在消防控制室应有以下控制、显示功能:

(1)、关闭上述有关部位的防火门,并接收其反馈信号。

(2)、发出控制信号,强制电梯全部迫降于首层,并按收其反馈信号。

(3)、火灾报警后,消防控制设备应启动有关部位(即报警部位的防烟、排烟风机、正压送风、排烟阀等)并接受其反馈信号。

(五)、防排烟系统的调试

1、 设备单机试运转准备工作 ⑴ 技术准备

熟悉通风系统的全部设计资料、包括图纸、设计说明和产品使用说明书,充分领会设计意图,了解各种设计参数、系统的全貌及通风设备的性能及使用方法等。搞清送(回)风系统、管井的特点,注意调节装置和检验仪表所在位置。

⑵ 设备及风管系统的准备

① 通风机试运转前,风亭、风道及区间隧道预先冲洗干净。 ② 检查通风空调设备的外观和构造有无尚未修整过的缺陷。 ③ 运转的轴承部分及需要润滑的部位,添加适量的润滑剂。

④ 通风管道内打扫干净,检查和调节好风量调节阀、防火阀及排烟阀动作状态。 ⑤ 检查和调整送风口和排风口(或排烟口)内的风阀、叶片的开度和角度。 ⑥ 检查空调器内其它部件的安装状态,使其达到正常使用条件。 ⑶ 电气控制系统的准备

① 电动机及电气箱盘内的接线应正确。

② 电气设备与元件的性能应符合技术规定要求。 ③ 继电保护装置应整定正确。 ④ 电气控制系统进行模拟动作试验。 2、风机试运转 A. 风机试运转前要求

⑴ 电动机转向正确;油位、叶片数量、叶片安装角、叶顶间隙、叶片调节装置功能、调节范围均应符合设备技术文件的规定;风机管道内不得留有任何污杂物。

⑵ 叶片角度可调的调风机,应将可调叶片调节到设备技术文件规定的起动角度。 ⑶ 盘车应无卡阻现象,并关闭所有入孔门。

.

精品文档

B. 风机试运转

⑴ 起动时,各部位应无异常现象,当有异常现象时应立即停机检查,查明原因并应消除。 ⑵ 滚动轴承正常工作温度不应大于70℃,瞬时最高温度不应大于95℃,温升不应超过55℃,滑动轴承的正常工作温度不应大于75℃。

⑶ 风机轴承的振动速度有效值不应大于6.3mm/S,轴承箱安装在机壳内的风机,其振动值可在机壳上测量。

⑷ 主轴承温升稳定后,连续试运转时间不应少于6h,停机后应检查管道的密封性和叶顶间隙。

C. 风机的启动与运转

⑴ 风机经一次启动立即停止运转,检查叶轮与机壳有无摩擦和不正常的声响。 ⑵ 风机的旋转方向应与机壳上箭头所示方向一致。

⑶ 风机启动后,如发现机内有异物时,应立即停机,设法取出异物。

⑷ 风机启动时,应用钳型电流表测量电动机的启动电流,待风机正常运转后再测量电动机的运转电流。如运转电流值超过电机额定电流值时,应将总风量调节阀逐渐关小,直到回降到额定电流值。

⑸ 在风机运转过程中,应以金属棒或长柄螺丝刀,仔细监听轴承内有无噪声,以判定轴承是否有损坏或润滑油中是否混入杂物。

⑹ 风机运转一段时间后,用表面温度计测度轴承温度,所测量温度值不应超过设备说明书中的规定。

⑺ 风机经试转检查一切正常,再进行连续运转,连续运转时间为2小时。

⑻ 新启用的风机运行一个月后,应检查皮带的松紧程度及螺栓是否有松动现象,及时予以调整、紧固。

3、电动防火阀(70℃)、排烟阀(280℃)单体调试

⑴ 逐个对电控防排烟阀做动作试验,手动、电动操作应灵敏、可靠,信号输出正确,阀板关闭时应严密,脱扣钢丝的连接应不松弛,不脱落。

⑵ 逐个检查送风口(排烟口)与风道连接处,不应有风量泄漏。 ⑶ 逐个检查送风口(排烟口),应牢固安装在指定位置上。 4、系统联动试运转及调试 ⑴ 正压送风系统技术性能测试

.

精品文档

将楼梯间的门窗及前室或合用前室的门(包括电梯门)全部关闭。 启动送风系统加压风机。 在大楼选一层为模拟火灾层。

同时打开火灾层及上下一层的防火门,测试三层门同时开启时各门处的平均风速。 ⑵ 机械排烟系统技术性能测试

地下设备用房、首层的通道排烟系统:启动机械排烟系统,使之投入正常运行,若排烟机单独担负一个防烟分区的排烟时,应把该排烟机所担负的防排烟分区中的排烟口全部打开,如一台排烟机担负两个以上的防排烟分区时,则应把最大防排烟分区及次大的防排烟分区中的排烟口全开,测定通过每个排烟口的排气量。排烟口处风速不宜大于10m/s。

⑶ 与火灾自动报警系统联动调试:

消防控制中心能远程启、停各消防防防排烟风机并有信号返回。 消防控制中心能远程开启各电控防排烟阀并有信号返回。 报警联动启动联动防防排烟风机1~3次; 报警联动开启防防排烟阀1~3次; 上述控制功能、信号均应正常。

(六)、自动喷淋系统的调试

1、消防水系统调试

系统调试应具备的条件:消防水池、水箱已储备设计要求的水量;系统供电正常;消防气压给水设备的水位、气压符合设计要求;预作用喷水灭火系统管网内的气压符合设计要求;阀门均无渗漏;与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态。

2、稳压泵调试

稳压泵应按设计要求进行调试。当达到设计启动条件时,稳压泵应立即启动;当达到系统设计压力时,稳压泵应自动停止运行;当消防主泵启动时,稳压泵应停止运行

3、报警阀性能试验:

湿式报警阀调试时,在试水装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于O.14MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动;带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,并反馈信号

4、喷淋泵功能调试:

喷淋泵功能调试在其2小时全负荷单机试运行合格后进行,利用临时管道进行调试。

.

精品文档

(1)调试前应确保气压罐已安装、充气合格,远传压力表安装合格,控制线连接到位。 (2)手动启泵:关闭临时管出口处阀门,手动启动稳压泵,使临时管路系统内充满水,并逐渐升压,当远传压力表升至0.55Mpa后停泵。 (3)将稳压泵调至自动工作状态。

(4)缓缓开启临时管出口处阀门,使系统降压,当压力降至0.5Mpa时,稳压泵应自动启泵补水。当满足上述要求时,继续下一项试验,否则将设备切换至检修状态,对控制系统进行调整,直至符合要求后继续进行下一项试验。

(5)重复上述第2、3条操作,然后缓缓开启临时管出口处阀门,使系统降压,当压力降至0.5Mpa时,稳压泵应自动启动补水,此时,缓缓关闭临时管出口处阀门,系统压力升高,当压力升至0.6Mpa时,稳压泵应自动停泵。当满足要求时则进行下一项试验,否则将设备切换至检修状态,对控制系统进行调整,直至符合要求后进行下一项试验。 (6)将一台稳压泵切换至检修位置,重复第2-5条操作,另一台泵应能自动工作。 (7)将稳压泵切换至检修状态,当将系统压力调至0.5Mpa以下,然后将稳压泵切换至自动状态,稳压泵应能自动启动。关闭系统出口处阀门,用主泵将系统升压至0.6Mpa以上,然后将稳压泵切换至自动状态,稳压泵应不启动,否则将设备切换至检修状态,对控制系统进行调整,直至符合要求。

(8)喷淋主泵应能满足压力开关启泵和消防中心启、停泵的功能要求。

水泵功能调试完成后,将设备切换至检修状态,将临时管路拆除,将系统恢复至设计要求的正式工作状态。 5、喷淋系统调试: (1)调试前提

1)检修自动喷淋系统管路,确保喷头全部装上,喷头无损坏,无跑水隐患,管道支、吊架,防晃支架齐全可靠,符合规范要求。

2)将系统上各湿式报警阀和水流指示器前的阀门,以及末端检验装置处的阀门均关上。 3)水泵单机试运行已合格,稳压泵自动功能调试已完成,管路冲洗已合格。 4)正式水源已准备好。

5)联合调试前,应保证水流指示器、湿式报警阀的压力开关接线已完成,消防中心具备调试条件。

6)调试准备阶段及检修、调整时,将各设备调至检修状态。

.

精品文档

(2)调试步骤:

1) 水泵接合器充水试验。

2) 手动启动喷淋系统稳压泵,将本段自动喷淋系统湿式报警阀前的主干管充满水,然后关闭稳压泵。 3) 系统充水试验。

4) 以湿式报警阀,水流指示器为准对系统进行划分,根据现场情况逐个对具备条件的水流指示器区域进行调试。 (3)调试:

1)水泵接合器充水试验:

经与业主方联系征得同意后,从靠近喷淋系统水泵接合器的室外消火栓处接水龙带至水泵接合器,同时将室内水泵房水泵出水管上的泄水口用临时管,接入地下 (水泵接合器试验前,系统为无水状态)。

开启室外消火栓向水泵接合器充水,同时开启泄水阀,应有充足的水流流入地下。如满足要求时,继续进行下一个水泵接合器的试验,否则检查水泵接合器,不合格的更换后重新试验。 依次对各个水泵接合器进行试验,直至全部合格。

2)喷淋系统充水试验:

①当某一水流指示器分区具备充水、调试条件后,开启该区域的末端检验装置阀门,以备充水放气。

②将该分区湿式报警阀上的各试验阀门和水力警铃阀门关闭,然后开启该湿式报警阀前的阀门,同时手动启动稳压泵补水,将该区域水流指示器前充满水。

③开启该水流指示器前的阀门,同时手动启动稳压泵补水,一边放气,一边补水。待该系统充满水后,将末端检验装置处阀门关闭。

④继续加压,使系统压力等于水泵扬程,然后关闭稳压泵,并将其调至自动工作状态,保持系统压力,对该系统进行严密性试验,检查系统,确保无渗漏。

⑤严密性试验合格后,将湿式报警阀各阀门恢复至正常工作状态,开启其试验阀门放水,水力警铃应鸣铃报警,合格后关闭其试验阀门,否则对湿式报警阀进行维修。

⑥开启末端检验装置,对该区域功能进行检验,稳压泵应能根据系统压力情况自动启停对系统补水,末端检验装置开启时,水力警铃应鸣响报警,符合要求后应关闭末端检验装置并停泵,将稳压泵调至检修状态,否则对故障部位进行检查调整。

.