JiaoDeXiBanZhu JiaoDeXiBianZhu JiaoDeXiBiianZhu 中华人民共和国国家标准 权盗必究知识识产产权盗版版必究 GB50204-2002《混凝土结构工程质量验收规范》(2011年版) 知 1 当施工需要超张拉时,最大张拉应力不应大于国家现行标准《混凝土结构设计规范》GB 50010 的规定; 2 张拉工艺应能保证同一束中各根预应力筋的应力均匀一致;

3 后张法施工中,当预应力筋是逐根或逐束张拉时,应保证各阶段不出现对结构不利的应力状态;同时宜考虑后批张拉预应力筋所产生的结构构件的弹性压缩对先批张拉预应力筋的影响,确定张拉力; 4 先张法预应力筋放张时,宜缓慢放松锚固装置,使各根预应力筋同时缓慢放松; 5 当采用应力控制方法张拉时,应校核预应力筋的伸长值。实际伸长值与设计计算理论伸长值的相对允许偏差为6%。

检查数量:全数检查。

检验方法:检查张拉记录。

6.4.3 预应力筋张拉锚固后实际建立的预应力值与工程设计规定检验值的相对允许偏差为5%。

检查数量:对先张法施工,每工作班抽查预应力筋总数的1% ,且不少于3 根;对后张法施工在同一检验批内,抽查预应力筋总数的3% ,且不少于5 束。

检验方法:对先张法施工,检查预应力筋应力检测记录;对后张法施工,检查见证张拉记录。 6.4.4 张拉过程中应避免预应力筋断裂或滑脱,当发生断裂或滑脱时,必须符合下列规定:

1 对后张法预应力结构构件,断裂或滑脱的数量严禁超过同一截面预应力筋总根数的3% ,且每束钢丝不得超过一根;对多跨双向连续板,其同一截面应按每跨计算;

2 对先张法预应力构件,在浇筑混凝土前发生断裂或滑脱的预应力筋必须予以更换。 检查数量:全数检查。

检验方法:观察,检查张拉记录。

一 般 项 目

6.4.5 锚固阶段张拉端预应力筋的内缩量应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合表6.4.5 的规定。

检查数量:每工作班抽查预应力筋总数的3% ,且不少于3 束。 检验方法:钢尺检查。

表6.4.5 张拉端预应力筋的内缩量限值 锚 具 类 别 螺帽缝隙 支承式锚具(镦头锚具等) 每块后加垫板的缝隙 锥塞式锚具 有预压 夹片式锚具 无预压 内缩量限值(mm) 1 1 5 5 6-8 6.4.6 先张法预应力筋张拉后与设计位置的偏差不得大于5mm ,且不得大于构件截面短边边长的4%。

检查数量:每工作班抽查预应力筋总数的3% ,且不少于3 束。 检验方法:钢尺检查。

6.5 灌 浆 及 封 锚

主 控 项 目

6.5.1 后张法有粘结预应力筋张拉后应尽早进行孔道灌浆,孔道内水泥浆应饱满、密实。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察,检查灌浆记录。

6.5.2 锚具的封闭保护,应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定: 1 应采取防止锚具腐蚀和遭受机械损伤的有效措施; 2 凸出式锚固端锚具的保护层厚度不应小于50mm;

3 外露预应力筋的保护层厚度:处于正常环境时不应小于20mm ,处于易受腐 检查数量:在同一检验批内,抽查预应力筋总数的5% ,且不少于5 处。 检验方法:观察,钢尺检查。

一 般 项 目

6.5.3 后张法预应力筋锚固后的外露部分宜采用机械方法切割,其外露长度不宜小于预应力筋直径的1.5倍,且不宜小于30mm。

检查数量:在同一检验批内,抽查预应力筋总数的3%,且不少于5 束。 检验方法:观察,钢尺检查。

6.5.4 灌浆用水泥浆的水灰比不应大于0.45 ,搅拌后3h泌水率不宜大于2% ,且不应大于3%, 泌水应能在24h 内,全部重新被水泥浆吸收。

检查数量:同一配合比检查一次。 检验方法:检查水泥浆性能试验报告。

DHWJDXB GGDJ GDHHWWJDDXXBBZZ Z ?11?

JiaoDeXiBanZhu JiaoDeXiBianZhu JiaoDeXiBiianZhu 中华人民共和国国家标准 权盗必究知识识产产权盗版版必究 GB50204-2002《混凝土结构工程质量验收规范》(2011年版) 知6.5.5 灌浆用水泥浆的抗压强度不应小于30N/mm2。 检查数量:每工作班留置一组边长为70.7mm 的立方体试件。 检验方法:检查水泥浆试件强度试验报告。

注: 1 一组试件由6个试件组成,试件应标准养护28d;

2 抗压强度为一组试件的平均值,当一组试件中抗压强度最大值或最小值与平均值相差超过20%时,应取中间4个试件强度的平均值。

7 混凝土分项工程

7.1 一 般 规 定

7.1.1 结构构件的混凝土强度,应按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107,对采用蒸汽法养护的混凝土结构构件,其混凝土试件应先随同结构构件同条件蒸汽养护,再转入标准条件养护共28d,当混凝土中掺用矿物掺合料时,确定混凝土强度时的龄期可按现行国家标准《粉煤灰混凝土应用技术规范》GBJ 146 等的规定取值。

7.1.2 检验评定混凝土强度用的混凝土试件的尺寸及强度的尺寸换算系数应按表7.1.2 取用,其标准成型方法、标准养护条件及强度试验方法应符合普通混凝土力学。

表7.1.2 混凝土试件尺寸及强度的尺寸换算系数 骨料最大粒径(mm) 试件尺寸(mm) 强度的尺寸换算系数 ≤31.5 100×100×100 0.95 ≤40 150×150×150 1.00 ≤63 200×200×200 1.05 注:对强度等级为C60 及以上的混凝土试件,其强度的尺寸换算系数可通过试验确定 7.1.3 结构构件拆模、出池、出厂、吊装、张拉放张及施工期间临时负荷时的混凝土强度,应根据同条件养护的标准尺寸试件的混凝土强度确定。 7.1.4 当混凝土试件强度评定不合格时,可采用非破损或局部破损的检测方法,按国家现行有关标准的规定对结构构件中的混凝土强度进行推定,并作为处理的依据

7.1.5 混凝土的冬期施工应符合国家现行标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ 104和施工技术方案的规定。

7.2 原 材 料 主 控 项 目

7.2.1 水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB 175 等的规定。

当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。

钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥。

检查数量:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t 为一批,散装不超过500t 为一批,每批抽样不少于一次。

检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

7.2.2 混凝土中掺用外加剂的质量及应用技术应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076 、《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119 等和有关环境保护的规定。

预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的外加剂。钢筋混凝土结构中,当使用含氯化物的外加剂时,混凝土中氯化物的总含量应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164 的规定。

检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

7.2.3 混凝土中氯化物和碱的总含量应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010 和设计的要求。

检验方法:检查原材料试验报告和氯化物、碱的总含量计算书。

一 般 项 目

7.2.4 混凝土中掺用矿物掺合料的质量应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB 1596 等的规定。矿物掺合料的掺量应通过试验确定。

检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 检验方法:检查出厂合格证和进场复验报告。

7.2.5 普通混凝土所用的粗、细骨料的质量,应符合国家现行标准《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ 53、《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52 的规定。

检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 检验方法:检查进场复验报告。

DHWJDXB GGDJ GDHHWWJDDXXBBZZ Z ?12?

JiaoDeXiBanZhu JiaoDeXiBianZhu JiaoDeXiBiianZhu 中华人民共和国国家标准 权盗必究知识识产产权盗版版必究 GB50204-2002《混凝土结构工程质量验收规范》(2011年版) 知注: 1 混凝土用的粗骨料,其最大颗粒粒径不得超过构件截面最小尺寸的1/4, 且不得超过钢筋最小净间距的3/4; 2 对混凝土实心板骨料的最大粒径不宜超过板厚的1/3 ,且不得超过40mm。

7.2.6 拌制混凝土宜采用饮用水,当采用其他水源时,水质应符合国家现行标准《混凝土拌合用水标准》JGJ 63 的规定。

检查数量:同一水源检查不应少于一次。 检验方法:检查水质试验报告。

7.3 配 合 比 设 计

主 控 项 目

7.3.1 混凝土应按国家现行标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55 的有关规定,根据混凝土强度等级、耐久性和工作性等要求进行配合比设计。

对有特殊要求的混凝土,其配合比设计尚应符合国家现行有关标准的专门规定。 检验方法:检查配合比设计资料。

一 般 项 目

7.3.2 首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定,其工作性应满足设计配合比的要求。开始生产时应至少留置一组标准养护试件,作为验证配合比的依据。

检验方法:检查开盘鉴定资料和试件强度试验报告

7.3.3 混凝土拌制前,应测定砂、石含水率,并根据测试结果调整材料用量,提出施工配合比。

检查数量:每工作班检查一次。

检验方法:检查含水率测试结果和施工配合比通知单。

7.4 混 凝 土 施 工

主控项目

7.4.1 结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:

1 每拌制100 盘且不超过100m3 的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; 2 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100 盘时,取样不得少于一次;

3 当一次连续浇筑超过1000m3 时,同一配合比的混凝土每200m3 ,取样不得少于一次; 4 每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;

5 每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 检验方法:检查施工记录及试件强度试验报告。

7.4.2 对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。

检验方法:检查试件抗渗试验报告。

7.4.3 混凝土原材料每盘称量的偏差应符合表7.4.3 的规定。

表7.4.3 原材料每盘称量的允许偏差 材料名称 允许偏差 水泥掺合料 ±2% 粗细骨料 ±3% 水外加剂 ±2% 注: 1 各种衡器应定期校验,每次使用前应进行零点校核,保持计量准确; 2 当遇雨天或含水率有显著变化时,应增加含水率检测次数,并及时调整水和骨料的用量。

检查数量:每工作班抽查不应少于一次。 检验方法:复称。

7.4.4 混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间。同一施工段的混凝土应连续浇筑,并应在底层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕。

当底层混凝土初凝后浇筑上一层混凝土时,应按施工技术方案中对施工缝的要求进行处理。 检查数量:全数检查。

检验方法:观察,检查施工记录。

一 般 项 目

7.4.5 施工缝的位置应在混凝土浇筑前按设计要求和施工技术方案确定。施工缝的处理应按施工技术方案执行。

检查数量:全数检查。

DHWJDXB GGDJ GDHHWWJDDXXBBZZ Z ?13?

JiaoDeXiBanZhu JiaoDeXiBianZhu JiaoDeXiBiianZhu 中华人民共和国国家标准 权盗必究知识识产产权盗版版必究 GB50204-2002《混凝土结构工程质量验收规范》(2011年版) 知 检验方法:观察、检查施工记录。 7.4.6 后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定。后浇带混凝土浇筑应按施工技术方案进行。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察,检查施工记录。

7.4.7 混凝土浇筑完毕后应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定: 1 应在浇筑完毕后的12h 以内,对混凝土加以覆盖,并保湿养护;

2 混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d ;对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d;

3 浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态,混凝土养护用水应与拌制用水相同;

4 采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水; 5 混凝土强度达到1.2N/mm2 前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。 注: 1 当日平均气温低于5 时不得浇水;

2 当采用其他品种水泥时,混凝土的养护时间应根据所采用水泥的技术性能确定; 3 混凝土表面不便浇水或使用塑料布时,宜涂刷养护剂;

4 对大体积混凝土的养护,应根据气候条件按施工技术方案采取控温措施。 检查数量:全数检查。

检验方法:观察,检查施工记录。

8 现浇结构分项工程

8.1 一 般 规 定

8.1.1 现浇结构的外观质量缺陷,应由监理(建设)单位、施工单位等各方根据其对结构性能和使用功能影响的严重程度,按表8.1.1 确定。

表8.1.1 现浇结构外观质量缺陷 名 称 现 象 严 重 缺 陷 露筋 构件内钢筋未被砼包裹而外露 纵向受力钢筋有露筋 蜂窝 砼表面缺少水泥浆而形成石子外露 构件主要受力部位有蜂窝 孔洞 砼中孔穴深度和长度均超过保护层厚度 构件主要受力部位有孔洞 夹渣 砼中夹有杂物且深度超过保护层厚度 构件主要受力部位有夹渣 疏松 混凝土中局部不密实 构件主要受力部位有疏松 构件主要受力部位有影响结构性裂缝 缝隙从砼表面延伸至砼内部 能或使用功能的裂缝 连接部位连接部位有影响结构传力性能构件连接处砼缺陷及连接钢筋、连接铁件松动 缺陷 的缺陷 清水砼构件内有影响使用功能外形缺陷 缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平、飞出凸肋等 或装饰效果的外形缺陷 具有重要装饰效果的清水砼构外表缺陷 构件表面麻面、掉皮、起砂、沾污等 件有外表缺陷 一 般 缺 陷 其他钢筋有少量露筋 其他部位有少量蜂窝 其他部位有少量孔洞 其他部位有少量夹渣 其他部位有少量疏松 其他部位有少量不影响结构性能或使用功能的裂缝 连接部位有基本不影响结构传力性能的缺陷 其他砼构件有不影响使用功能的外形缺陷 其他砼构件有不影响使用功能的外表缺陷 8.1.2 现浇结构拆模后,应由监理(建设)单位、施工单位对外观质量和尺寸偏差进行检查,作出记录,并应及时按施工技术方案对缺陷进行处理。

8.2 外 观 质 量 主 控 项 目

8.2.1 现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。

对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理,对经处理的部位,应重新检查验收。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察,检查技术处理方案。

一 般 项 目

8.2.2 现浇结构的外观质量不宜有一般缺陷。

对已经出现的一般缺陷,应由施工单位按技术处理方案进行处理,并重新检查验收。 检查数量:全数检查。

检验方法:观察,检查技术处理方案。

DHWJDXB GGDJ GDHHWWJDDXXBBZZ Z ?14?

JiaoDeXiBanZhu JiaoDeXiBianZhu JiaoDeXiBiianZhu 中华人民共和国国家标准 权盗必究知识识产产权盗版版必究 GB50204-2002《混凝土结构工程质量验收规范》(2011年版) 知 8.3 尺 寸 偏 差 主 控 项 目

8.3.1 现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。混凝土设备基础不应有影响结构性能和设备安装

的尺寸偏差。

对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理,对经处理的部位,应重新检查验收。

检查数量:全数检查。

检验方法:量测,检查技术处理方案。

一 般 项 目

8.3.2 现浇结构和混凝土设备基础拆模后的尺寸偏差应符合表8.3.2-1、 表8.3.2-2 的规定。

检查数量:按楼层、结构缝或施工段划分检验批。在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3 件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3 间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m 左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3 面;对电梯井应全数检查;对设备基础应全数检查。

检验方法:量测检查。

表8.3.2-1 现浇结构尺寸允许偏差和检验方法 项 目 允许偏差(mm) 检验方法 基础 15 独立基础 10 轴线位置 钢尺检查 墙、柱、梁 8 剪力墙 5 ≤5m 8 经纬仪或吊线、钢尺检查 层高 垂直度 >5m 10 经纬仪或吊线、钢尺检查 全高(H) H/1000且≤30 经纬仪、钢尺检查 层高 ±10 标高 水准仪或拉线、钢尺检查 全高 ±30 截面尺寸 +8,-5 钢尺检查 井筒长、宽对定位中心线 +25,0 钢尺检查 电梯井 井筒全高(H)垂直度 H/1000且≤30 经纬仪、钢尺检查 表面平整度 8 2m靠尺和塞尺检查 预埋件 10 预埋设施 预埋螺栓 5 钢尺检查 中心线位置 预埋管 5 预埋洞中心线位置 15 钢尺检查 注:检查轴线、中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。 表8.3.2-2 混凝土设备基础尺寸允许偏差和检验方法 项 目 允许偏差(mm) 检验方法 坐标位置 20 钢尺检查 不同平面的标高 0,-20 水准仪或拉线、钢尺检查 平面外形尺寸 ±20 钢尺检查 凸台上平面外形尺寸 0,-20 钢尺检查 凹穴尺寸 +20,0 钢尺检查 每米 5 水平尺、塞尺检查 平面水平度 全长 10 水准仪或拉线、钢尺检查 每米 5 垂直度 经纬仪或吊线、钢尺检查 全高 10 标高(顶部) +20,0 水准仪或拉线、钢尺检查 预埋地脚螺栓 中心距 ±2 钢尺检查 中心线位置 10 钢尺检查 预埋地脚螺栓孔 深度 +20,0 钢尺检查 孔垂直度 10 吊线、钢尺检查 标高 +20,0 水准仪或拉线、钢尺检查 中心线位置 5 钢尺检查 预埋活动地脚螺栓锚板 带槽锚板平整度 5 钢尺、塞尺检查 带螺纹孔锚板平整度 2 钢尺、塞尺检查 注:检查坐标、中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。 DHWJDXB GGDJ GDHHWWJDDXXBBZZ Z ?15?