好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

地下室金刚砂耐磨地坪防渗漏全过程管理研究

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

地下室金刚砂耐磨地坪防渗漏全过程管理研究

发表时间:2020-06-11T02:23:48.648Z 来源:《建筑细部》2020年第6期 作者: 梁庆杰

[导读] 减少各环节渗漏问题,以真正达到预防金刚砂耐磨地坪渗漏的目的,充分体现其耐磨性、耐久性、经济性的优点。中建二局第三建筑工程有限公司 湖南长沙 410205

摘要:金刚砂耐磨地坪因其具有较高的耐磨性、耐久性、经济性等优点,应用越来越多,但地下地坪渗漏的问题一旦出现在金刚砂耐磨地坪中,将极大地影响其耐磨性、耐久性、经济性,从而不能体现其在众多地下室地坪做法中的优势。通过分析全过程的质量管理,研究控制金刚砂耐磨地坪各道工序的施工质量,减少各环节渗漏问题,以真正达到预防金刚砂耐磨地坪渗漏的目的,充分体现其耐磨性、耐久性、经济性的优点。

关键词:金刚砂;耐磨地坪;渗漏;全过程;质量管理

金刚砂耐磨地坪,又叫金刚砂耐磨硬化地面。自20世纪70年代问世以来在欧美迅速普及,成为水磨石地面的完美换代产品。

进入20世纪80年代末期,金刚砂耐磨地坪更是发达国家的首选[1]。金刚砂耐磨地坪具有较高的耐磨性、耐久性、经济性,适宜在潮湿的环境中施工,减少了因周期性涂装或将表面增厚所带来的费用。

因此,金刚砂耐磨地坪越来越受到诸多知名开发商的钟爱,而金刚砂耐磨地坪和固化剂抛光更是逐渐成为各住宅小区及商场地下室地坪做法的首选。

常久以来,地下室地坪渗漏因处理过程复杂、渗漏原因难以找寻、处理后观感较差等原因,一直成为困扰各开发商的难题。 金刚砂耐磨地坪一旦出现渗漏,其耐磨性、耐久性、经济性的优点将会大打折扣,观感质量将大幅降低,从而引起业主的反感和不满,对开发商的品牌形象造成不利影响。

金刚砂耐磨地坪渗漏的预防不是仅做好混凝土面层就可以的,因为从底板垫层、桩头处理开始直至混凝土地坪浇筑、金刚砂面层施工完成的各道施工工序均可能成为渗漏的主要原因。

因此,金刚砂耐磨地坪渗漏的预防应进行全过程的质量管理,控制好各道工序的施工质量。 1金刚砂耐磨地坪施工工艺流程

金刚砂耐磨地坪施工工艺流程如图1所示。 2金刚砂耐磨地坪施工全过程质量管理 2.1细石混凝土垫层浇筑管控标准

(1)基坑底部留300mm采用人工扦土,严禁超挖造成土层扰动。

图1施工工艺流程

(2)细石混凝土垫层厚度、顶标高应符合设计要求,垫层标高控制桩应加密以保证垫层的整体平整度。垫层浇筑后应抹压收光2次,保证垫层面平整、密实、光洁。

2.2桩头处理管控标准

(1)混凝土灌注桩桩头处理应采用人工截桩,确保桩顶高于底板或承台底标高100mm。桩顶浮渣及松散混凝土应清除干净,如清除后密实桩头高度低于设计或图集要求的,应采用较原桩基高一等级混凝土接桩,或将桩周开挖成锅底状,并保证桩头高于锅底垫层200mm以上。

(2)预应力管桩桩顶标高应符合设计要求,应采用符合设计要求的混凝土进行灌芯,并预留锚固钢筋锚入底板,锚固钢筋的规格、长度等应符合设计要求。

(3)桩头两侧及顶部应施工两度水泥渗透结晶型防水涂料,底板防水层与桩头防水涂料搭接长度应不小于300mm。 2.3防水层管控标准

(1)卷材、涂料等防水材料进场时应有相应的质保材料,并在现场取样送检,检测结果符合要求方可使用。 (2)电梯基坑、集水坑等阴角位置应做好倒角圆弧处理,以保证防水层与基层粘结牢固。

(3)防水层施工前应保持基层平整、干燥,电梯基坑、集水坑、后浇带等潮湿处,必须处理到位或采用适合湿作业工艺的防水材料。 (4)卷材防水层的铺贴方法、搭接顺序和搭接宽度等应符合设计及规范要求,且应粘结严密,不得有皱折、鼓泡和翘边等现象。 (5)涂膜防水层的施工遍数、涂刷顺序及厚度等应符合设计及规范要求,必须做到涂层无裂纹、皱折、流淌、鼓泡和露胎体等现象。 (6)双面自粘防水卷材表面保护膜在底板混凝土浇筑前必须全部撕除,施工过程中应做好卷材保护工作,如设计有防水保护层应在防水施工验收合格后立即浇筑防水保护层,如设计无防水保护层应防止钢筋绑扎过程中破坏防水层。一旦防水卷材被破坏,应及时修复。 2.4底板钢筋绑扎管控标准

(1)钢筋吊装、卸货及安装过程中应采取保护措施,防止破坏防水保护层或防水层。

(2)如设计有防水保护层,应在防水保护层强度满足上人上材料要求后方可绑扎钢筋。如设计无防水保护层,底板钢筋及钢筋支架应放置在比底板混凝土强度等级高一级的50mm×50mm×50mm混凝土垫块上,严禁直接放置在防水层上。 2.5排水管预埋管控标准

(1)电梯、自动扶梯等基坑排水管如埋设在土方内的,应及时开挖、埋设,控制好上下口标高及坡度,并保证排水管与电梯、自动扶梯等基坑以及集水坑的底板钢筋牢固固定。

(2)电梯、自动扶梯底坑及集水坑模板应整体制作、安装就位,并采取可靠的措施防止模板上浮造成排水管移位。 2.6防水细部处理管控标准

(1)格构柱、塔式起重机立柱止水环及后浇带、施工缝止水钢板的厚度、宽度、位置、搭接长度等均应符合设计要求,并应保证焊缝连续、饱满。

(2)后浇带、施工缝的做法应符合设计及图集要求。超前止水后浇带的中埋式橡胶止水带应设置在中间,并应固定牢固严防偏位,浇筑混凝土时应从橡胶止水带两侧同时下料,并振捣均匀。底板浇筑后,后浇带应及时进行覆盖保护,防止垃圾进入。 2.7底板混凝土浇筑管控标准

(1)混凝土浇筑前应根据区块底板面积、形状、混凝土总方量、混凝土供应能力及场地、交通条件制订大体积混凝土浇筑方案,尽可能多布置混凝土输送泵及投入相应浇筑施工的劳动力,缩短大体积、大方量混凝土浇筑时间,并确保浇筑连续、顺畅。

(2)混凝土浇筑前,电梯及自动扶梯基坑、集水坑、承台内的内积水及基坑内杂物必须清理干净,严禁在水中浇筑底板混凝土。 (3)大体积混凝土的浇筑应采取控制混凝土分层厚度、控制混凝土自由倾落高度、控制混凝土内外温差、加强振捣、延长养护时间等措施以减少温度裂缝及收缩裂缝的出现。

(4)大体积混凝土浇筑宜采用跳仓法,跳仓的最大分块尺寸不宜大于40m,跳仓间隔施工时间不宜少于7d,跳仓接缝处按施工缝的要求设置和处理[2]。跳仓法可有效减少因后浇带处理不到位引起的渗漏隐患。 2.8后浇带混凝土浇筑管控标准

(1)后浇带混凝土浇筑前必须将两侧混凝土浮浆凿除干净,露出密实混凝土面,并应将预留钢筋及止水钢板的锈迹清除干净,将后浇带内的杂物、积水清理干净。

(2)温度后浇带和沉降后浇带的浇筑封闭时间均应符合设计及规范要求,应采用较底板混凝土高一等级的微膨胀混凝土浇筑,并振捣密实。

2.9底板渗漏检查治理管控标准

(1)地下室清理完成后应及时分区分块吹干地面检查底板渗漏情况,可采取撒干水泥的方法检查。可制作底板渗漏情况平面图组织堵漏工作,

经多次反复检查、渗漏治理且历时至少1个月观察无渗漏后方可组织混凝土地坪浇筑。

(2)电梯、自动扶梯底坑的渗漏及排水不畅等问题治理应高度重视,并由专人专项管理,应确保电梯、自动扶梯安装前无渗漏且排水通畅。

(3)聚氨酯等堵漏材料进场时应有相应的质保材料,并在现场取样送检,检测结果符合要求方可使用。 2.10疏水层铺设、钢筋网片铺设管控标准

(1)如地下水位较高,混凝土地坪下部宜设置50mm厚碎石疏水层或30mm厚塑料排水板,排水板的施工工艺应符合要求,施工过程中、施工完成后应做好保护措施。

(2)混凝土地坪抗裂钢筋网片应为6@200,网片搭接长度应符合设计及规范要求。混凝土地坪浇筑过程中应采取措施保证钢筋网片位于地坪上部,保护层宜为10~20mm。 3结束语

通过实践证明,如果能从底板垫层、桩头处理开始直至混凝土地坪浇筑、金刚砂面层施工完成整个过程管控好金刚砂耐磨地坪每道施工工序,能有效地减少地坪的各种渗漏情况,从而能充分体现金刚砂耐磨地坪耐磨性、耐久性、经济性的优点。 参考文献

[1]陈彪,张新良,孙浩,王佳国,李新.不发火防静电耐磨地坪施工技术[J].建筑施工,2019,41(12):2157-2159. [2]郑伟.配筋混凝土地坪及金刚砂骨料面层施工技术要点分析[J].福建建材,2019(08):91-92+25.

地下室金刚砂耐磨地坪防渗漏全过程管理研究

地下室金刚砂耐磨地坪防渗漏全过程管理研究发表时间:2020-06-11T02:23:48.648Z来源:《建筑细部》2020年第6期作者:梁庆杰[导读]减少各环节渗漏问题,以真正达到预防金刚砂耐磨地坪渗漏的目的,充分体现其耐磨性、耐久性、经济性的优点。中建二局第三建筑工程有限公司湖南长沙410205摘要:金刚砂耐磨地坪因其
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3o8vl6z1vu8wrp7230mk0mq5e7eb5x017wh
领取福利

微信扫码领取福利