两台水准仪进行高程的传 递。操作时应注意钢卷尺的温度修正值和检定后的改正值。
5、测量工作要点
(1)轴线、标高的复测,平面的标高控制点投测完毕后,互相之间要进行校核,同时应检验结果的派、偏差情况,发现情况及时纠正。
(2)施工控制测量的最终成果必定在地面上得到确认,因此,标桩一定要埋设牢固,并在施工过程中严格加以保护。
(3) 当原平面控制网和高程控制点复测后符合总图要求时, 就以此作为对单体建 (构) 筑物及地下管线测量定位的依据,不再利用控制点来定向,以确保工程测量的一致性。
(二)、 土方工程施工方案
1、土方工程施工流程
土方工程施工工艺流程图
场地清理 土方回填、微地形塑造
2、土方工程施工技术措施
11
2.1、施工准备
(1)查勘施工现场
摸清工程场地情况,收集施工需要的各项资料,包括施工场地地形、地貌、地质水文、河流、运输道路、植被、邻近建筑物、地下基础、管线、地面上施工范围内的障碍物、堆积物状况,供水、供电、通讯情况、防洪排水系统等等,以便为施工提供可靠的资料和数据。
(2)编制详细施工方案。研究制定现场场地平整、土方开挖方案,绘制场地平整图和土方开挖图,确定开挖路线、顺序、范围、底板标高、边坡坡度、排水沟水平位置,以及土方堆放地点,提出需用施工机具、劳动力计划;深开挖还应提出支护、边坡保护和降水方案。 2.2 平整施工场地 按设计、施工要求范围和标高平整场地,清除杂物、灭杀杂草,并将土方弃到规定弃土区,对有利用价值的表土进行剥离和保存处理;凡在施工区域内,影响工程质量的软弱土层、淤泥、大卵石、孤石、垃圾、树根、草皮以及不宜作填土和回填土料的稻田湿土、冻土等应分别情况采取全部挖除或设排水沟疏干,抛填块石、砂砾等方法进行妥善处理。同时,对附近原有建筑物、电杆、塔架等采取有效保护措施。 2.3 做好排水设施
施工区域内设置三条排水沟,将地面积水排走或排至河道,排水沟坡度一般不小于 2 %,地势平坦处应有 5‰的坡度,使场地不积水。
2.4 设置测量控制网
根据业主给定的控制坐标和水准点,按施工平面要求,引测到现场。在工程施工区域设置测量控制网,包括控制基线、轴线和水平基准点。 2.5回填土工艺
(1)填土前,应将基土的洞穴或基底表面的树根、垃圾等杂物处理完毕,清除干净。
(2)检验土后,检验回填土料的种类,有无杂物,是否符合规定,以及土料的含水量是否在控制范围内;含水量偏高,可采用翻松、晒晾等措施,如含水量偏低,可预先洒水湿润,按照施工设计要求回填土。 2.6进优质种植土
(1)对土层平整后进种植土,对种植土的要求是通过对样品实验室化验分析,要求土颗均匀,以砂性为主,肥力中等以上。当未达以上述要求时,应更换或采取补救措施,如施肥调整酸碱性等方法,提高土壤肥力,做到一边运土一边平整,并适时中耕,为乔灌木的种植打下基础。
(2)根据土方调配图和微地形处理要求在施工点就近以高于设计标准的地方取土,在指定地点弃土。用推土机结合人工铁锹进行土方整撒,使达到设计标
12
准。外侧绿化用人工铁耙进行造型,达到设计要求的种植整地的标准,并适当抬高10一20cm预留沉降量。为保证施工安全和场地整洁,不污染公路,雨天禁止土方施工。雨后及时排水,然后施工,以免出现“弹簧土\情况。
(三)、喷灌管道安装工程施工方案及技术措施
施工顺序
测量放线→开挖管沟→沟底处理→下管稳管→钢管焊接→砌筑井室→部分回填→试压、冲洗消毒→回填夯实→交验
1 施工放线 1.1 放线准备工作:
1.1.1 核查施工现场是否与图纸相符,包括图上距离与实际距离是否一致,放线的关键点与实际位置是否相符。
1.1.2确认场地平整,处理所有影响放线的障碍物。
1.2用经纬仪进行控制网测设,根据方格网用直角坐标法定出放线原点,打桩标识将设计图在原地貌上测设并用石灰粉标识。
1.3坚持先整体后局部,先主管后支管,管线放线过程中放出阀门井位置,放线过程中边放线边核实,控制放线误差不超过有关要求及设计规定。
1.4对交叉施工造成放线破坏,要及时进行恢复,保证施工精确度和进程。 2管沟开挖及垫层处理
2.1严格按放线线路开挖管沟,不得任意偏斜曲折。沟槽深度按设计进行。沟槽宽度在方便安装管道情况下尽可能窄,以对保护管道有利。
2.2以机械开挖为主,加快施工进度,保证效率,结合人工,进行局部和细部处理,提高工程质量和精度。
2.3考虑现场为回填土且深度较大,开挖时宜作适当放坡(据土质及深度按有关规定执行),特殊地方宜做挡土设备,以防塌落。
13
2.4剔除沟槽内的砖石碎块,残根淤泥等杂物,沟底遇石层或坚硬物,应加挖深10cm,并填良质土夯实找平,遇淤泥处加挖深20cm后,用良质土回填并夯实找平,保证管沟底密实平直。
2.5管沟开挖深度达到1.4m,管沟底部用细土回填20cm并人工找平夯实,用水准仪控制管道沟底坡度,利于排水放空。
3管道安装
3.1检查做好安装准备工作,确认所有安装的每一个管件无机械损伤。 3.2安装由专业人员负责,非专业技术人员,不参与安装操作,操作按行业操作规程执行。
3.3在安装前应确认好各种管材的供货商,其规格符合设计图纸的要求,待管道挖好后埋入管子。
3.4粘接面洁净,无尘土、油污、水渍,用胶适量以形成一层胶膜为宜,用胶均匀,杜绝出现漏刷部位。胶合剂挥发速度较快,刷胶后插接应迅速,以免胶膜干固,胶着面经加压,接着力会增加,要尽往内插紧,并持续5秒左右,对大口径管,持续加压时间应相应增加。
3.5在工作暂停或休息时间,管口应封盖以免石子、土块、碎屑等进入管道,影响使用质量。
4试压
4.1试压前应回填一部分土,回填高度为1/3倍埋深、夯实,试压前应编写水压试验程序。
4.2试验水压为使用压力的1.5倍,保持10-20分钟,无渗漏,压力表降压不超过0.1Mpa,则可通过,若有漏水或破裂情况发生,应及时修补,并查找原因,并继续试水,直至符合要求。
4.3管线较复杂的分段进行分区试压。 5回填
14
回填包括试压前回填,是在安装完成并试压证实安装质量合格后进行,回填应坚持“先慢后快,先细后粗,分层回填,层层夯实”的原则,即回填管道周围时要慢,管道两侧填土要均匀,不能改变已布设管道的位置,尤其保持立管竖直。先回填细土,如现场无足够量细土,则应进行碎土过筛,防止坚硬石块或其它尖锐物与管壁接触,回填过程中应层层夯实,每次回填深度不超过0.3m,先期夯实不要用力过大,以免损伤管道。回填完成后的剩余土方,应运送清除为后续施工项目提供场地。
6对阀门井、自动喷溉设施、设备等构造物,按设计选用的国标进行施工,并按国标图中的技术标准要求检查验收。
7交工验收
作好灌溉部分竣工图,将竣工材料整理齐全提请监理工程师验收。 8沟槽回填
8.1回填前应先排除积水,检查管座是否与管道紧贴,并应保护管道接口不受损坏。
8.2在管道安装完、管基砼及井室砌体砂浆强度达到设计要求的70%后,分两步回填:管道两侧管腔及管顶以上0.5米处应先填筑采用人工填夯,管顶上部0.5米以内不得回填直径大于100毫米的块石或坚硬的土块,分层摊铺,分层夯实,夯实均匀,防止漏夯;然后再填筑以上部分。如槽内宽度允许,采用压路机进槽碾压,每层碾压厚度必须控制在30厘米以内。
8.3回填土方时,管道两侧和井室四周要同时分层对称回填,对称夯实,以防管道受力不均匀发生移位或损坏井室。
8.4回填夯实时每层土均应取样检验,达到设计及规范要求后方可填筑上一层。
8.5井座、井盖施工时应与路面施工协调配合,及时调整其标高。 (四)喷灌土建工程施工方案及技术措施 土建施工包括给排水阀门井砌护、弯角护墩等。
15