试题解析:仪表工程连续 48h 开通投入运行正常后, 即具备交接验收条件。 12、下列关于静置设备的金属保护层施工要求的说法,正确的是( )。 A、金属保护层应自上而下敷设 B、 环向接缝宜采用咬接 C、 纵向接缝宜采用插接

D、 搭接或插接尺寸应为30~50mm 试题答案:[[D]]

试题解析:静置设备和转动机械的绝热层,其金属保护层应自下而上进行敷设。 环向接缝宜采用搭接或插接,纵向接缝可咬接或搭接,搭接或插接尺寸应为 30~50mm。 13、下列关于耐火喷涂料施工技术要求的说法,错误的是( )。 A、喷涂方向与受喷面成60°~75°夹角 B、喷涂应分段连续进行 C、喷涂料应采用半干法喷涂

D、施工中断时,宜将接槎处做成直槎 试题答案:[[A]]

试题解析:喷涂方向垂直于受喷面。

14、按照国家工程建设消防技术标准的规定,建设单位在验收后应当报消防部门备案的工程是( )。

A、建筑总面积10000m2的广播电视楼 B、建筑总面积800m2的中学教学楼 C、建筑总面积550m2的卡拉OK厅 D、建筑总面积20000m2的客运车站候车室

试题答案:[[B]]

试题解析:中学教学楼建筑面积大于1000m2需要申请消防验收。 卡拉OK厅——500m2 。客运车站候车室——15000m2 。

15、自动人行道自动停止运行时,开关断开的动作不用通过安全触点或安全电器来完成的是( )。 A、过载 B、 踏板下陷

C、 扶手带入口保护装置动作 D、 附加制动器动作 试题答案:[[A]]

试题解析:开关断开的动作不需要通过安全触点或安全电路来完成的有:①无控制电压;②电路接地的故障;③过载。

16、按施工计量器具使用的管理规定,不属于企事业单位计量标准器具使用必备条件的是( )。 A、取得ISO9000体系认证 B、具有正常工作所需要的环境条件 C、具有称职的保存、维护、使用人员 D、经计量检定合格 试题答案:[[A]]

试题解析:企事业单位标准计量器具的使用,必须具备下列条件:①经计量检定合格;②具有正常工作所需要的环境;③具有称职的保存、维护、使用人员;④具有完善的管理制度。 17、临时用电施工组织设计的主要内容不包括( )。 A、确定电源电线的位置及线路走向

B、 绘制施工机械平面布置图 C、 制定电气防火措施 D、 进行负荷计算 试题答案:[[B]]

试题解析:临时用电施工组织设计的主要内容应包括:现场勘察;确定电源进线;变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等位置及线路走向;进行负荷计算;选择变压器容量、 导线截面积和电器的类型、规格;绘制电气平面图、立面图和系统图;制定安全用电技术措施和电气防火措施。 18、下列施工内容中,不属于特种设备监督检查范围的是( )。 A、电梯安装 B、起重机械安装 C、压力管道安装 D、锅炉风道改造 试题答案:[[D]]

试题解析:特种设备包括:锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆,以及法律、行政法规规定适用特种设备安全法的其他特种设备。

19、工业安装分部工程的质量验收应由( )负责组织。 A、建设单位项目负责人 B、建设单位专业技术负责人 C、监理工程师

D、施工单位项目负责人 试题答案:[[A]]

试题解析:分部(子分部)工程应由建设单位项目负责人(总监理工程师)组织施工单位和监理、设计等有关单位项目负责人及技术负责人进行验收。

20、按建筑安装工程验收项目的划分,监测与控制仪表子分部属于( )分部工程。 A、建筑电气 B、通风与空调 C、建筑给排水及供暖 D、智能建筑 试题答案:[[C]]

试题解析:建筑给水排水及供暖工程按专业系统划分为室内给水系统、室内排水系统、室内热水系统、卫生器具、室内供暖系统、室外给水管网、室外排水管网、室外供热管网、建筑饮用水供应系统、建筑中水系统及雨水利用系统、游泳池及公共浴池水系统、水景喷泉系统、热原及辅助设备、监测与控制仪表共14个子分部工程。 1、高层建筑排水管道按设计要求应设置( )。 A、阻火圈 B、防火套管 C、防雷装置 D、伸缩节 E、补偿器 试题答案:[[A,B]]

试题解析:排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。高层建筑中明设排水管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。 2、当不允许在钢结构上做接地线焊接时,一般采用( )做接地线跨接。

A、扁钢 B、 圆钢 C、 铜排 D、 铜杆

E、 两端焊(压)铜接头的导线 试题答案:[[A,E]]

试题解析:跨接线一般采用扁钢或两端焊(压)铜接头的导钱, 跨接线应有150mm的伸缩量。 3、下列洁净空调系统金属风管必须涂密封胶的位置有( )。 A、法兰焊接处 B、咬口缝 C、翻边处 D、焊接缝 E、铆钉处

试题答案:[[B,C,E]]

试题解析:风管的所有咬口缝、 翻边处、 铆钉处均必须涂密封胶。 4、下列关于建筑智能化工程系统检测的说法,正确的有( )。 A、施工单位应组织项目检测小组 B、项目检测小组应指定检测负责人 C、检测前应提交试运行记录

D、检测的一般项目有一项不合格,系统检测结论为不合格 E、被集成系统接口检测不合格,集成系统的检测结果也为不合格 试题答案:[[B,C,E]]