考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 按程序试车的,每项扣2分。 自评/评审描述 实际 得分 生产现场的机电、操控设备应有安全连锁、快停、急停等本质安全设计与装置。 仓库: 1.物品存放区与墙距、梁距、柱距,以及物品之间应符合安全距离的要求。 2.车行道、人行道宽度符合标准。 3.作业点和安全通道采光符合标准。 4.消防设施标识及防火安全标志准确、齐全。 5.按规定的数量和种类配备消防器材,且灵敏可靠。 6.照明灯具完好率100%。 变配电系统: 1.各高、低压供电系统图注明变配电站位置、架空线路和地下电缆走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式等。 2.应有配电平面图。 3.应有主要电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据。 4.位置不应在危险源的正上方或正下方,地势不应低洼,现场无漏雨、无积水。 5.变配电间门向外开,高压间门应向低压间开,相邻配电间门应双向开。门应为非燃烧体或难燃烧体材料制作的实体门。 6.门、窗、自然通风的孔洞都应采用金属3 不符合规定的,每处扣1分。 不符合规定的,每处扣1分。 10 不符合规定的,每处扣1分。 8

— 11 —

考评 类目 考评 项目 考评内容 网和建筑材料封闭,金属网孔应小于10毫米×10毫米。 7.油浸式变压器应设有100%变压器油量的储油池或排油设施。 8.加设遮栏、护板、箱闸,安全距离符合规定;遮拦高度不低于1.7米,固定式遮拦网孔不应大于40毫米×40毫米。 9.变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接,接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。 10.配电室长度超过7米时,应设2个出口,并宜布置在配电室的两端。当配电室双层布置时,楼上配电室的出口应至少设一个通向该层走廊或室外的安全出口。配电室的门均应向外开启,但通向高压配电室的门应为双向开启门。 11.高压配电室、电容器室、控制室应隔离,电缆通道用防火材料封堵。 12.保存完整规定存档期限内的工作票、操作票。 固定式低压电气线路: 1.线路布线安装应符合电气线路安装规程。 2.架空绝缘导线各种安全距离应符合要求。 3.线路保护装置齐全可靠,装有能满足线路通、断能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等。 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 不符合规定的,每处扣1分。 8

— 12 —

考评 类目 考评 项目 考评内容 4.除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路,必须安装剩余电流保护装置。 5.线路穿墙、楼板或地埋敷设时,都应穿管或采取其他保护;穿金属管时管口应装绝缘护套;室外埋设,上面应有保护层;电缆沟应有防火、排水设施。 6.地下线路应有清晰坐标或标志以及施工图。 动力照明箱(柜、板): 1.触电危险性大或作业环境差的生产车间、锅炉房等场所,应采用与环境相适应的防尘、防水等动力照明箱、柜。 2.符合电气设计安装规范要求,各类电气元件、仪表、开关和线路排列整齐,安装牢固,操作方便,内外无积尘、积水和杂物。 3.各种电气元件及线路接触良好,连接可靠,无严重发热、烧损或裸露带电体现象。 4.当维护、测试和检修设备需要断开电源时,应设置隔离电器。由建筑物外引入的配电线路,应在室内分界点便于操作维护的地方装设隔离电器。 5.低压成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)应有可靠的电击保护。 电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构标准 分值 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 不符合规定的,每处扣1分。 8 8 不符合规定的,每处扣1分。

— 13 —

考评 类目 考评 项目 考评内容 件、遮栏和电缆线的金属外包皮等,均应采用保护接地或接零。 在低压TN系统中,架空线路干线和分支线路的终端,其PEN线或PE线应重复接地。电缆线路和架空线路在每个建筑物的进线处,均需重复接地(如无特殊要求,对小型单层建筑,距接地点不超过50米除外)。 低压系统有单独的低压电源供电时,其电源接地点接地装置的接地电阻不宜超过4欧姆。移动式用电设备的接地,应符合固定式电力设备的接地要求。 进入爆炸危险场所的电源,如果使用TN型电源系统,应为危险场所中的TN-S型(具有单独的中性线N和保护线PE),即在危险场所中,中性线与保护线不应连在一起或合并成一根导线,从TN-C到TN-S型转换的任何部位,保护线应在非危险场所与等电位连接系统相连。 临时用电线路: 1.有完备的临时电气线路审批制度和手续,其中应明确架设地点、用电容量、用电负责人、审批部门意见、准用日期等内容。 2.临时电气线路审批期限:一般场所使用不超过15天;建筑、安装工程按计划施工周期确定。 3.不得在易燃、易爆等危险作业场所架设标准 分值 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 不符合规定的,每处扣1分。 8

— 14 —

考评 类目 考评 项目 考评内容 临时电气线路。 4.必须按照电气线路安装规程进行布线。 5.必须装有总开关控制和剩余电流保护装置,每一个分路应装设与负荷匹配的熔断器。 电焊机: 1.电源线、焊接电缆与电焊机连接处的裸露接线板,应采取安全防护罩或防护板隔离,以防止人员或金属物体接触。 2.焊机必须以正确的方法接地(或接零)。接地(或接零)装置必须连接良好,永久性的接地(或接零)应做定期检查。 3.严禁使用易燃易爆气体管道作为接地装置。 4.每半年应对电焊机绝缘电阻检测一次,且记录完整。 5.电焊机一次侧电源线长度不超过5米。 6.电焊机二次线应连接紧固,无松动,接头不超过3个,长度不超过30米。 7.电焊钳夹紧力好,绝缘良好,手柄隔热层完整,电焊钳与导线连接可靠。 8.严禁使用厂房金属结构、管道、轨道等作为焊接二次回路使用。 9.在有接地或接零装置的焊件上进行弧焊操作,或焊接与地面密切连接的焊件时,应特别注意避免电焊机和工件的双重接地。 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 不符合规定的,每处扣1分。 4