好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2018年二级建造师机电真题及答案解析

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

质量验收规范要求。

A安装公司进场后,因建设单位采购的设备晚于风管制作安装的开工时间,A安装公司及时联络空调设备供应商,了解设备的各类参数及到场时间并与B建筑公司协调交叉配合施工的时间与节点,编制了施工进度计划(见表1)并根据施工进度计划,制定了能体现合理施工顺序的作业进度计划。为保证安装质量,A安装公司将冷水机组找正等施工工序设置为质量控制点。

在风管系统安装过程中,A安装公司在设备安装前重点检查了静压消声装置的质量。 在冷水机组和其他设备单机试运转全部合格后,进行了通风与空调系统无生产负荷下的联合试运行,对系统进行了风量、空调水系统、室内空气参数及防排烟系统的测定和调试。 问题内容:3.风管系统的静压消声装置由哪几部分组成?

试题答案:3. 静压消声装置包括:静压箱、消声器、消声风管、消声弯头等。 试题解析: 4、(一)背景资料

A安装公司承包某通风空调工程的施工,合同约定:冷水机组、冷却塔、水泵和风机盘管等设备由建设单位果购,其他材料及配件由A安装公司采购,工程质量达到通风空调工程施工

质量验收规范要求。

 问题内容:4.在通风空调系统无生产负荷的联合试运行及调试中,通风系统的连续运行时间和空调系统带冷(热)源的连续运行时间分别为多少?防排烟系统应测定哪些内容?

试题答案:4. (1)通风与空调系统无生产负荷的联合试运行及调试,应在设备单机试运转合格后进行。通风系统的连续试运行应不少于2h,空调系统带冷(热)源的连续试运行应不少于8h。(2)防排烟系统测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差。 试题解析:

5、(二) 背景资料

希赛公司中标了10台5000m拱顶罐安装工程,项目部建立了质量和安全监督体系,组织编制了相应的职业健康安全应急预案,与相关单位完成了设计交底和图纸会审。项目部编制了施工方案,储罐采用倒装法施工。

储罐罐体的防腐涂料按产品说明书要求需进行三道涂装,防腐涂料施工时,施工作业人员连续对储罐罐体进行了三道喷涂,项目质量检查员发现后,要求作业人员立刻停工整改。 罐内施工照明采用36V电压,行灯电源线采用塑料软线,罐内施工人员时常有头晕现象,项目安全员发现后,要求施工班组立刻停工整改。

储罐施工过程中,项目部对罐体质量控制实施了“三检制”,并对储罐罐壁几何尺寸进行了检查,检查内容包括罐壁高度偏差、罐壁垂直度偏差和罐壁焊缝棱角度,检查结果符合标准规范的要求。

问题内容:1.说明施工作业人员防腐涂料涂装的正确做法。

试题答案:

1.(1)施工环境温度宜为10 ~ 30℃,相对湿度不宜大于85%,或被涂覆的基体表面温度应比露点温度高3℃。

(2) 防腐蚀涂层全部涂装结束后,应按照规定的时间养护后方可交付使用。(3)基体表面处理等级符合要求。

(4)涂料应在储存期内使用,采用双组分涂料应按质量比配制,并应搅拌均匀。

(5) 涂层应均匀,不得漏涂或误涂,涂覆厚度、层数以及前一层涂膜与后一层涂膜间隔时间应按照不同涂料的涂覆工艺要求确定。 试题解析:

6、(二) 背景资料

某安装公司中标了10台5000m拱顶罐安装工程,项目部建立了质量和安全监督体系,组织编制了相应的职业健康安全应急预案,与相关单位完成了设计交底和图纸会审。问题内容:2.针对项目安全员的要求,施工班组应进行哪些整改?

试题答案:2. (1)在密闭容器作业,空气不流通,很容易造成工人窒息和中毒,因此必须采取机械通风的方式。

(2)照明应使用12V安全电压。 (3)行灯电源线不得采用塑料软线。 试题解析: 7、(二) 背景资料

问题内容:3.说明“三检制”的内容。

试题答案:3.“三检制”是指操作人员的“自检”、“互检”和专职质量管理人员的“专检”相结合的检验制度。

1)自检是指由操作人员对自己的施工作业或已完成的分项工程进行自我检验,实施自我控制、自我把关,及时消除异常因素,以防止不合格品进入下道作业。

2)互检是指操作人员之间对所完成的作业或分项工程进行的相互检查,是对自检的一种复核和确认,起到相互监督的作用。互检的形式可以是同组操作人员之间的相互检验,也可以是班组的质量检查员对本班组操作人员的抽检,同时也可以是下道作业对上道作业的交接检验。 3)专检是指质量检验员对分部、分项工程进行检验,用以弥补自检、互检的不足。 试题解析: 8、(二) 背景资料

某安装公司中标了10台5000m拱顶罐安装工程,项目部建立了质量和安全监督体系,组织编制了相应的职业健康安全应急预案,与相关单位完成了设计交底和图纸会审。项目部编制了施工方案,储罐采用倒装法施工。

储罐罐体的防腐涂料按产品说明书要求需进行三道涂装,防腐涂料施工时,施工作业人员

2018年二级建造师机电真题及答案解析

质量验收规范要求。A安装公司进场后,因建设单位采购的设备晚于风管制作安装的开工时间,A安装公司及时联络空调设备供应商,了解设备的各类参数及到场时间并与B建筑公司协调交叉配合施工的时间与节点,编制了施工进度计划(见表1)并根据施工进度计划,制定了能体现合理施工顺序的作业进度计划。为保证安装质量,A安装公司将冷水机组找正等施工工序
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3nvc83zbrg1symv1jox557eja0pqs3006ji
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享