1、编制依据

《电气安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148-2010

《固阳500kV变电站500kV配电装置安装施工图纸》 《厂家出厂技术资料》

《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1-5161.17-2002

《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国网公司 《电力建设安全工作规程》(变电所部分)DL5009.3-1997。 《输变电工程建设标准强制性条文》实施管理规程 Q/GDW248-2008

2、并联电抗器施工说明

2.1、结构特征

2.1.1本电抗器为西安西电变压器有限责任公司生产的型号BKD-40000/500母线并联电抗器。本产品采用单柱加两旁轭铁心式结构, 铁心柱是一个有间隙的铁心,铁心柱外套有接地屏和线圈。 2.1.2电抗器铁心饼间的交变磁通所产生的强大的电磁力会导致较大的振动和噪声,为减小振动和噪声,本产品在压紧装置中采用了强有力的特制碟形弹簧,并始终保持一定的压力。

2.1.3线圈结构型式为多层圆筒式结构,线圈与铁心柱之间放置了接地屏,层式线圈结构,电场分布均匀。首末端静电屏保证了线圈

专业资料

具有良好的耐冲击能力。

2.1.4油箱采用钟罩式结构。油箱应承受真空压力133Pa和正压9.8kPa的机械强度试验,油箱不得有损伤和不允许的永久变形。 2.1.5散热器采用可拆式宽片散热器,与油箱的连接分两种形式:一种是通过联管和箱壁上的管街头连接,另一种是直接与箱壁上的管接头连接,具体 参见产品图纸。

2.1.6下节油箱底部支架有固定孔以便将电抗器通过螺栓固定在基础上,并提供标准地脚螺栓,由用户按图纸中的尺寸安装。 2.2、验收 2.2.1到货验收

2.2.1.1按订货合同验证产品的型号、规格、数量。

2.2.1.2检查主体及附件在运输车上有无位移、碰撞现象,并做好记录。若发现问题,应立即与制造厂和运输部门联系,并要求运数部门提供运输记录,出具证明以便共同查明原因,妥善处理。 2.2.1.3充氮运输的电抗器检查密封情况,有无密封不严,渗漏气现象,并检查氮气压力,做好记录。

2.2.1.4检查附件包装箱有无破损,丢失现象,做好记录;若有问题,与制造厂及运输部门联系,检查损坏、丢失情况,以便妥善处理。 2.2.2附件开箱检查验收

2.2.2.1通知制造厂厂家现场共同清点、交接附件。

2.2.2.2按产品装箱一览表查对到货箱数是否相符合,有无漏发、错发,并按分箱清单,查对各箱内零件、部件、组件是否与清单符合,

专业资料

检查有无损坏,漏装现象,并做好记录。

2.2.2.3查对出厂文件及技术资料、合格证是否齐全。 2.2.2.4经开箱检查验收后,办理签收手续。 2.3、保管与贮存 2.3.1验收检查与保管

2.3.1.1经开箱检查的零件、部件、组件应按其性能特点进行保管,必须有能防止雨水及腐蚀性气体直接侵入的措施。对密封运输的,应对密封状态进行检查。

2.3.1.2仪器、仪表及带电气元件的组件,须放置在通风干燥的地方,并有防潮措施。仪器、电机应置于室内保管。 2.3.2变压器油的验收与保管

2.3.2.1变压器油到达现场后,应核对数量。每批到达现场的变压器油,必须进行过滤处理,并应取样进行简化分析,必要时可进行全分析。

2.3.2.2变压器油应储存在密封、清洁的专用油罐或容器内,不同牌号的变压器油应分别储存,并有明显的牌号标志。装油容器必须严格清洗,并检查容器密封情况。不密封容器,必须装油干燥呼吸器。用油罐单独运到现场的绝缘油,安装单位必须通过二次真空滤油机滤好绝缘油,才能注入电抗器内。

2.3.2.3一般情况下应尽量使用制造厂提供的绝缘油,如需补充其他来源的绝缘油,需经有关单位试验,确定混油性能符合GB/7595-2000《运行中变压器油质量标准》的规定,方可混合使