2.2×9=19.8m
4、正确,人员疏散应急照明在主要通道上最低照度不低于1.0lx
总建筑面积12000*3+5600+15200*2=30400+36000+5600<100000平米应急照明备用电源连续供电不少于0.5h
5、存在的问题:在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。应为
模塑聚苯板为B2级材料,当外墙体采用B2级保温材料时,每层沿楼板位置设置不燃材料制作的水平防火隔离带。
第三题(20分)
某公司投资建设的大型商业综合体由商业区和超高层写字楼、商品住宅楼及五星级酒店组成。除酒店外,综合体由建设单位下属的物业公司统一管理。建设单位明确了物业公司经理为消防安全管理人,建立了消防安全管理制度,成立了志愿消防组织;明确了专(兼)职消防人员及其职责。在物业管理合同中,约定了产权人、承租人的消防安全管理职责,明确了物业公司有权督促落实;确定了公共区域、未销售(租赁)区域的消防安全管理、室外消防设施(场地)以及建筑消防设施改造与维护管理等由物业公司统一组织实施,各方面按照相关合同出资。
某天营业期间,商业区二层某商铺装修时,电焊引发火灾。起火后,装修工人慌乱中碰翻了正在使用的油漆桶,火势迅速扩大;在寻找灭火器无果后,悉数逃离火场。消防控制室(共2名值班人员)接到保安报警,向经理报告后,2人均赶往现场灭火;此时,火灾已向相邻商铺蔓延,值班人员这才向公安消防队报警。公安消防队到场时,火灾已蔓延至相邻防火分区,有多部楼梯间因防火门未关闭,大量进烟。
灾后倒查,起火点的装修现场采用木质胶合板与相邻区域隔离,现场无序堆放了大量的木质
装修材料、油漆及有机溶剂等;现场的火灾探测器因频繁误报在火灾报警控制器上屏蔽,二层的自动喷水灭火系统配水管控制阀因喷头漏水被关闭;动火现场安全监护人员脱岗。防火档案记载,保安在营业期间每3小时防火巡查1次,防火巡查记录均为“正常”;火灾前52天组织的最近一次防火检查,载录了商业区存在“楼梯间防火门未常闭”、“有的商铺装修现场管理混乱,无消防安全防护措施”、“二层多个商铺装修现场火灾探测器误报,喷头损坏漏水”等3项火灾隐患。 根据以上材料,回答问题:
1、该大型商业综合体对多个产权(使用)单位的消防安全管理是否合理,并说明原因。 2、述消防控制室值班人员在此次火灾应急处置中存在的问题。
3、装修工人初起火灾处置行为,简述需要加强对装修工人消防安全教育培训的主要内容。 4、起火点装修现场存在的火灾隐患。
5、物业管理公司在防火巡查、防火检查及火灾隐患整改过程中存在的问题。
案列三答案解析
1、不合理。大型商业综合体属于消防安全重点单位,单位应明确法人代表为消防安全负责人,建立消防安全管理档案,确立消防安全重点部位。单位应建立保障消防安全的操作规程消防应急方案,定期进行防火巡查,并对单位人员进行消防培训教育。
2、存在的问题消防控制室接到报案报警后向经理报告,因为接到火灾报警后,值班人员立即以最快的方式确认火灾。火灾确认后,值班人员立即确认火灾报警联动控制开关处于自动控制状态,同时拨打
119,报警电话准确报警,报警时需要说明着火单位地点,起火部位,着火物种类,火势大小,报警人姓名和联系电话等值班人员立即启动单位应急疏散和初期火灾扑救灭火预案,同时报
告单位消防安全负责人员。
3、装修场所防火检查培训,巡查培训,班前班后防火检查培训,动用明火培训,组织人员疏散培训。
4、装修现场存在的隐患,起火点的装修现场采用木质胶合板与相邻区域隔离,现场无序堆放了大量的木质装修材料,油漆及有机溶剂等,现场的火灾探测器因频繁误报在火灾报警控制器上屏蔽,2层的自动喷水灭火系统配水管控制阀因喷头漏水被关闭。
5、防火巡查中存在的问题营业期间每3小时巡查一次,应为2小时巡查一次;防火检查存在的问题,火灾前52天组织的最近一次检查,应为每月检查一次;火灾隐患整改过程中存在的问题应发现问题及时整改,本案中楼梯间防火门未常闭有的商铺装修现场管理混乱,无消防安全保护措施,在此次火灾中已发现的问题均未整改。
第四题(20分)
某电厂调度楼共6层,设置了火灾自动报警系统、气体灭火系统等消防设施。火灾自动报警控制器每个总线回路最大负载能力为256个报警点,每层有70个报警点,共分2个总线回路,其中一层至三层为第一回路,四层至六层为第二回路。每个楼层弱点井中安装1只总线短路隔离器,在本楼层总线出现短路时保护其他楼层的报警设备不受影响。
层一个设备间布置28台电力控制柜,顶棚安装了点型光电感烟探测器,控制柜内火灾探测采用管路式吸气感烟火灾探测器。设备间共设有1台单管吸气式感烟火灾探测器,其采样主管长45m,敷设在电力控制柜上方,通过毛细采样管进入每个电力控制柜,采样孔直径均为3mm。消防控制室能够接收管路吸气式感烟火灾探测器的报警及故障信号。
四层主控室为一个气体灭火防护区,安装了4台柜式预制七氟丙烷灭火装置,充压压力为4.2MPa。自动联动模拟喷气检测时,有2台气体灭火装置没有启动,启动的2台灭火装置动
作时差为4s。经检查确认,气体灭火控制器功能正常。
使用单位拟定一层重新装修改造,走道(宽1.5m)采用通透面积占吊顶面积12%的格栅吊顶,在部分房间增加空调送风口,将一个房间改为吸烟室。 根据以上材料,回答问题:
1、对该生产综合楼火灾自动报警系统设置问题进行分析,提出改进措施。 2、简述主控室气体灭火系统充压压力和启动时间存在的问题。 3、简述主控室2套气体灭火装置未启动的原因及解决措施。 4、按使用单位的改造要求,提出探测器设置和安装应该注意的问题。
案列四答案解析
1.因为火灾自动报警系统每一总钱回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量。系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、于动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。
改进措施:火灾自动报警控制器每个总线回路最大负载能力为256个报警点,每层70个报警点,共分3个总线贿赂,其中一层至2层为第一回路,三到四层为第二回路,五到六层为第三回路。每个楼层弱点井中安装3只总线短路隔离器。 2.充压压力应为2.5MPa,启动的2台灭火装置动作时差为2S 3.原因及解决措施:
(1)开关位置不正确,连线松动解决办法开关位置设置正确,各连线无松动。 (2)储存容器内的压力不足,解决办法对储存容器充压
(3)重量不足解决办法储存容器逐个进行称重检查,使灭火剂净重符合要求
(4)灭火剂输送管道有损伤与堵塞,解决办法应按相关规范规定的管道强度试 验和气密性试验方法进行严密性试验和吹扫。 4.探测器的设置和安装,应符合下列要求:
(1).探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m; (2).探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;
(3).探测器应靠回风口安装,探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m; (4).至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m;
(5).在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;
(6).感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m;感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;探测器宜水平安装,当确需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。
5.灭火器过期解决办法对灭火器的有效期限进行检查,不符合要求的更换。
第五题(20分)
某建筑地下2层,地上40层,建筑高度137M,总面积116000平方米,设有相应的消防设施。
地下二层设有消防水泵房和540立方米的室内消防水池,屋顶设置有效容积为40立方米的高位消防水箱,其最低有效水位为141.000M,屋顶水箱内分别设置消火栓系统和自动喷水灭火系统的稳压装置。
消防水泵房分别设置2台(一用一备)消火栓给水泵和自动喷水给水泵。室内消火栓系统和自动喷水灭火系统分为高、中、低三个分区,中低区由减压阀减压供水。