综合参数法基本形式为:
????
????=?????????? ??????????=????????????
式中:????、F分别为不同频率洪峰流量及流域面积; c、m、n、??为经验参数和指数;
??????为设计频率某时段净雨量;
f、L同前。 (5)设计洪水位的确定
设计洪水确定后,基于断面数据(地形数据)、糙率、纵比降,依据曼宁公式软件推算每条横断面洪峰流量与洪水位关系曲线图,通过流量与水位关系曲线图可以查询设计洪水标准年一遇洪峰流量对应的洪水位,将设计洪水位根据高程数据展到1:2000地形图。
地形数据:将各个横断面里程与高程数据制作成文本文件(txt)。 糙率:根据河道光滑与粗糙程度确定,越光滑,糙率越小,相反越粗糙越大,咸阳市河流糙率一般介于0.03-0.035之间,可根据河道具体情况进行确定。
纵比降:纵比降取河道平均纵比降,计算公式如下:
J?(h0?h1)?l0?...?(hn?1?hn)?ln?2?h0?L 2L式中: h0...hn为自下游至上游沿程各点河底高程(m); l0...ln为相邻两点间距离(m); L为河段全长(m)。
曼宁公式软件:在曼宁公式软件中导入横断面地形数据、糙率以及纵比降,即可得到对应横断面流量与洪水位数据一一对应关系,结合excel曲线模拟,即可获得横断面流量与洪水位关系曲线图。
横断面洪水位确定:依据(4)得到各个横断面设计洪峰流量,在其对应流量与水位关系曲线图上求得各个断面的设计洪水位高程数据,将设计洪水位根据高程数据展到1:2000地形图即可。
9
5.5管理范围线设计 5.5.1有堤防河道
管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地(包括可耕地)、行洪区、两岸堤防、护堤地。堤防工程护堤地宽度根据提防等级表计算,现有护堤地宽度不小于表中数值的,宜维持现状。
5.5.2无堤防河道
有治理规划的无堤防河道:其管理范围为两岸规划护堤地外缘控制线之间的区域。
无治理规划的无堤防河道:无治理规划时为历史最高洪水位或者设计洪水位范围内的水域,沙洲,滩地(包括可耕地),行洪区及护岸地。护岸地根据流域面积划定。
10
5.5.3管理范围线绘制要求
河道管理界线图上用红色实线绘制河道管理范围线,线宽为 0.6mm;河道管理范围界线图上应适当标注特征拐点的坐标,采用引线标注,HZ 字体字高 2.0mm,颜色为玫红色;无拐点的顺直河段按 1km 间距标注;河道管理界线图的分幅、字体规格、图框注记整饰等应遵照《地形图图式》执行。
5.6保护范围线设计 5.6.1有堤防河道
有堤防的河段,其保护范围的宽度应自背水侧护堤地外边线计起,根据工程级别确定。现有保护范围不小于表中数值的,宜维持现状。
11
5.6.2无堤防河道
无堤防的河段,黄河、渭河宝鸡峡大坝以下河段、汉江平川段勉县武侯镇至洋县小峡口、 洛河状头水文站以下河段两边从护岸地背水侧边沿向外各宽30m、三门峡库区排水干沟两边从沟沿向外各宽 10m,排水支沟两边从沟沿向外各宽 5m。其它河道根据流域面积确定,流域面积可向甲方获取。
5.6.3管理范围线绘制要求
河道保护界线图的分幅、字体规格、图框注记整饰等应遵照《地形图图式》执行。
5.7管理范围线桩(牌)及公告牌设计
(1)管理线桩(牌)及公告牌设计原则
①界桩点应尽量设置在田块的交界处、田埂边、河塘边、道路边等不影响耕作和通行的位置。界线拐点处应设置界桩,圆弧段应加密以准确反映出界线走向为原则。
②设置河道桩(牌)时,城市(镇)段桩(牌)间距一般不大于100米,非城市(镇)段桩(牌)间距一般不大于200米,桩(牌)布设顺序按河道行洪、排涝方向自上而下,面向下游分左、右编号;设置水闸工程桩(牌)时,在其管
12
理范围顺时针布设界桩;设置湖泊(水库)桩(牌)时,确定各个湖泊0001号界桩位置,然后按顺时针方向沿保护范围线平均每 100-200米布设一座界桩。河湖和水利工程已有护栏作为管理范围标识的,管理界桩布置间距可加大。
③码头、桥梁等重要涉水项目处;河道(湖泊)转交(角度小于 120゜)处;水事纠纷和水事案件易发地段或行政界,上述情况应增设桩(牌)。
④在临近无生产、生活人类活动的荒山、森林处的河道、湖泊、水库段,可根据实际情况加大间距,并采用其他方式明确界址。
⑤在人口密集或人流聚集地点河湖岸段可增设公告牌。 (2)管理线桩(牌)及公告牌绘制要求
河道管理范围界线桩点用红色圆圈表示,直径 1.5mm,桩点符号内线条作掏空处理,界桩编号在桩位旁标注,不要压盖河床,等线体字高 2.0mm,颜色为红色。
根据图面负载适当、注记清晰匀称的原则,标注相邻界桩点间距,字头朝向河道内侧垂直管理范围线注记,HZ 字体字高 1.5mm。
6 提交成果内容
(1)9条河道横断面图(含过河建筑物剖面图)。 (2)9条河流断面数据(EXCEL形式)。
(3)9条河流彬州市河段管理与保护范围界线及界址点设置平面图(9份)。
7 投入的主要技术人员及进度控制
(1)计划投入人员
计划投入人员:外业人员4人,内业人员9人。 (2)进度控制
进度控制:外业9天,内业10天。
13