一、供电方案

16中07综采工作面供电取至采区变电所10kV高压,工作面电源取自采区变电所DG-810高防开关,经高压电缆260米至1604运顺溜煤眼电站、泵站安装处,再经高压软橡套电缆至电站串车处。经过移动变电站分别向用电设备供电,移动变电站至各用电设备供电距离为1400米,工作面低压分两种电压等级供电,分别为660V和1140V,其中1140V电源由三台变压器供电,其供电设备单独计算。16中07综采工作面负荷分布情况如下:

1#变压器(KBZGZY-1000/10/1.14KV)供16中07综采工作面煤机及破碎机总负荷为811kw;

2#变压器(KBZGZY-800/10/ 1.14KV)供16中07综采工作面刮板输送机、转载机,总装负荷为600kw;

3#变压器 (KBZGZY-800/10/1.14KV)输出1140V电压供16中07综采工作面,两台(1#、2#)乳化泵、两台(1#、2#)清水泵、皮带机、张紧绞车,总装负荷为1027.5kw。

16中07综采工作面设备布置、供电系统详见附图(工作面设备布置图和供电系统图)。

二、工作面供电设备选型

表一:

设备负荷统计表 设备名称 采煤机 刮板运输机 转载机 破碎机 乳化液泵站 型 号 MG300/700-AWD1 SGZ-764/400 SZZ764/200 PLM100 BPW315/31.5 安装 数量 1 1 1 1 2 2 1 1 电机容量 (kW) 700 400 200 110 200 110 2×200 7.5 额定电压 (A) 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 总功率 (kW) 700 2×200 200 110 2×200 2×110 400 7.5 喷雾(清水)泵 BPW320/16M 运顺皮带机 张紧绞车 合计

DSJ100/120/2×200 JH-8 2441.5(含照明综保) 三、变压器选择 1、负荷分组

根据16中07综采工作面巷道布置,结合矿上现有综采设备的负荷大小及移

精品

可编辑

动变电站的容量以及控制开关的类型(选用三套六组式组合开关),从操作、维护、检修和管理的可操作性出发,综采工作面设备共选择4台移动变电站进行供电,详细分组情况见下表:

表二 :

变压器负荷分组情况表 组别 供电设备名称 数量(台) 破碎机 1 1 1 1 1 2 2 1 1 单机功率(kW) 110 300×2+40×2+20 4kVA 200 2×200 200 110 2×200 7.5 计算总功率(kW) 1# 采煤机 照明综保 814 2# 转载机 刮板输送机 乳化泵 清水泵 600 3# 皮带机 张紧绞车 910 2、16中07工作面高防开关选型

∑Ρe=2441.5kW Ue=10000V cosΦ=0.7 容量计算公式:Ie=Kx×ΣΡe/UecosΦ Ie=0.54×2441.5/(1.732×10×0.7) ≈109A

根据我矿现有设备选用BGP.9L-10KV/200A高防开关作馈电开关,容量满足要求。

3、各组移动变电站容量选择

根据供电系统的拟定原则,拟选择3台移动变电站。由于采煤机(总装功率810kW)、刮板输送机、转载机(600kW)、泵站(628KW)、皮带机(400KW)单机容量较大,再考虑过电流保护装置灵敏系数要求,分别由1台专用移动变电站来供电

(1) 1号移动变电站选择

1号移动变电站拟向采煤机、破碎机供电,其计算负荷为: S1?Kr??Pncos?1?0.84?814? 804.4kVA

0.85精品

可编辑

式中Kr—需用系数,取Kr?0.4?0.6Ps600?0.4?0.6??0.84

810?Pn cos?1—加权平均功率因数,取0.85。

选取1台KBSGZY-1000/10,10000V/1140V,额定容量为1000kVA>804.4kVA,满足供电的要求。

(2) 2号移动变电站的选择

2号移动变电站拟向刮板输送机供电、转载机,变压器的容量计算值为: S2?Kr??Pncos?2?0.8?600?585.4kVA

0.82式中Kr—需用系数,取Kr?0.4?0.6cos?2—加权平均功率因数,取0.82

Ps400?0.4?0.6??0.8,

600?Pn选用1台KBSGZY-800/10型移动变电站,10000V/1140V,额定容量800kVA>585.4kVA,满足要求。

(3) 3号移动变电站的选择

3号移动变电站拟向乳化泵、喷雾泵、皮带机等供电,变压器的计算容量为: S3?Kr??Pncos?3?0.66?910?698kVA

0.86 式中:Kr?0.4?0.6cos?3=0.86

Pmax400?0.4?0.6??0.66 P910?n现有KBSGZY-800/10型移动变电站,10000V/1140V,其额定容量800kVA>698kVA,满足要求 。

表三:

各种变压器选型结果表

组别 供电设备名称 台数负荷容量(kW) (台) 电 压 (V) 变压器的型号 精品

可编辑

破碎机 1# 采煤机 照明综保 转载机头 2# 刮板输送机(机头、机尾) 乳化泵 清水泵 3# 皮带机 张紧绞车 四、电缆选择

1 1 1 1 1 2 2 1 1 110 300×2+40×2+20 4kVA 200×2+200 200 110 1140 2×200 7.5 KBSGZY-800/10/1.2kV 1140 KBSGZY-800/10/1.2kV 1140 KBSGZY-1000/10/1.2kV 1、10kV高压电缆的选择

(1)型号的确定,向移动变电站供电的10kV高压电缆选用MYJV22-10kV电缆。向3台移动变电站供电的总负荷电流:

Imax?Ica?Kde??Pn?1033?UN?cos?wm?0.547?2441.5?10003?10000?0.7?110.2(A)

;Kde?0.4?0.6Kde—需用系数,

Pmax600?0.4?0.6??0.547 P2441.5?n cos?wm—加权平均功率因数,取0.7; UN=10000V—额定电压。

(2)按经济电流密度初选主截面:

其经济截面为:

Ae?Imax.w110.22

??48.9mm Jed2.25经济电流密度查表,取Jed=2.25A/mm2。(年最大负荷利用小时

Tmax=3000~5000)

最后选高压电缆的长度1180m, 其型号可选现有MYJV22-3×50 。所用电缆截面偏大,热稳定校验和电压损失校验均能通过时,满足使用要求。