1、施工现场临时架空线路是否可以采用裸体导线架设?采用绝缘导线是否可以架设在树木、脚手架上?

答:必须采用绝缘导线和专用电杆架设,严禁在树木和脚手架上架设。

2、开关箱是配电系统的未级箱,开关箱与所控制的固定式用电设备水平距离应为多少米?

答:应不超过3米,以便操作开关箱的电器时,监护设备起动和停止情况,当用电设备发生故障需要紧急断电时,可以及时切断电源。

3、动力电路中大于5.5kw的用电设备,应采用什么开关?为什么?

答:应采用自动开关。因为动力电路属感性电路,在大电流启动时,容易产生弧光短路,给人身和设备造成伤害,而自动电路一般都具备无弧装置。

4、在建筑施工现场,在建工程或脚手架的外侧端头至架空线路边,边线的最小水平安全距离为:答:

外电线路电压(kv) 1-3 1-10 35-110 最小安全距离(m) 4 6 8

5、电工作业时,个人应穿戴哪些劳保着装?

答:穿绝缘鞋,戴绝缘手套。操作高压时应穿绝缘靴等。 6、施工现场的电气设备的设置、安装、防护、使用、维修必须符合施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005的要求,本规范自什么时间实施? 答:2005年7月1日实施。

7、施工照明灯具露天安装时,应采用什么灯具?距离地面不得低于多少米?

答:应采用防水式灯具,距离地面高度不得低于3米。 8、室内照明灯具距离地面不得低于多少米?每路照明支线上灯具和插座数不宜超过多少个?额定电流不得大于多少A? 答:室内照明灯具使用220v电压时;高度不低于2.5m,灯具和插座数量不宜超过25个;每个支路额定电流不得大于15A。 9、变、配电室应配备哪些安全用具?

答:绝缘棒、绝缘毡、绝缘靴、绝缘手套等安全用具,还应备有消防器材、急救箱、事故照明式手电等。

10、外电架空线路需搭设防护架时,其高度应高于架空线多少米?

答:应高于架空线路1.5米。

11、埋地电缆引出地面时,其保护套管应怎样设置? 答:从2米高度至地下0.2米处,必须加设电缆防护套管。 12、开关箱与用电设备之间,可实行“一闸多机”和一台漏电保护器同时保护二台以上设备的作法吗?

答:每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱控制2台及2台以上的用电设备(含插座)。即一机、一箱、一闸、一漏。

13、临电规范规定配电箱开关箱设隔离开关,为什么? 答:规范规定选用的隔离开关的断开点必须为可视型,给工作人员有可以看得见的、在

空气中有一定间隔的断开点,以确保检修人员的安全。 14、特别潮湿的场所,导电良好的地面、锅炉或金属容器内的安全电压应为多少伏? 答:应不大于12伏。

15、进入开关箱的电缆线可以用插销连接吗?