五、主要施工方法及技术措施
1. 电缆沟土方 1.1电缆沟开挖
电缆沟开挖采用人工开挖。沟槽开挖上口为
400mm深度为700mm沟槽挖好
后及时埋管,待监理工程师验收合格后及时回填,避免影响建委和法院办公环境。 挖大门口时先挖出马路宽的1/2,待管路敷设完回填后在施工剩余的 门口道路畅通。
1/2,保障大
1.2 土方回填
土方回填前将填土部位的垃圾及杂物等清理干净,回填土分层铺摊,每层铺土 厚度控制在180 mm内,采用人工夯实,每层夯三遍,一夯压半夯,夯夯相连,行 行相连,纵横交叉,并加强对边缘部位的夯实。
2、 线管安装
钢管明装工艺流程为:测定线盒位置一预制加工弯管及支吊架-盒箱固定一管 路连接-变形缝处理一跨接地线连接
2.1材料使用
2.1.1管材采用热镀锌钢管,钢管的壁厚均匀,无裂缝、棱刺和凹扁现象。镀锌管 外表完整
无损现象,所有钢管应有产品合格证,并有供应商加盖的红章。
2.1.2线管连接采用镀锌熟铁通丝管箍,管箍应无偏扣和乱扣现象。
2.1.3往灯具位置甩口的线盒采用 86x 50mm明装钢制镀铝线盒,管路超过30m时采 用钢
制接线盒。
2.1.4护口采用白色塑料护口,护口要完整无损。 2.2安装前预制
2.2.1线管安装前,根据图纸及实际现场情况,画出各段管路和线盒的位置,在实 际墙面上
作好标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在草图上,然后按 草图预制加工。
2.2.2管子切断采用手工钢锯,将管子固定在压力案上的压力钳内卡牢固,量准尺 寸画好记
号,双手推拉钢锯,用力均匀,锯口到底,不准折断,锯断的管口不得歪
斜,锯完后用圆挫把管口内壁的棱角挫去。
223 SC32和SC25的线管煨弯采用手动液压煨弯器冷煨弯,
手扳煨弯器,煨弯不得过猛,逐步进行,弯曲半径不小于管子外径的 度不大于管子外径的10%
SC20镀锌线管采用
6倍,弯扁程
SC25弯曲大样
SC20 弯曲大样 SC32 弯曲大样 一管一孔
2.2.4线盒和线箱开孔使用液压开孔器,
不得使用电气焊和开长孔
所开孔的直径与管径规格吻合,
2.2.5丝扣加工采用手动绞丝扳,套丝用力要均匀,保持丝扣光滑。 2.3线管敷设与连接
2.3.1墙上线管为明设,地面部分埋地暗敷设,线管与线管的连接采用熟铁通丝扣 管箍,管箍
两端采用卡扣式的跨接地线卡将线径为 地线。
4mm双色的PE线连接做为跨接
2.3.2线管与线盒连接用用开孔器开孔,锁母固定,管入盒时一管一孔,并且孔径 与管径相吻
合管口入至盒内小于
5mm露出锁紧螺母的丝扣为2s4扣,两根以上 233室
外地坪上的灯具,线管出线口安装防水弯头。线管内电缆引入进灯具时采 用金属软管,并用管卡固定。
管入盒、箱要长短一致,间距均匀,排列整齐,其连接方法如下:
线管与线盒连接
2.3.4管线直段长度超过30m加设接线盒,有一个弯时20 m有二个弯时15 m有 三个弯时8 m。
2.3.5法院和街道办事处外墙线管安装采用鞍型卡固定,
线管安装采用抱管卡固定,
建委和有铝塑板的外墙部位
SC20卡距为1.5m, SC25卡距为2m,线盒边的卡子距
线盒距离150mm卡距布置均匀。管卡安装见下图:
法院和街道办事外墙上线管安装
线管在铝塑板墙面安装
2.3.6埋入地下管子的深度为700mm管子外壁缠玻璃丝布一道,刷沥青漆两道 2.4质量标准
2.4.1水平或垂直敷设明配管时允许偏差值:管路在2 m以内时偏差为3 mm管段 全长不应
超过管子内径的1/2 ;明敷设管子应顺直。
242镀锌管采用马鞍卡和抱箍卡固定。固定点距离均匀, 卡拒2.0m。
SC20卡距1.5m, SC25
2.4.3连接紧密,管口光滑,护口齐全,排列整齐,管子弯曲处无明显折皱,油漆 防腐完整。 2.4.4管子入盒、箱内露出的长度应小于 5mn,线盒和线管采用锁母固定,线盒内 的管口露
出部分为2s4扣。
2..4.5钢管煨弯弯曲半径不得小于管外径的 6倍,埋设钢管弯曲半径不小于管外径
的10倍,弯扁度不大于管外径的1/10,弯曲处不得出现折皱、凹穴及裂缝现象。
3、 管内穿线 3.1材料要求
绝缘导线的规格、型号必须符合设计要求并有产品合格证。
3.2工艺流程
选择导线f穿带线f扫管f放线及断线f导线与带线的绑扎 f带 护口f导线接头 f接头包扎f线路检查绝缘遥测。
3.3穿线: