施工技术交底记录
塑料阻燃型可挠(波纹)导管敷设安装施工工艺标准
1.适用范围
本工艺标准适用于建筑物内电气照明、塑料阻燃型可挠(波纹)管暗敷设工程。不得在高温场所、易受机械损伤的场所及吊顶内敷设。
2.施工准备
2.1 原材料、半成品的要求
2.1.1 塑料阻燃型可挠(波纹)管及其附件必须阻燃,其管外壁应有间距大于1m的连续阻燃标记和制造厂标,产品有合格证。管壁厚度均匀,无裂缝、孔洞、气泡及变形现象。管材不得在高温及露天场所存放。
2.1.2 开关盒、插座盒、灯头盒、接线盒等均应外观整齐,敲落孔齐全,无劈裂现象。
2.1.3 管箍、管卡头、护口应使用配套的阻燃型塑料制品。 2.1.4 镀锌材料:扁钢、圆钢、木螺丝、机螺丝、铁丝等。 2.1.5 辅助材料:防腐漆、木砖、扫管布、水泥、砂子等。 2.2 主要工机具
2.2.1 铅笔、皮尺、水平尺、卷尺、角尺、线坠、小线、粉线袋等。 2.2.2 手锤、錾子、钢锯、锯条、刀锯、半圆锉、活扳手、水桶、灰桶、灰铲等。
2.2.3 绝缘手套、工具袋、高凳、人字梯等。 2.3 作业条件
2.3.1 建筑水平线及墙厚度线已弹好。 2.3.2 敷设管路时应与土建施工时紧密配合。
页脚内容
1
施工技术交底记录
2.4 作业人员
主要施工人员 :电工。经过培训、考核,有经验的人员持证上岗。 3.施工工艺 3.1 工艺流程
预制盒箱管路扫3.2 操作工艺
3.2.1 管路连接的一般要求 3.2.1.1 管与管的连接
一般波纹管 均应与配套的管箍进行连接,连接管的对口应处于管箍的中心。
3.2.1.2 管与盒、箱的连接
a.管卡头的连接:波纹管应用配套的管卡头与管、盒、箱进行连接。 b.串接连接:将波纹管直接穿过盒的两个管孔,不断管。待拆除模板,清理盒子后将管切断,在穿线前将管口戴好护口。
3.2.2 预制加工:按照图纸加工好吊钩、螺栓及木砖等预埋件,加工好固定盒、箱用的卡铁或桥杆等。
3.2.3 盒、箱定位:根据水平线及墙厚度线测定盒、箱位置,成排、成列的灯具位置应弹出十字位置线以确定灯具位置。
3.2.4 管路敷设
3.2.4.1 管路敷设应符下列要求
a. 根据设计图,按管路走向进行管路敷设,注意敷设路径应按照最近的路线敷设,并尽可能地减少弯曲。
页脚内容
2