一、编制依据:

1、工程技术交底,设计图纸;

2、《屋面工程防水技术规范》、《屋面工程质量验收规范》(GB50107—1999、GB50207—2002)、

3、《新型沥青卷材防水工程技术规范》(北京市标准DBJ01-16-94)《建筑防水工程手册》、《新型建筑材料实用手册》; 4、《建筑构造通用图集》;

5、《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88); 6、《中华人民共和国国家标准》建筑防水材料;

二、工程概况

1、 2、

工程名称:世茂龙河项目C区A07、09地块

材料选择:上人屋面与地下室采用SBS改性沥青防水卷材;斜屋面采用

聚氨酯防水涂料(面层瓦) 3、 4、

施工方法:热熔法一层铺贴;涂刷。 工程质量:合格

三、施工准备

1、 施工技术准备:

施工人员持证上岗,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工。

预先编制本工程的验收计划,为确保工程质量创造条件。

对于复杂的施工分项以及重要施工部位,要事先编制具体施工方案,并经过建设单位及监理部门审定。

2、人员准备:

该项目工程人员安排如下: 序号 1 2 3 4 5 6 7 工 种 技术人质安人测量人采购人人工 作 内 容 数 员 2 编制方案、制定措施、整理资料、技术交底 员 2 质量安全监督、工程验收 员 4 放线 员 3 材料供应及时通知检验 清除层面杂质灰尘,涂刷胶粘剂、铺贴10 卷材、表层处理 主要施工人员 机械设备 1 维修所有机械小工具等 零星 3 零星工程 3、材料准备: 3.1、材料性能

SBS改性沥青防水卷材采用SBS改性沥青为主要材料加工制成,是近年来深受社会推崇的一种新型防水卷材,具有高温不流淌,低温柔度好,延伸率大,不脆裂,耐疲劳,抗老化,韧性强,抗撕裂强度和耐穿刺性能好,使用寿命长,防水性能优异。采用热熔施工法,把卷材热熔搭接,熔合为一体,形成防水层,达到防水效果。

执行标准:GB18242-2006

3.2、配套材料

1.基层处理剂:采用改性沥青涂料。 2.嵌缝密封膏:沥青密封膏。

3.3、辅助材料

主要包括:工业汽油等,用于胶粘剂清洗机具、喷灯燃料使用。

4、设备机械配备

对该工程的施工计划投入以下机械设备及工具:

机械设备及工具名序号 数量 称 1 2 3 4 5 7 8 小平铲、扫帚 滚动刷 铁桶 汽油喷灯 剪刀 卷尺 干粉灭火器 10把 5把 用途 清理基层 进场计划 涂布胶粘剂(冷底油) 分装胶粘剂(冷底5个 油) 10个 5把 2个 5个 热熔卷材用 裁剪卷材用 度量尺寸用 消防设施 开工前全部进场 四、防水施工: 1、工艺流程

基层处理 涂刷基层处理剂 铺贴附加层 热熔 防水卷材铺贴 热熔封边 质量验收

2、基层处理

1.1、找平层应以水泥砂浆抹平压光,基层与突出屋面的结构(如天窗、变形缝、排汽道、管道等)相连的阴阳角;基层与立面墙、排水沟、排水口、沟脊的边缘相连的转角处应抹成光滑的圆弧形,其半径一般为50mm。

1.2、找平层上应无明显湿渍,基层干燥,含水率小于9%,可用面积约1m2,厚为1.5~2.0mm的橡胶板覆盖在基层表面上,放置2~3h,如覆盖的基层表面无水印,紧贴基层一侧的橡胶板又无凝结水珠,可满足施工要求。

1.3、基层表面应坚实具有一定的强度,清洁干净,表面无浮土、砂粒等污物,表面应平整、光滑、无松动,要求抹平压光,对于残留的砂浆块或突起物应以铲刀削平。

1.4、阴阳角应抹成半径为50mm均匀光滑的小圆角。

1.5、穿墙管道及连接件应安装牢固,接缝严密,若有铁锈、油污应以钢丝刷、砂纸、溶剂等予以清理干净。

3、施工工艺

3.1.涂刷基层处理剂:用长把排刷把冷底子油涂刷在干净干燥的基层表面上,复杂部位用油漆刷刷涂,要求不露白,涂刷均匀。干燥4h以上至不粘脚后方可进行下道工序。 3.2附加层施工

对所有的阴阳角部位、立面墙与平面交接处做附加层处理,附加层宽度一般为300mm。对凸出基层部位部分做300mm宽附加层。 3.3.试铺定位

在基层上弹出基准线,把卷材试铺定位。

3.3.1.卷材的配置—应将卷材顺长方向进行配置,使卷材长向与排水方向垂直,卷材搭接要顺流水坡方向,不应成逆向。如下图

3.3.2.先铺设排水比较集中的部位(如排水天沟等处)按标高由低向高的顺序铺设(如下图)。

3.4.卷材铺贴

3.4.1.用高压喷灯与卷材和基层的夹角处均匀加热,待卷材表面融化后把成卷的改性卷材向前滚铺使其粘结在基层表面上。(如图)

熔焊火焰与卷材和基层表面的相对位置

1、喷咀;2、火焰;3、改性沥青卷材;4、水泥砂浆找平层;5、混凝土层;6、

卷材防水层

3.5.铺贴平面和立面连接部位的卷材

在铺平面与立面相连的卷材,应先铺贴平面,然后由下向上铺贴,并使卷

材紧贴阴角,不应空鼓。立面墙上防水层应满粘。 3.6.屋面女儿墙防水施工。

女儿墙防水层施工时,应先铺贴平面,然后由下向上铺贴,使卷材紧贴阴角,不能空鼓。在女儿墙上满粘卷材,粘贴要牢固,在女儿墙预留收口处满粘卷材,并使上层卷材长出下层卷材不小于30mm,收头用水泥砂浆固定。 3.7.主要节点构造做法

3.7.1.阴阳角:阴阳角处的基层处理后,先铺一层卷材附加层,附加层卷材要剪成下图所示形状,铺贴时要满粘在基层上。 3.7.2.阴阳角卷材铺贴方法图 3.7.3、几种落水口防水做法 3.7.8、管道出屋面处防水构造 3.8卷材收头部位处理:

卷材防水层收头部位,上层卷材盖过下层卷材30mm,然后剪切60mm卷材覆盖在收头部位,收头处卷材端头应裁齐后压入凹槽内,用密封膏封严。

四、不上屋面聚氨酯防水涂料

一、 操作工艺

1、 聚氨酯防水涂料施工工艺流程:

清扫基层→涂刷底胶→细部附加层→第一层涂膜→第二层涂膜→第三层涂膜和粘石渣

1) 清扫基层:用铲刀将粘在找平层上的灰皮除掉,用扫帚将尘土清扫干净,尤其是管根、地漏和排水口等部位要仔细清理。如有油污时,应用钢丝刷和砂纸刷掉。表面必须平整,凹陷上要用1∶3水泥砂浆找平。

2) 涂刷底胶:将聚氨酯甲、乙两组份 二甲苯按1∶1.5∶2的比例(重量

SBS聚氨酯防水施工方案

一、编制依据:1、工程技术交底,设计图纸;2、《屋面工程防水技术规范》、《屋面工程质量验收规范》(GB50107—1999、GB50207—2002)、3、《新型沥青卷材防水工程技术规范》(北京市标准DBJ01-16-94)《建筑防水工程手册》、《新型建筑材料实用手册》;4、《建筑构造通用图集》;5、《建筑工程质量检验评定标准
推荐度: