1 下列易燃固体中,燃点低,易燃烧并能释放出有毒气体的是( )。
A 萘 B 赤磷 C 硫磺 D 镁粉
2 【中】下列关于建筑耐火等级对应燃烧性能、耐火极限的叙述中,错误的是(
)。
A 防火墙采用不燃性材料制作,耐火极限不应小于3h
B 耐火等级为一级的民用建筑及工业建筑,所有构件都应采用不燃性材料制作 C 耐火等级为三级的民用建筑,除屋顶承重构件外其他主要构件都不得采用可燃性材料制作
D 对于疏散走道两侧隔墙的耐火极限要求,耐火等级为一级的建筑要求比二级高
3 下列关于评定物质火灾危险性的主要指标的说法错误的是( )。
A 蒸气压是评定可燃液体危险性最直接的指标,蒸气压越低,越易挥发,闪点也越低 B 自燃点和燃点是评定可燃固体的火灾危险性的主要指标 C 爆炸极限和自燃点是评定可燃气体火灾危险性的主要指标 D 自燃点越低的液体越容易发生爆炸
4 【中】某建筑高度为52m的大楼,使用功能为办公、儿童幼儿园、商业和娱乐。一至三
层的裙房设有儿童幼儿园:地下一层夜总会疏散走到两侧和尽端设有6个电影院,地上四层裙房营业厅的2个疏散门需要通过疏散走道至疏散楼梯间。该建筑按照规范要求设置消防设施。下列建筑内疏散走道的设计中,错误的是( )。
A 顶层办公室两个房间之间采用不燃性隔墙耐火极限为0.5h
B 地下一层电影院为一级耐火等级,采用不燃性楼板耐火极限为1.50h C 儿童幼儿园疏散走道尽端房间房门至最近的安全出口的距离为25m
D 裙房内营业厅的吊顶采用不燃性,耐火极限0.25h的吊顶,梁采用不燃性,耐火极限2h的梁
5 下列关于爆炸的说法中,正确的是( )。
A 粉尘可能会发生二次爆炸,且往往比初次爆炸压力更大,破坏更严重 B 与可燃气体爆炸相比,粉尘爆炸压力上升和下降速度都比较快,较高压力持续时间长,释放的能量大,爆炸的破坏性和对周围可燃物的烧毁程度较严重
C 干燥的一氧化碳和空气的混合气体初始压力上升,其爆炸极限范围变宽 D 可燃混合气中加入惰性气体,会使爆炸上限降低,爆炸下限升高
6 【易】某建筑高度为50m的民用建筑,地下1层,地上15层。地下室、首层
和第二层的建筑面积均为1500㎡,其他楼层均为1000㎡。地下室为车库,首层和第二层为商场,第三层至第七层为老年人照料设施,第八层至第十五层为宿舍。该建筑的防火设计应符合( )的规定。
A 一类公共建筑 B 二类住宅
C 二类公共建筑 D 一类老年人照料设施
7 下列设有油漆工段的厂房中,其生产的火灾危险性按火灾危险性较大部分确定的是( )。
A 某车辆装配车间,油漆工段占本层建筑面积的比例为8%,发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位
B 某石棉加工车间,油漆工段占本层建筑面积的比例为15%,且采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统
C 某器械装配车间,油漆工段占本层建筑面积的比例为9%,火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施
D 某实木家具厂房,油漆工段占本层建筑面积的比例为6%,火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施
8 【中】下列有关燃油锅炉房的说法中,错误的是( )。
A 负压燃油锅炉房可设置在地下二层
B 燃油锅炉房与其储油间之间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙分隔 C 燃油锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于5m3 D 燃油锅炉房不应与其他设备用房共用通风系统
9 某仓库储存有大量同一规格的陶瓷工艺品,为保证陶瓷工艺品的完好无损,该工艺品均
采用木箱和灰板纸包装,包装后成品每箱重65kg,其中木箱和灰板纸的重量为16.25kg,包装后的体积为工艺品本身体积的1.2倍,则该仓库的火灾危险性为( )。(注:灰纸板是由一种用再生废纸制成的纸板,是一种环保型包装材料)
A 乙类 B 丙类 C 丁类 D 戊类
10 【中】老年人照料设施宜设置在独立的建筑内,当必须设在某高层综合楼内时,以下
( )符合《建筑设计防火规范》(GB50016)有关规定要求。
A 老年人公共活动用房设置在地下一层,每间用房的建筑面积不应大于200m2且使用人数不应大于30人
B 设置在地上1到5层,楼板建筑高度为15m
C 采用耐火极限1.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他场所或部位分隔
D 老年人公共活动用房设置在地上四层,每间用房的建筑面积为200m2且使用人数为40人
E 墙上的门采用乙级防火门
11 非承重外墙是指在建筑物中起次要承重作用的外墙体,关于非承重外墙耐火极限的说
法,下列选项中正确的是( )。
A 除高层仓库外,一、二级耐火等级的单、多层仓库的非承重外墙,当采用不燃性墙体时,其耐火极限不应低于0.25h
B 一级耐火等级的甲、乙类仓库的非承重外墙,应采用不燃性墙体,其耐火极限不应低于0.50h
C 建筑层数不超过4层的一、二级耐火等级的丁、戊类地上厂房,其非承重外墙采用不
燃性墙体时,其耐火极限不限
D 采用三级耐火等级的丙类仓库,其非承重外墙可采用难燃性墙体,其耐火极限不应低于0.25h
12 【难】老年人照料设施宜设置在独立的建筑内,当必须设在某高层综合楼内时,以下
( )符合《建筑设计防火规范》(GB50016)有关规定要求。
A 地下一层设置了3间康复用房,每间房间的建筑面积均为120㎡,每间房间设计使用人数为18人
B 独立建造的一级耐火等级老年人照料设施设置在1至15层,室外设计地面至第15层楼顶板的高度为45m
C 采用耐火极限1.50h 的防火隔墙和 1.00h的楼板与其他场所或部位分隔
D 老年人公共活动用房设置在地上四层,每间用房的建筑面积为200㎡且使用人数为40人
E 房间的门采用乙级防火门