建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范 CE50242-:2003 汽车库、修车库、停车场设计防火规范 CE50067-:2001 建筑灭火器配置设计规范 CE50140-:2005
(二)、我国现行的安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定
施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005 建筑安装工程资料管理规程 DB01-51-2003
五、调试组织机构
1. 由项目经理担任调试总指挥,下设调试小组,负责本工程消防系统调试。调试组由项目经理部专业调试人员组成。
2.调试组组长对调试工作的技术措施、调试进度、调试工作质量负责,对调试人员进行技术交底,负责与其他专业及监理工程师的进行协调,编制调试方案,审核调试资料,对重要的系统调试进行指导。质安员协助组长的工作,负责本专业调试的实施及日常调试工作的安排,在调试过程中提供技术安全指导等。
3.调试架构
六、调试计划安排
1、编制说明
(1)、根据工程总控计划的安排,本工程的竣工日期为2016年5月1日;
(2)、本计划的关键点为业主提供的总控计划中的市政供电日期:未定、供水日期:未定(3)、该工程的调试分为单机单系统调试及系统联合调试两个阶段,由于工期紧张,故在永久用电未正式送电前,采用临电进行各单机单系统调试;
(4)、考虑到临电的供电容量,设备单机调试时,原则上100KW以下的用临电调试,超
.
精品文档
过100KW的设备应等正式电供电后再调试,具体视供电容量而定。
2、系统调试计划时间表:
地下室消防系统调试计划表 序号 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 1 二次改造 系统名称 设备名称 箱式离心(防爆)风机 地下室消箱式离心风机 防防排烟高温消防离心风机 系统设备、防火调节阀 配套 电动防火调节阀 消防栓水泵、稳压水泵成套设备 消防喷淋水泵、稳压水泵成套设备 消防给水系统设备、湿式报警 成套 闭式直立喷头 水流指示器 水泵接合器 防火卷帘 区域报警显示器 烟感、温感探测器 气体灭火控制盘 输入模块、输出模块、输入输出模块 消防报警电话分机 系统设备、壁挂式喇叭及其它报警产品 配套 电话插座 支线联动控制盘 CRT图形显示 中文火灾报警控制器(上柜式) 警铃、压力开关等 消防箱、消火栓、消防水带、消防卷盘、磷酸胺盐干粉手提灭火器 系统调试时间 备注 室内消防设备、成套 湿式报警阀 水流指示器 消防箱、消火栓、消防水带、消防卷盘、 磷酸胺盐干粉手提灭火器 闭式直立喷头 .
精品文档
1 2 3 4 5 防排烟系统 消声静压箱 排烟口 箱式离心风机 消防离心风机 防火调节阀 七、调试统筹部署
1、调试计划统筹
调试小组以总控计划为依据,编制调试进度计划,报项目技术负责人,技术负责人进行汇总协调后下达给调试小组。进行调试时,由调试小组牵头组织,各专业施工员及施工班组配合实施。
2、人员统筹
调试小组负责本组内的人员调配,遇到困难或特殊情况,报项目经理进行人员调配。
3、劳动力、调试仪器及设备投入计划
劳动力投入计划表
工种 人数(人) 电工 调试工 管工 通风工 杂工 调试仪器及设备投入计划表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 名称 试压泵 兆欧表 数字万用表 对讲机 烟感试验器 温感试验器 压力表 声级计 时钟 秒表 规格型号 单位 台 块 块 对 台 台 块 块 块 块 数量 备注 .
精品文档
11 12 13 照度计 风速计 试水测试仪 块 块 台 4、需配合调试的有关厂家:
(1)、配电箱厂家: (2)、消防水泵厂家: (3)、防火卷帘厂家: (4)、气体灭火厂家: (5)、消防自动报警厂家:
5、施工配合
各施工班组应指定专人负责与调试小组的协调工作,建立有效的质量信息反馈渠道。各专业施工员亦应积极配合调试小组的工作,并派出熟悉现场安装的施工班组协助调试。
6、施工与技术协调
⑴ 定期由项目经理召开协调会,汇报调试进度及质量情况,及时解决调试过程中发生的技术问题和存在困难。
⑵ 在进行重要系统(如自动报警系统)的联动调试前,项目经理部将向监理单位发出工作函,提出具体的配合条件和要求。 八、调试准备
1、调试前,按规范要求及现场实际情况需要调整相关组件、设施的参数和检查系统线路,对于错线、开路、虚焊和短路等应进行处理。
2、整理好所有施工图纸,包括各楼层平面、系统图、接线图、安装图等。 3、整理好设计变更文字记录,各种文件和与调试有关的技术资料。
4、整理好施工记录,包括隐蔽工程验收检查记录、中间验收检查记录、绝缘电阻、接地电阻的测试记录。
5、准备好各种调试记录表格等。
6、电系统:现场各终端联动设备动力、照明、应急照明电源供应正常,系统自调完毕,设备运行良好,无故障,具备联动条件。应急照明系统自动投入功能正常。
.
精品文档
7、水系统:消防水池注满水,供水阀门打开,所有消火栓出水口关闭,室外管网畅通,室外消火栓使用正常。消防水箱具备稳压、补压功能,各种泄水口、排水沟到位,具备放水、排水条件。
8、风系统:各种消防风机调试完毕,设备运行正常,各种阀类机械开启灵活,各种无源信号反馈正常。
9、.其它:电梯自检自验迫降功能正常,卷帘门自检自验功能正常。 九、系统调试步骤:
1、自动报警系统
(1)消防控制中心联动报警主机,主备电源自动切换正常,主机各项功能符合设计及消防施工验收规范要求。对于现场自动报警设备逐一进行通电试验,模拟报警试验;联动控制模块逐一模拟手动通电试验,模拟控制模块动作以后末端联动设备的启停信号的反馈情况是正常、及时。
(2)所有联动控制模块功能实验合格后,进行终端设备的单点启动实验,即:有关消防联动设备的电源控制柜全部转换到自动状态(消防风机、消防泵、喷洒泵等),消防中心主机发出单点启动命令后,相应的联动设备应能启动,并且设备启动后消防中心主机应能接收到设备的启动状态信号。然后进行其他设备(照明强切、各种风阀、预作用电磁阀、电梯迫降的启动试验。
2、消防广播通讯系统
事故广播及消防专用通讯试验:由于本工程消防广播兼顾背景音乐,在模拟报警试验时,主机收到报警信号通过值班人员手动关闭背景音乐,开启消防广播,通知报警层及上下相邻层人员进行疏散。自动时,自动切换至消防广播状态,音量要求达到洪亮、音质清晰,符合设计要求。
消防电话分机调试:各配电室、泵房内的消防电话分机和控制室进行通话时,主机应显示通话的部位,音质清晰、洪亮,用电话手柄插入手报电话插孔进行通话时,插拨灵活、通话清晰。
3、消防联动系统:
(1)各项设备功能试验合格后,再进行与之有关的联动调试试验。首先模拟探测器或手动按钮报警器报警。当某个防火分区或防火层内任意一个报警点报警后,相关联动设备动作,
.