好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

大厦工程临时用电组织设计2024.7

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

临时用电施工组织设计 ㎜2多股铜导线(3*16+2*10)。

八、配电箱及线路敷设:

配电箱及电器安装均应符合安全技术规范标准要求,配电箱均为铁制箱,进出线孔洞应有绝缘保护圈;零线应装设端子板,保护零线不得装设开关或熔断器、配电箱及电器设备应有防雨及防潮保护设施。

九、电缆线路:

9.1、电缆干线宜采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。

9.2、电缆穿越建筑物、构筑物、道路时,必须加设防护套管。 9.3、橡皮电缆架空敷设时,可沿墙壁设置,并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑线。橡皮电缆的最大弧垂距地面不得小于2.5m。

9.4、在高层建筑的临时电缆配电必须采用电缆埋地引入。电缆垂直敷设的位置充分利用在建工程的竖井、电梯孔等,并应靠近电负荷中心,固定点每层楼不得小于一处。电缆水平敷设宜沿墙或门口固定,最大弧垂距地不小于1.8m。

十、接地电阻及防雷要求:

10.1、施工现场井架等设备若在相邻建筑物、构筑物的防雷屏蔽范围以外,应安装避雷装置。避雷针长度为1.5m,可用4*4角钢端部磨尖。

10.2、 重复接地不大于10欧姆,塔吊的防雷接地不大于4欧姆. 十一、安全用电技术措施:

11.1.所有参加施工的人员必须遵守《建筑安装工人安全技术操作规程》,不得无证进行电工作业。

11.2.配电线路、机电线路必须按照确定的位置走向布设,禁止临时乱拉乱接,禁止将电源线直接绑在钢管等金属物上。

11.3.不得在高、低压线路下方施工、堆放构件、架具、材料、杂物或搭设临时设施。

Q镇W扶贫搬迁工程2#住宅楼

临时用电施工组织设计

11.4.线路的安全距离必须满足规范要求,如因受现场等原因限制达不到安全距离时,必须增设屏障、遮拦、围栏或保护网等防护措施,并悬挂醒目的警示标志牌。

11.5.各种电动机械设备,必须按规定作保护接零。禁止同一电网的设备接零、接地混用。

11.6.开关箱必须设门加锁并按规定位置架设。进出线应该从开关箱的下方穿行,并采取防雨、防尘措施。箱内必须设漏电保护开关。实行‘一机一闸’挂牌制。机电操作人员因故离开岗位时不许拉闸断电,并锁好开关箱。

11.7.照明线路的架设必须满足规范的要求,特殊场所应按规定使用安全用电。禁止照明线、动力线混合使用。高层建筑、大型机械在顶端应装设醒目的红色信号灯。

十二、电气防火措施:

12.1.健全现场防火组织,落实消防设备;制定防火制度、做好防火宣传教育。在易燃、易爆、险处,挂设防火安全色标。

12.2.电动机械应注意防潮、防尘、防腐严禁超负荷运行。对长期没有运行的电动机械,在启动前应测量其绝缘电阻。

12.3.不准使用电炉、电热器具。木工车间、易燃易爆场所,严禁烟火。 12.4.照明设备应安装保险丝或自动开关装置,与可燃物之间应保持安全距离。灯泡上不准用布或纸包裹。

12.5.高压碘钨灯等照明设备的整流器,不应装在可燃建筑物上。 12.6.开关箱,配电箱内禁止存放易燃易爆物及杂物。

12.7.焊接工作人员应严格遵守《建筑安装工作安全技术操作规程》。焊接工作场所应符合要求,与可燃物之间应保持安全距离。

12.8.消防器材应按规定配置。 十三、电工职责:

13.1、电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合

Q镇W扶贫搬迁工程2#住宅楼

临时用电施工组织设计 格发给操作证,方准独立操作。

13.2、电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 13.3、上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 13.4、停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。

13.5、负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 13.6、移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。

13.7、按规定定期对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。

13.8、应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 十四、使用与维护:

14.1、所有开关箱门应配锁,专人负责,开关箱应标明用途所控设备。 14.2、配箱、开关箱每月检查维修一次,必须由专业电工进行。电工必须按规定穿戴好防护用品和使用绝缘工具。

14.3、送电操作过程:总配电箱----分配电箱----开关箱;

停电操作过程:开关箱----分配电箱----总配电箱(特殊情况除外)。 14.4、施工现场停电一小时以上时,应切断电源,锁好开关箱。 14.5、配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持清洁。 14.6、熔断器的熔体(保险丝)更换时,严禁用不符合规格的熔体或其他金属裸线代替。

十五、照明:

15.1、在一个工作场所内,不得只装设局部照明。 15.2、在正常湿度时,选用开启式照明器(一般灯具)。

15.3、在潮湿或特别潮湿的场所,选用密闭型防水防尘照明器或配有防水灯头的开启式照明器。

15.4、照明器具和器材的质量应合格,不得使用绝缘老化破损的器具和 Q镇W扶贫搬迁工程2#住宅楼

临时用电施工组织设计 器材。

15.5、在特殊场所照明应使用安全电压照明器,在潮湿和易触及带电体场所电压不大于24V,在特别潮湿的场所和导电良好的地面或金属器内工作照明灯电压不得大于12V。

附:施工现场临时用电总平面布置图。

Q镇W扶贫搬迁工程2#住宅楼

大厦工程临时用电组织设计2024.7

临时用电施工组织设计㎜2多股铜导线(3*16+2*10)。八、配电箱及线路敷设:配电箱及电器安装均应符合安全技术规范标准要求,配电箱均为铁制箱,进出线孔洞应有绝缘保护圈;零线应装设端子板,保护零线不得装设开关或熔断器、配电箱及电器设备应有防雨及防潮
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3nvv34fb2x4yj364q360565jb3urvy010y1
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享