故障后,进行设备开通调试工作。

1)与水灭火系统联动

用程序启动喷淋泵,或用手动启动消防栓泵,系统应能接收到泵的启动、运行或故障信号。 打开湿式报警阀旁的放水阀,延时30S水力警铃应鸣响,开关动作,此时,系统应接收到有关信号,再经一段延时,喷淋泵应启动。

从喷淋系统末端放水阀放水,系统将接收到水流指示器和湿式报警阀的动作信号,系统应重复前节动作。

分别揿动系统的各电动阀开关,系统应能接收到信号。

揿动系统中任何一处的碎玻璃按扭,即能启动消防栓泵。系统亦能接收到相应信号。 2)与电梯联动:从系统用程序或手动迫降电梯至首层,并能接收其反馈信号。 3)切非消防电源:从系统用程序或手动切除非消防电源。

4)防火卷帘控制:从系统用程序或手动分两级降下防火卷帘,并接收其反馈信号。 5)与消防事故广播系统联动:

区域报警控制系统应设置应急广播的控制装置。 6)与事故照明系统联动:

从系统用程序或手动强制起动运行事故照明系统。

.