高处坠落事故原因分析鱼刺图
材料 机具设备 人 总包与分包之间安全失控 安全带质量不 人货升降机限位保险装置 好或使用过久 安全网质量不好或有破损 失灵或“带病工作” 安全检查不严不紧 有高血压、心脏病、贫血、癫 人货升降机钢丝绳绳 痫病工人登高作业 磨损断裂 界新工人上岗未 架杆、扣件材料质量、 经三级教育 规格不符合要求 安全帽质量不好或未扣帽带 高处作业用力过猛 自制爬架等设备未经 思想麻痹 有关部门检验审批 梯子材料不结实 安全交底不清 围护杆、栅栏不结实或材质 坐在防护栏杆上休息 有问题 在脚手架上睡觉 洞口未防护(楼梯口、井架口、电梯口、预留洞口及井边口) 未用“三宝”或“三宝”使用不当 临边未防护(阳台、楼层、框架及屋面等周边) 冬雨季施工、脚手、跳板 人货升降机超载 突遇大风暴雨天气 架杆搭设不符合要求 上雨浸、霜冻、易滑 脚手架、垂直机械未经验收就使用 垂直运输机械操作工无证上岗 4m以上立柱、独立梁支模不搭脚手架 夏季高温中署 危险地段或坑井边、陡坡处未设 警示、警灯。未加围护栅栏 在屋架上弦、支撑、桁条、挑梁未固定构件上行走作业 脚手板有空头板 人字梯底脚未拉结实、单梯下无坚实支持、未防滑、缺档、垫高作用 井架吊篮载人上下 拆除工作违章作业(拆脚手架、拆垂直运输机械、拆建筑物) 可能发生高处坠落事故的原因分析
爬架提升时违章作业 安全技术措施
夜间施工照明不够 环境
消除高处坠落事故措施表
避 免和 消除 发生 高空 坠落 事故 对策 表 项目 可能发生事故的因素 总包与分包之间安全失控 安全员检查不严、不紧、不细 新工人上岗未经三级教育 思想麻痹 有高血压、心脏病、贫血、癫痫病工人登高作业 高处作业用力过猛 安全交底不清 坐在防护体上休息,在脚手架上睡觉 人货升降机限位保险装置失灵或“带病”工作 人货升降机钢丝绳磨损断裂 自制爬架等设备未经有关部门检验审批 安全网质量不好或有破损 安全带质量不好或使用过久 安全帽质量不好或未扣帽带 架杆、扣件材料质量、规范不符合要求 围护杆、栅栏不结实或质量有问题 梯子材料不坚实 采取对策及执行的措施 由建设方、监理牵头协调、督促双方加强安全管理 加强教育、增强责任心、提高安全员自身业务水平 补上三级教育 开会教育、谈心教育、强化安全宣传、提高安全意识 体检、撤换工人 加强自我保护教育(三不:不伤害他人、不伤害自己、不被他人伤害) 重新交底 违章处罚、当作典型公开批评教育 经常性维修保养,发现零部件有损,立即更换,严禁带病作业 勤检查、更新新钢丝绳 自制后由公司安全科报送有关部门检验审批后再用 执行部 门或人 建设方 项目经理 安全员 安全员 项目经理 班组长 技术负责人 安全员 班组长 班组长 公司安全科 材料员 人 机具设备 材 料 所有质量不好或不符合规范要求的“三宝”、围护杆、架杆、扣件、梯材一律清理更新,并在下次进料时严格检查 学习安全知识,认识“三宝”重要性和学会正确使用方法 加强教育,对操作人员批评处罚,严禁违章作业 重新验收签字后,方可使用 学习、培训、考核、持证上岗 对操作人员和所乘人员违章处罚教育,严禁违章作业 洞口、临边加设防护 重新搭设、经验查批准后再用 重新搭设工作台 加强安全教育,对违章人员批评处罚 整修梯子、垫实防滑、补挡、不准梯脚步垫高使用 认真检查,一律消灭空头板 加强安全教育,学习安全技能知识,严禁违章作业 学习安全技术规程,加强安全技术交底,严格按安全技术操作规程作业 暂停施工,若实在不能停工,必须加强各方面的安全检查和安全工作 安全员 安全员 安全员 操作工 安全员 班组长 班组长 安全员 班组长 安全员 安全员 安全员 安全员 安全员 项目经理 班组长 安全员 电工 安 全 技 术 措 施 未用“三宝”或“三宝”使用不当 人货升降机超载 脚手架、垂直机械未经验收就作用 垂直运输机械操作工无证上岗 井架吊蓝载人上下 洞口、临边未防护 架杆搭设不符合要求 4m以上立柱、独立架支撑不搭脚手 在屋架上弦、支撑、桁条、挑梁未固定物件上行走作业 脚手板有空头板 爬架提升时违章作业 拆除工程违章作业 拆除工程违章作业(拆脚手架、拆垂直运输机械、拆建筑物) 突遇大风、暴雨天气 夏季高温中署 冬雨季施工脚手、跳板上雨浸霜冻易滑 危险地段或坑井边、陡坎处未设警示、警灯,未加围护栅栏 夜间施工照明不够 加强防暑降温 清理脚手跳板、增强防滑措施 增设警示、警灯、围护栏杆 增加夜间施工照明亮度
环 境
触电事故原因分析鱼刺图
安全技术措施 材料 人 工地电线架设不当、拖地,与金属物 电气设备、电气材料不符合规 总分包安全失控 一闸控制多机 接触、高度不够,架设在脚手架上等 要求,假冒伪劣,以次充好 思想麻痹大意 电箱闸刀处不加“严禁 安全员检查不严不紧 安全标牌 ,随意合闸 随意拉电线、接电气用 电线磨损破皮、老化绝缘不好 可具(电炉)电线上挂衣物 电箱不装门锁,电箱门出线混乱, 新工人上岗示经 能 随意加大保险丝(或用铜丝) 照顾亲朋当电工,无证上岗 三级教育培训 发电箱安装位置不当,无 防雨装置,箱有杂物 行灯电压超36V,潮湿处,金属 照明线用花线或 安全交底不清 生 容器行灯电灯超12 V 塑料胶质线 触 室外灯具距地低于3m 电工操作时不穿戴所 电 室灯具距地低于24m 临时用电未详细列入施工组织设计 发的劳动保护用品 事 故 低压干线电杆上无横担, 突遇大风、雷雨恶劣天气 的潜水电泵、水磨石机无防触电 无绝缘子 电气设备和装置的 原措施,未用防水橡皮护套电缆 金属部分绝缘损坏 因 焊机一次电源线长大于5m 与户外高压线距离太近, 分手持电动工具无漏电保护器 二次电缆线长度大于30m 机电设备的电气开关无 又未设置保护网 防雨、防潮设施 析 使用震捣器不穿胶鞋, 工作场所有大量蒸汽、粉尘、 电动机械设备不按 湿手去接触开关 或有爆炸危险的气体或粉尘 规定接地接零 相线直接进入灯具、电器 工地上高低压设备及线路不 绝缘、检验工具无专人保管 按电气安装技术规和施工 不定期检查、校验、失灵 组织设计架设安装 触电事故后不及时切断 冬季施工用电热法,
电源去碰被触电人 拉用电热拉的施工场地 安全技术措施 机具设备 环境
消除触电事故措施表
避 免和 消除 发生 触电 事故 对策 表 项目 可能发生事故的因素 总、分包安全失控 思想麻痹大意 照顾来朋当电工,无证上岗 新工人上岗未经三级教育 安全交底不清 电工操作时不穿戴所发的劳动保护用品 电气设备和装置的金属部分绝缘损坏 机电设备的电气开关无防雨、防潮设施 绝缘、检验工具无专人保管,不定期检查、校验、失灵 采取对策及执行的措施 由建设方、监理牵头协调、督促双方加强安全管理 加强教育、提高责任心、强化安全员自身业务水平的提高 开会教育,强化安全宣传、提高安全意识 学习、培训、考核、持证上岗 补上三级教育 重新交底 加强劳动用品的作用管理,违章严肃处理 勤检查、保持经常维修 增设防雨、防潮设施 绝缘、检验工具专人保管、定期检查、校验,失灵一律不准使用 一律更新,所有电气设备、电气材料必须符合要求 更换新线(勤检查) 更换规范规定的种类、型号 学习安全技术操作规程,重新按规定架设临时路线 加设“严禁合闸”安全标牌 电箱门装锁,整理好线路,按规定配置保险丝 改为一机一闸 改安电箱位置、增设防雨装置,清理箱内杂物 不准随意拉线、用电炉,电线上挂衣物属违章,要严肃处罚 学习安全技术操作规程,重新架设线路,达到标准高度 改用安全电压 提请技术负责人重新补充施工组织设计,送上级审批 学习安全技术规程,调整焊机电线 增加自我保护能力,违章施工批评教育处理 重新接线,进入电器、灯具的相线必须经过开关 增设防触电装置,改用防水橡皮护套电缆 按规定接地接零 增设漏电保护装置 重新按规范和施工组织设计架设线路,安装高低压设备 学习安全知识,增强自我保护能力 执行部 门或人 建设方 项目经理 安全员 安全员 安全员 技术负责人 安全员 电工 电工 电工 材料员 安全员电工 安全员电工 人 机具设备 材 料 电气设备、电气材料不符合规范要求,假冒伪劣,以次充好 电线磨损破皮、老化、绝缘不好 照明用花线或塑料胶质线 工地电线架设不当,拖地、与金属物接触,高度不够 电箱闸处不加“严禁合闸”安全标牌,随意合闸 电箱不装门、锁,电箱门出现混乱,随意加保险丝(用钢丝) 一闸控制多机 电箱安装位置不当,无防雨装置,箱内有杂物 随意拉电线、接电气用具(电炉),电线上挂衣物 室外照明灯具距地低于3m,室内灯具距地低于2.4m 行灯电压超36V,潮湿处、金属容器内行灯电压超12V 临时用电未详细列入施工组织设计 低压干线电杆上无横担,无绝缘子 焊机一次电源线长大于5m,二次电源线长度大于30m 使用振捣器不穿胶鞋,湿手去接触开关 相线直接进入灯具、电器 潜水电泵、水磨石机无防角电搭设,未用防水橡皮护套电揽 电动机械设备不按规定接地接零 手持电动工具,无漏电保护装置 工地上高低压设备及线路不按电气安装技术规范和施组等安装 触电事故后不及时切断电源,去碰被触电人 安 全 技 术 措 施 电工 电工 电工 电工 电工 安全员 电工 电工 技术负责人 电工 电工 安全员 电工 电工 电工 电工 电工 全体职工