好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

监控软件的启动操作以及报警设置

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

机房监控软件的启动操作以及报警设置说明

启动工控机方法是: 1, 双击桌

面上的,可看到DOS窗口弹出

说明工控机loncomip已经启动。 二,双击桌面上的,(打开客户端的client)进行参数的设置,数据的查看。采集报表。

MONITOR管理

1.启动MONITOR

双击桌面快捷方式 ,或者在 D:\\机房监控运行中 勿删除\\Monitor目录下运行Monitor.exe_vc60程序。系统启动后出现事件日志界面,如下图:

在系统托盘处可看到程序图标若看到动画图标表示Monitor已启动监控,否则需在托盘中程序图标上点击右键选择“启动监控”菜单

2.关闭MONITOR

首先在系统托盘处可看到程序图标或一个绿色旋转动画图标,若看到动画图标表示Monitor已启动监控,此时需在托盘中程序图标上点击右键选择“停止监控”菜单,带图标变为后,再右键点击图标选择“退出”菜单。

3.查看运行信息

在系统托盘处右键程序图标,选择“运行信息”菜单,弹出运行信息窗口。从窗口中可浏览相关调试和报警信息。

、语音报警

首先安装好语音卡,和TTS。再右击monitor里将系统参数窗口下的‘语音报警’

和‘TTS声音报警’两栏设置为:true(已经设置好)。如图所示:

设置好以上参数后,将所要实现报警的与语音卡联接上,然后去到报警组定义窗口下,进行如下设置:①自定义‘报警组ID’和‘报警组名’。②‘报警类型’一栏选择语音。③选择好Agent名称“2012/市人保大厦七楼机房”。点击“往上增加”4,‘’一栏中填入,点击‘增加列’。这时该就被加入到‘语音’窗口,最后点击‘确认更改’。到此语音报警的定义就设好了。参看图示:

组定义完了以后,我们来到事件目录窗口下,如图所示:

先在左边的窗口下选好事件容,如上图中我们选取了‘温度过高报警’‘是否报警’选成true 。然后来到‘可选择报警群组列表’窗口中,选取刚定义的语音报警事件,并选好‘Agent名称’,点击‘增加’后点“修改确认”,就可以将其增加到报警组窗口下了。最后点击退出。至些就可以实现语音报警了。

4、手机短信报警

,确定能正常工作。再将Agent系统参数窗口下的‘短信报警’栏设置为:true ,

‘短信端口’一栏要选择短信收发模块与监控机所接连的COM口。如图所示:

设置好以上参数后,去到报警组定义窗口下,进行如下设置:①自定义‘报警组ID’和‘报警组名’。②‘报警类型’一栏选择短信。③‘短信’一栏中填入手机,点击‘增加列’。这时该手机就被加入到‘短信’窗口,最后点击‘确认更改’。到此短信报警的定义就设好了。参看图示:

报警方式

系统通过多种途径发送报警信息,分别为:窗口弹出报警、现场语音报警、语音报警、短信报警。

窗口弹出报警:当Client接收到Loncomip发送过来的报警信息后,相应的报警界面会自动弹出现是在屏幕的最前端,通过系统参数的“报警是否弹出新界面”设置选项来启用或者屏蔽报警窗口的自动弹出。

现场语音报警:当数据中心程序接收到Loncomip发送来的报警信息后,系统会播放相应的报警语音。

语音报警:当数据中心程序接收到Loncomip发送来的报警信息后,系统自动开始拨打指定的(手机或者固定),通知管理员报警情况。

短信报警:当数据中心程序接收到Loncomip发送来的报警信息后,系统自动把报警信息发送到指定的手机,通知管理员报警情况。 增加报警组:

点击“增加”按钮,在新窗口中输入相应的信息报警后点,如果想删除输入的,选中后点,输入完成后点按钮保存。

修改报警组:

在报警组定义列表中选择要修改的组,点按钮,在新窗口中可以直接把原来的修改成新,或者删除原来的再增加新,修改完成后点按钮保存。 删除报警组:

在报警组定义列表中选择要删除的组,点按钮把报警组从系统中删除。

3.3定义事件目录

在事件目录中左边显示事件目录定义列表,右边显示相应报警事件的报警条件。其中字段“是否报警”设置为False,则有相应报警事件产生时不会触发报警。

事件报警最多次数:若为空则报警一次,若不为空则到达最大次数后停止此事件的报警,待事件报警解除后再重新报警。

事件报警最小周期:在最小周期如果报警没被确认并且达到报警次数后系统不再报警。 事件发生辅助决策:当有相应事件产生时提示用户如何快速解决问题。 事件安全时间组:选择在报警时段中定义的时间组,然后在事件安全时间组下面的两种处理方式中选择一种报警处理方式,系统根据用户的选择实现有条件的报警。

报警群组列表:从可选择报警群组列表中选择相应的报警ID组,即可实现有事件产生时向设定的报警群组发送报警信息(多机房时必须选择Loncomip机房名称,不区分机房报警时,机房名称可为空)。

所有的修改完成后都要点击“修改确认”按钮才生效。

4.报警处理

系统发出报警信息后,用户可以通过三种途径确认报警信息,分别是数据中心确认、语音报警确认和手机短信息确认。

监控软件的启动操作以及报警设置