技术交底记录
工程名称 分项工程名称 交底内容: 1、依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2002 2、施工准备 **材料及主要机具: **预制混凝土板块:强度不应小于20MPa,规格为49.5cm×49.5cm,路面块材厚度为10cm以上,人行道及庭院块材厚度为5cm以上。进场时应有出厂合格证、混凝土强度试压记录。并对混凝土板块进行外观检查,表面要求密实,无麻面、裂纹和脱皮,边角方正,无扭曲、缺角、掉边。板块允许偏差:长、宽±2.5mm,厚度±2.5mm,长度≥400mm平整度为1mm,长度≥800mm平整度为2mm。 **水泥方格砖:尺寸为25cm×25cm×5cm,抗压、抗折强度符合设计要求,其规格、品种按设计要求选配,外观边角整齐方正,表面光滑、平整,无扭曲、缺角、掉边现象,进场时应有出厂合格证。 **砂:粗砂、中砂。 **水泥:325号以上普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,有出厂合格证。 **磨细生石灰粉:提前48h熟化后再用。 **预制混凝土与路牙子,按图纸尺寸及强度等级提前预制加工。 **主要机具:小水桶、半截桶、笤帚、平铁锹、铁抹子、大木杠、小木杠、筛子、窗纱筛子、喷壶、锤子、橡皮锤、錾子、溜子、板块夹具、扁担、手推车等。 **作业条件: **庭院或小区的地下各种管道,如污水、雨水、电缆、煤气等均施工完,并经检查验收。 **庭院或小区的场地已进行基本平整,障碍物已清除出场。 **庭院或小区道路已放线且已抄平,标高、尺寸已按设计要求确定好。路基基土已碾压密实,密实度 交底单位 交 底 人 接收单位 接 收 人 节能大厦 预制混凝土板块和水泥方砖路面铺设施工 2008年10月15日
分部工程 施工单位 施管表5
装饰装修工程 中天宝业集团
技术交底记录
工程名称 分项工程名称 交底内容: 符合设计要求,并已经进行质量检查验收。 3、操作工艺 **工艺流程: 找标高、 马路 铺砌路 面砖 2008年10月15日
分部工程 施工单位 施管表5
装饰装修工程 中天宝业集团 节能大厦 预制混凝土板块和水泥方砖路面铺设施工 灰土垫层→ → → →灌缝 拉线 牙子 **灰土垫层:在已夯实的基土上进行灰土垫层的分项操作,按设计要求的厚度分层进行,厚度不应小于100mm。 灰土垫层应采用熟化石灰与粘土的拌合料铺设,拌合料的体积比宜为3﹕7(熟化石灰﹕粘土),粘土不得含有机杂质,使用前应予过筛,其粒径不得大于15mm。熟化石灰可采用磨细石灰,并按体积比与粘土拌合洒水堆放8h后使用。 灰土拌合料应拌合均匀,颜色一致,并保持一定湿度。 灰土拌合料应分层随铺随夯,每层虚铺厚度宜为150~250mm,夯实干密度最低值应符合设计要求。 **找标高、拉线:灰土垫层打完之后,根据建筑物已有标高和设计要求和路面标高,延路长进行砸木桩(或钢筋棍),用水准仪抄平后,拉水平线。 **安马路牙子:测量出路面宽度,在道路两侧根据已拉好的水平标高线,进行预制混凝土马路牙子安装,先挖槽量好底标高,再进行埋设,上口找平、找直,灌缝后两侧培土掩实。 **铺砌路面砖: **混凝土预制块路面:适用于停车场、厂区、庭院。 对进场的预制混凝土块进行挑选,将有裂缝、掉角、翘曲和表面上有缺陷的板块剔出,强度和品种不同的板块不得混杂使用。 交底单位 接收单位 交 底 人
接 收 人
技术交底记录
工程名称 分项工程名称 交底内容: 拉水平线,根据路面场地面积大小可分段进行铺砌,先在每段的两端头各铺一排混凝土板块,以此作为标准进行码砌。 铺砌前将灰土垫层清理干净后,铺一层25mm厚的砂浆结合层(配合比按设计要求),不得铺的面积过大,随铺浆随砌,板块铺上时略高于面层水平线,然后用橡皮锤将板块敲实,使面层与水平线相平。板块缝隙不宜大于6mm,要及时拉线检查缝格平直度,用2m靠尺检查板块的平整度。 **水泥方格砖路面:适用于小区道路及甬路铺设。 拉水平标高线,将灰土垫层清理干净,在甬路两端头各砌一行砖,找好平整及标高,以此做为甬路路面的标准。 铺25mm厚、1﹕3白灰砂浆结合层,边砌砖边找平,(不得铺的面积过大,边铺浆边铺砌砖),用橡皮锤敲木柏板,使250mm×250mm×50mm水泥方格砖与结合层紧密结合牢固。随铺砌随检查缝格的顺直和板面面层的平整度,控制在允许偏差范围内。 以上两种板块构成的路面,在铺砌前均要根据路面宽度进行排砖(或板块),如有非整砖(或板块时),要均分排在路宽的两侧边,用现浇混凝土补齐,与马路牙子相接,其强度等级不应低于20MPa,若不设马路牙子时,要注意路边的顺直,并要培土保护。 **灌缝:预制混凝土板块或水泥方格砖铺砌后2d内,应根据设计要求的材料(砂或砂浆)进行灌缝,填实灌满后将面层清理干净,待结合层达到强度后,方可上人行走。夏季施工,面层要浇水养护。 **冬期施工: **冬期施工时,其掺入的防冻剂要经试验后确定期掺入量。 **如使用砂浆时,最好用热水拌合,砂浆使用温度不得低于+5℃,并随拌随用,做好保温。 **铺砌完成后,要进行覆盖,防止受冻。 4、质量标准 交底单位 接收单位 节能大厦 预制混凝土板块和水泥方砖路面铺设施工 2008年10月15日
分部工程 施工单位 施管表5
装饰装修工程 中天宝业集团 交 底 人
接 收 人
技术交底记录
工程名称 分项工程名称 交底内容: 预制板块面层工程质量检验标准 项 序 主 1 控 项 2 目 1 2 检查项目 强度、品种、质量 面层与下一层结合 预制板块质量 预制板块面层质量 允许偏差或允许值(mm) 设计要求 第6.4.4条 第6.4.6条 第6.4.7条 第6.4.9条 第6.4.9条 第6.4.10条 检 查 方 法 观察检查和检查产品合格证明文件及检测报告 用小锤轻击检查 观察检查 观察检查 观察和尺量检查 观察和用小锤轻击及尺量检查 观察和尺量检查 节能大厦 预制混凝土板块和水泥方砖路面铺设施工 2008年10月15日 分部工程 施工单位 施管表5 装饰装修工程 中天宝业集团 3 邻接处的镶边用料尺寸 4 5 踢脚线质量 楼梯踏步和台阶板块要求 高级水磨石 2mm — 6 表面平整度 普通水磨石 3nm 般 混凝土 4mm 项 3mm 目 7 表 缝格平直 高级水磨石 0.5mm 8 面 接缝高低差 普通水磨石 1.0mm 允 混凝土 1.5mm 许 高级水磨石 3.0mm 踢脚线上口 偏 9 普通水磨石 4.0mm 平直 及混凝土 10 5、成品保护 板块间隙宽 高级水磨石 2mm 度 混凝土 6mm 2m靠尺和楔形塞尺检查表面平整度的允许偏差,拉5m线和用钢尺检查平直度允许偏差;用钢尺和楔形塞尺检查高低差和间隙宽度允许偏差。 **路面铺好后,水泥砂浆终凝前不得上人,强度不够不准上重车行驶。 交底单位 接收单位 交 底 人
接 收 人
技术交底记录
工程名称 分项工程名称 交底内容: **无马路牙子的路面,注意对路边混凝土块的保护,防止路边损坏。 **不得在已铺好的路面上拌合混凝土或砂浆。 6、应注意的质量问题 **路面使用后出现塌陷现象:主要原因是路基回填土不符合质量要求,未分层进行夯实,或者严寒季节在冻土上铺砌路面,开春后土化冻路面下沉。因此在铺砌路面板块前,必须严格控制路基填土和灰土垫层的施工质量,更不得在冻土层上作路面。 **板面板动:铺砌后应养护2d后,立即进行灌缝,并填塞密实,路边的板块缝隙处理尤为重要,防止缝隙不严板块松动。另外要控制不要过早上车碾压。 **板面平整度偏差过大、高低不平:在铺砌之前必须拉水平标高线,先在两端各砌一行,做为标筋,以两端标准再拉通线进行控制水平高度,在铺砌过程中随时用2m靠尺检查平整度,不符合要求时及时修整。 7、质量记录 **预制混凝土块出厂证明及强度试压记录。 **水泥方格砖出厂证明。 **水泥出厂证明。 **路面分项工程质量检验评定表。 节能大厦 预制混凝土板块和水泥方砖路面铺设施工 2008年10月15日 分部工程 施工单位 施管表5 装饰装修工程 中天宝业集团 交底单位 接收单位 交 底 人
接 收 人
预制混凝土板块和水泥方砖路面铺设施工交底记录



